一个改造项目,层高超过50m,每层不到1000平,地处上海。现在由于改造需求,客户要求将防烟楼梯间外面附近的雨水立管移位到防烟楼梯间里面,请问这样可以吗?会存在什么隐患? 另外要求将连接到该雨水立管上的雨水横管移位到通过防烟楼梯间的对面墙到达另一面墙附近的雨水立管,该雨水横管是沿着楼梯踏步下方所在的斜面顶板连接到雨水立管的,等于横管跨越整个楼梯间,请问这样可行吗?防烟楼梯间对此有没有特殊要求?雨水...查看详情
在新的消火栓规范(2014.10.01)出来之前,大家依据老规范及当地消防审图部门的要求,一般不允许把消火栓放置在楼梯间内,因为楼梯间是发生火灾时主要竖向疏散通道,如果把消火栓放置在防烟楼梯间内,住户或者消防队员使用消火栓时,必然要穿越防烟楼梯间的防火门,防火门无法自动关闭,由于水带曲率太大,防火门很难关闭,由于“烟囱效应”烟气会通过防火门蔓延,发助长火灾蔓延的速度,安全性差。 那么问题来了,新...查看详情
请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算?? http://bbs.co188.com/thread-9294487-1-1.html...查看详情
我用的风速法和压差法计算的结果如下: 风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a F—每个门的开启面积, m2 v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0 b—漏风附加率,取0.1-0.2 n—同时开启门的计算数量。 压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa...查看详情
防烟楼梯间开了个小窗,解决平时采光和帮助通风问题 但是又不满足自然排烟要求 那么在消防启动时,这个平时通风点,变成一个漏风泄压点了 在计算补风量时怎么考虑这个损失?...查看详情
本人认为即使靠外墙,但五层的间距过于大,而且排烟窗的总面积不小于2.0平方太小了;还有防烟楼梯间是否一定设置有机械加压送风呢?...查看详情
十八层住宅,需设置防烟楼梯间,楼梯间有自然采光,前室没有,前室肯定需要机械排风了,楼梯间还需要设置机械送风吗,还是就自然排风就可以...查看详情
请教大家一个问题,超50米的公建楼梯必须设加压送风,那裙楼里面的楼梯,只有两三层,建筑开窗了,满足自然排烟条件,那还要设加压送风吗?...查看详情
防排烟系统的风机控制柜能装在防烟楼梯间走道上吗?有没有强制规定。...查看详情
请教一下,一个防烟楼梯间,共四层,一到三层都没有开窗,只有在四层设有一个可开启面积大于2平方的排烟窗,这样的楼梯符合规范要求吗?...查看详情
封闭楼梯间与防烟楼梯间区别是什么?...查看详情
防烟楼梯间自垂百叶风口必须近地设置吗?还是可以在近顶棚?规范有规定吗?...查看详情
新防火规范对于防烟措施的设置,只有对50米(公建)和100米(住宅)有各自要求,并无一类,二类分别说明。那么对于建筑高度大于24米小于50米的一类公共建筑,其防烟楼梯间是否可以采用自然排烟!!对于这一点比较困惑,望各位高手能指点一二。...查看详情
现有一建筑高度不大于50米的公共建筑,防烟楼梯间想采用自然排烟方式,建规上要求前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,这个朝向是要窗有东西南北这样不同的朝向还是可以在一面墙上两个窗一个外开一个内开这样的方式就可以?...查看详情
本帖最后由 hyc1984314 于 2015-10-13 09:17 编辑 现有一公共建筑高度约35m(10层),常规情况,疏散走道两侧防烟楼梯间,一侧为消防电梯合用前室 一侧楼梯间具备自然开窗条件,合用前室不具备; 按新防火规范8.5.1满足条件1,2,楼梯间可不设置防烟系统(前室及合用前室是要设的),否则楼梯间与前室应分别加压 但是按13J811-1改 图集8.5.1图示3 理解前室设防烟...查看详情
关于地下两层汽车库楼梯间是否要设防烟楼梯间的问题...查看详情
楼主今年才毕业大学生,才开始设计工作,很多概念有点混淆,求前辈们教导,一定耐心学习先谢过 院里前辈说,新防火规范中是要求防烟楼梯和其前室都要分别加压送风,规范中为 “不超过50m公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊; 2前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启...查看详情
本帖最后由 hello1916 于 2015-9-8 16:47 编辑 1、首先是加压送风位置(超过50米一类公建,超百米住宅除外) 高规 5317078 新规 5317079 有关新消防技术规范问题通知,防烟设施设置位置依照新规,系统设计计算按照高规。 5317084 对于防烟设施的设置位置,新规与高规明显不同,新规第一条就说明防烟楼梯间及其前室,个人认为这个及其前室说的是该防烟楼梯间前室,相...查看详情
建筑为18层,75m,一类高层公共建筑。如图:5310637 5310637...查看详情
建筑为十八层高75米,如图可以这样设计吗?图片 5309705...查看详情