距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线采暖施工规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与采暖施工规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范应用图解朱成...查看详情
《给排水和采暖工程施工验收规范》规定:在1.0Mpa以下的系统中,镀锌钢管直径小于等于DN100的采用丝接,大于DN100的采用法兰连接或卡套式专用管件连接。我想知道的是在1.0Mpa以上的系统中,镀锌钢管按照什么方式连接?...查看详情
8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: 1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5 ‰; 规定中的气、水、汽具体指什么啊。看不懂,求高手指教一下...查看详情
哪位老师有“地辐射采暖设计规范和施工规范”请上传,谢谢!...查看详情
法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。 为什么不得安放双垫或偏垫?? 求高人指点!...查看详情
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 清晰版,希望大家能用的上...查看详情
给水排水及采暖工程施工质量验收规范2002...查看详情
关于发布国家标准 《建筑给水排水有采暖工程施工质量验收规范》的通知 建标62号 根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。其中,为...查看详情
建筑给排水及采暖系统施工验收规范...查看详情
看到大家都在苦苦追寻《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002.pdf 正好我收集了,今天给大家传一下...查看详情
附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分 建筑给水排水及采暖工程的分部、子分部和分项工程可按附表A划分。 附表A 建筑给水、排水及采暖工程分部、分项工程划分表 分部 工程 序号 子分部 工程 分项工程 建 筑 给 水 、 排 水 及 采 暖 工 程 1 室内给 水系统 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、 给水设备安装、管道防腐、绝热 2 室内排 水系统 排水管道及配件安装、 雨水管道...查看详情
13.3.12 单斗式提升机安装应符合下列规定: 1 导轨的间距偏差不大于2mm。 2 垂直式导轨的垂直度偏差不大于1‰;倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于2‰。 3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上,重合度偏差不大于10mm。 4 行程开关位置应准确,料斗运行平稳,翻转灵活。 检验方法:吊线坠、拉线及尺量检查。 13.3.13 安装锅炉送、引风机,转动应灵活无卡碰等现象;送、引风机的传动部位,应设置安...查看详情
13 供热锅炉及辅助设备安装 13.1 一般规定 13.1.1 本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 13.1.2 适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收,除应按本规范规定执行外,尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。 13.1.3 管道、设备和容器的保温,应在防腐和...查看详情
11 室外供热管网安装 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于200mm时...查看详情
9 室外给水管网安装 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。 9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时...查看详情
8 室内采暖系统安装 8.1 一般规定 8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。 8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。 8.2 管道及配件安装 主控项目 8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同...查看详情
6 室内热水供应系统安装 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。 6.2 管道及配件安装 主控项目 6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验...查看详情
5 室内排水系统安装 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。 5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用...查看详情
4 室内给水系统安装 4.1 一般规定 4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 4.1.3 管径小于或等于l00mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于l00mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式...查看详情