  • 地上为6层住宅,楼梯间及前室均有外窗满足自然通风条件,地下一层,为汽车库,住宅部分的楼梯间及前室均落到车库,但车库部分的楼梯间及前室均不满足自然排烟,且住宅楼梯下到车库部分有防火门分割,像这样的车库部分的楼梯间及前室在大连地区需做机械防烟吗?...查看详情

    用户:tangzhenqi 浏览量:9986 时间:2010-01-19
  • 17层的商住,地上17防烟楼梯间都有外窗,可以自认通风排烟。 地下室防烟楼梯间完全封闭,现在审图的提出需要设单独的加压风机 问题:有三个防烟楼梯,是每个都设呢还是设一个风机,再通过风管将三个楼梯间串联在一起呢 如果可以串联的话,风量怎么确定呢?是简单累加呢还是直接取规范上的18层对应的风量呢? 大家不用考虑采光窗等措施呢,现在已经施工图,基本上改不了啦...查看详情

    用户:hvacbobo 浏览量:2466 时间:2009-12-18
  • 本人正在做一空调改造工程,甲方建议空调水管穿越防烟楼梯间,请大家分析空调水管能不能穿越防烟楼梯间? 有什么缺点?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:7840 时间:2009-12-16
  • 请教各位,最近遇到一个项目,是个建筑高度超过50米的医院,有个防烟楼梯间和其前室,防烟楼梯间窗子满足自然排烟要求,请问按照高规是否还要对楼梯间做加压送风呢?如果建筑高度不到50米,防烟楼梯间又满足自然排烟要求,是否只对前室加压送风就行了?对高规的8.2.1不是很理解,望各位指教...查看详情

    用户:lingxing1 浏览量:1402 时间:2009-12-08
  • 地下室防烟楼梯间和地上防烟楼梯间的加压送风如果是合用风机及风道的话 两个方案,哪个好?两个方案是否都是可行? 1.加大风机风量 (地上风量+地下风量) 送风口均为自垂百叶风口 地下防烟楼梯间风口适当加大,地上部分常规考虑 2-3层设置一个风口,屋顶风机加止回阀 2.风机风量常规计算, 送风口均为常闭多叶送风口,地上火灾 地上开,地下火灾 地下开。屋顶风机不设止回阀...查看详情

    用户:wl9628011 浏览量:1845 时间:2009-12-03
  • 地下室防烟楼梯间和地上防烟楼梯间的加压送风如果是合用风机及风道的话 两个方案,哪个好?两个方案是否都是可行? 1.加大风机风量 (地上风量+地下风量) 送风口均为自垂百叶风口 地下防烟楼梯间风口适当加大,地上部分常规考虑 2-3层设置一个风口,屋顶风机加止回阀 2.风机风量常规计算, 送风口均为常闭多叶送风口,地上火灾 地上开,地下火灾 地下开。屋顶风机不设止回阀...查看详情

    用户:wl9628011 浏览量:1464 时间:2009-12-03
  • 封闭楼梯间:指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。 封闭楼梯间的设置要求: (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。 (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。 (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形...查看详情

    用户:yanlili0 浏览量:6775 时间:2009-11-30
  • 一个加压系统负担地上防烟楼梯间和地下防烟楼梯间其送风量如何计算...查看详情

    用户:recolder 浏览量:1342 时间:2009-11-29
  • 如何保证防烟楼梯间正压大于等于50pa,前室合用前室大于等于25pa,选风机余压时应怎么考虑这个因素...查看详情

    用户:diamondmay 浏览量:867 时间:2009-11-28
  • 塔式高层住宅要做防烟楼梯间就要做防烟前室,那下地下车库是否还要做前室??好像规范没有明确,请大家帮我解下疑惑...查看详情

    用户:钢巴 浏览量:1517 时间:2009-11-23
  • 高层的防烟楼梯间地上部分满足自然排烟,楼梯间地下部分和地上部分因为门被隔开了,地下就成了密闭的了,那地下需要单独加正压送风么?...查看详情

