已有人订阅
项目为地下建筑的一部分,地下一层为商业用房,四周有安全走廊接通其他商业区域,本项目地下一层无直通室外的出口,地下二层为设备用房及库房,请问地下一层至地下二层的楼梯间按防烟楼梯间做吗? 如果要按防烟楼梯间做,是否建筑应增设防烟前室,但建筑解释说要三层以上才设前室,不知是否有道理。...查看详情
地上合用前室及楼梯间均有外窗,地下室合用前室、楼梯间均无外窗,如何设?防烟量多大?...查看详情
各位同仁讨论一下,超过50米一类高层建筑防烟楼梯前室采用阳台形式需要正压送风吗?...查看详情
1:风口大小怎么选择计算?是不是总的加压送风量 除以设置风口的个数 ,再除以风速,得到一个面积 根据面具选择风口?加压风口的风速是多少? 2:加压风口平时是开的还是关的?平时风机开不? 3:选择风机按风量选择 ,那个阻力还要考虑不?...查看详情
接手一18层建筑,2-17为住宅,1层为网点,地上的消防电梯前室和楼梯间有对外开窗户,满足自然排烟面积,地下1层为车库,地下的楼梯间与地上的在一起,但有个乙级防火门分开,建筑专业说地下楼梯间无自然通风和采光就是防烟楼梯间了,地上有自然采光为封闭楼梯间,这样一来,地下的合用前室和楼梯间应该分别加压送风,但风机设在一层屋面影响立面,设在18层住宅顶上又太浪费了,地下室又没地方,怎么处理这个问题好呢?大...查看详情
如题目,最近看上海的防火规范,对这几个概念不是很清楚,麻烦哪位帮忙解释一下。谢谢!...查看详情
一类高层的直通屋顶的防烟楼梯的前室不设可以吗?...查看详情
各位大虾: 请教一下,有外窗的一类高层建筑的楼梯间,利用压差法计算加压送风量时除了考虑由于门的漏风面积导致的漏风量以外,是否还需要考虑由于有外窗而导致的漏风量?楼梯间门的总漏风面积f=某层门的缝长*缝宽*同一类型门的数量*楼层数;楼梯间窗的总漏风量L0=窗的缝长*单个可开启窗缝的漏风量*同一类型窗的数量,那么利用压差法计算求得的总送风量=0.827*(&P)^(1/b)*1.25*3600...查看详情
同行们,问个问题,多层建筑中庭两侧楼梯间,向中庭开窗,天然采光应该算,但算不算自然通风?是否设置为防烟楼梯间? 1766235...查看详情
剪刀楼梯间为防烟楼梯间,当合用一个风道时,其加压送风量按两个楼梯间计算。当不合用风道,风别设置两个风道时,对于其中一个风道,其加压送风口的设置:是每层设置一个,还是隔层(每两层一个)设置一个...查看详情
地下车库直通室外的楼梯间需要做成防烟楼梯间吗?...查看详情
有一栋十八层的塔式住宅,地下室为分隔成的小贮藏室。地上的防烟楼梯间和消防电梯合用前室采用可开启的外窗进行自然排烟。那么请问各位:该工程的地下室楼梯间和合用前室是否要单独设加压送风呢?...查看详情
这种筒体防烟楼梯间加压送风量是按1个还是2个开门算啊? 1757511...查看详情
某一建筑地上的防烟楼梯利用自然排烟,地下部分不能用自然排烟而需要进行加压送风,其地下部分加压送风量如何确定??...查看详情
上部自然排烟,地下层防烟楼梯间的加压风机放在哪儿呢? 1、楼梯平台 2、竖井内 3、竖井上...查看详情
本人有事不明,请高手指点。谢谢了。 设自动喷淋的建筑对于其防烟楼梯间前室是否需设自动喷淋,如需设规定出自何处,谢谢了。...查看详情
我有一个问题不明,请各位高手指点一下迷津谢谢了。建筑高度超过五十米的一类公共建筑和建筑高度超过一百米的居住建筑,防烟楼梯间不论有无外窗,均应设机械加压送风防烟,此条规定来自何处?查高层防火规范GB50045-95的二OO五年版第八点三节机械防烟一节及实用供热空调设用册陆耀庆写的那本书第十章高层民用建筑防火与排烟中亦无此规定,此规定来自何处,请给说一下,谢谢了。...查看详情
现在项目中,没有地方做管井,所以只能这么做。在线等,请高手指教。...查看详情
“高层住宅的楼梯间受平面布置限制不能直接对外开窗”如何解释?谢谢...查看详情
小弟现完成一项目初步设计,为一高层建筑 请问各位大虾,防烟楼梯间均加压送风的情况下,前室(不含合用前室)是否必须加压送风?...查看详情