    用户:daiyu093 浏览量:16150 时间:2009-11-17
  • 没有自然采光与通风的地下室楼梯间需要按照防烟楼梯间设置吗?...查看详情

    用户:brightboy116273 浏览量:2746 时间:2009-10-12
  • 通风排烟图片1

    此设计:1、地上部分合用前室均满足自然排烟条件,采用了自然排烟 2、剪刀梯防烟楼梯间地上部分做了正压送风 现在地下部分不知道怎么做了,由于只有一个风道,建筑的也加不了风道了(图已经审过),对地下层合用前室加压送风可不可以用防烟楼梯间的风道,问过审图中心的,回答这样做法欠妥,他同意加余压阀的做法,可规范规定:不具备自然排烟的合用前室要正压送风。请假各位大侠帮忙出出主意 如果用防烟楼梯间的风道对地下层...查看详情

    用户:song858513 浏览量:4534 时间:2009-09-22
  • 楼上是9层住宅,地面楼梯间不是防烟楼梯间。地下室是车库,楼梯间为防烟楼梯间,对外开1.2宽的双扇门,带防烟前室。现在想按前室不送风,楼梯间加压送风设计 请问地下层防烟楼梯间加压风机风量如何计算 1.按风速法计算为近10000m3/h 2.按高规表8.3.2-1:<20层,风量25000m3/h,但出现超压,有可能开不开门...查看详情

    用户:hrbzhd 浏览量:2805 时间:2009-09-11
  • 根据实际需要,防烟楼梯间与合用前室要合用一套加压送风系统。规范要求:“合用一个送风系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。”(详参 高规 8.3.6) 若采用压差传感器控制加压送风机变频调速,调节加压送风量,以保证合用前室与防烟楼梯间的压差。 请教: 1.该压差传感器如何选用才能保证楼梯间余压40-50pa,合用前室余压25-30pa? 2.压差变送器的压力范围如何选取? 3.相应...查看详情

    用户:zgn212 浏览量:3887 时间:2009-08-05
  • 通风排烟图片1

    刚接到一个KTV的项目,共四层,总面积7500平方,要求设计排烟系统。 初步看了一下,有一点不明白的地方,现拿出来和大家探讨,就是大楼中间有个封闭楼梯间,四周全是玻璃幕墙,从一楼至四层楼面结束,没有天窗的,因些无法自然通风,不知这个楼梯间是否就得按照防烟楼梯间考虑了。 如果是防烟楼梯间,那么就应该设计加压送风及排烟系统了,请大家看图后提点看法。 第二个问题:由于该建筑属于多层的,因此只需要参考《建...查看详情

    用户:xuke854 浏览量:1730 时间:2009-07-28
  • 18层的住宅,地下室作为储藏间和设备用房。地上部分,楼梯间和合用前室均可自然开窗防烟。地下室的楼梯间和合用前室就不行了,要不要设正压送风呢? 请大家帮帮忙......查看详情

    用户:zhouxu360 浏览量:2928 时间:2009-07-16
  • 住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。 如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?...查看详情

    用户:杏仁糊糊 浏览量:4276 时间:2009-06-28
  • 《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》K103-1~2 这本图集12页里面有这么一段话: 4.防烟楼梯间和防烟楼梯间前室(或合用前室)分别加压送风时,防烟楼梯间的超压风量泄至除防烟楼梯间前室(或合用前室)外的其他部位(如顶层或走道等),当只能泄至前室(或合用前室)时,则此防烟楼梯间前室(或合用前室)压阀板开启面积除考虑自身的超压风量外,还需考虑防烟楼梯间的超压风量。 问: 1.“压阀板开启面积...查看详情

    用户:杏仁糊糊 浏览量:3072 时间:2009-06-25
  • 一、问题的提出 对建筑物的安全疏散设施的检查是消防安全检查的一个重要内容,建筑物的安全疏散设施是消防安全的基础条件,它保证居住和工作人员在火灾中安全疏散,保证消防人员的灭火扑救工作的实施开展。 对安全疏散设施中的封闭楼梯间和防烟楼梯间的检查应引起我们充分的注意。“熟识无睹”使我们在通常检查中往往忽视了这方面的内容。2000年12月25日洛阳东都商场火灾,死亡309人,全都是因烟熏致死,楼梯间无防烟...查看详情

    用户:wqxqp 浏览量:11378 时间:2009-06-20