  • 地下车库防排烟风机共用排风井的,排风机通过全自动防火阀与排烟井相连,其自动和多线制手动如何控制...查看详情

    用户:cmb1234 浏览量:1989 时间:2010-07-08
  • 通风排烟图片1

    3872153自行车库通向前室的门是乙级防火门,建筑说看成一个防火分区,那我们通风要怎么做呢?? 1、这样的地下室可以按一个防火分区做机械排烟么? 2、如果按三个防火分区做,做一台排烟风机行么? 本帖最后由 lingling2824 于 2010-5-24 19:24 编辑 ] 3872153...查看详情

    用户:lingling2824 浏览量:5557 时间:2010-05-24
  • 地下车库防排烟和通风计算和设计方案 有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁 排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量 计算每个防烟分区 排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h 排风量L=2000x3x6=36000 m3/h 补风量L==5400x5...查看详情

    用户:hrbzhd 浏览量:5636 时间:2010-03-25
  • 我现在设计一个两层的地下车库,针对火灾防排烟时的送风可不可以公用一个风道和一台风机...查看详情

    用户:zhh093 浏览量:2457 时间:2010-01-06
  • 第一次做设计~大家帮我看看做的怎么样~ 本帖最后由 hbsd9107 于 2009-7-14 11:40 编辑 ]...查看详情

    用户:hbsd9107 浏览量:1929 时间:2009-07-14
  • 哪位有地下车库的通风与防排烟设计说明 采用双速风机的最好...查看详情

    用户:lmss516 浏览量:3225 时间:2009-02-27
  • 各位前辈,现在做一个地下车库,有点糊涂,来请教大家,我这个车库13000多平方米有四个防火分区,我划分8个防烟分区,有的防火分区有直接通向室外的内走道,有的没有 问题 1:我现在的做法是每个防烟分区里设一个排风兼排烟风机,每个防火分区设一个平时送风和火灾时补风,这样可以吗?有人告诉我排烟风机可以承担每个防火分区里的两个防烟分区,如果是这样的话,风量怎么算啊?是按120立方米每小时,还是按换气次数6...查看详情

    用户:fly160178081 浏览量:1020 时间:2008-11-28
  • 关于地下车库及自行车车库的通风排烟问题,有几个问题想请教大家: 1、通风排烟合用一套系统,是不是最好一个防烟分区就要有一套系统??还是只要不穿防火分区就行? 2、《建规》中规定:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m,是不是这应该也是对地下车库排烟的一个要求?通风排烟合用一个系统,是不是风口分开设置??那对排风风口的设置有什么要求?? 3、自行车库不设排烟,只设排风系统,只要求不穿防火...查看详情

    用户:huituzimeimei 浏览量:4107 时间:2008-09-02
  • 我先在要做一个地下车库(2层)的防排烟设计?不知道如何开始 请教高手指点地下车库防排烟的设计程序及步骤...查看详情

    用户:ghbmyz031 浏览量:2746 时间:2008-03-05
  • 现在正在做一个地下车库,上部拖小高层及18层 高层住宅关于防排烟问题请教大家。 一、一个防火分区按规定宜设两个防烟分区, 每个防烟分区应该设置各自独立的防排烟机房和系统吗? 是否为四个机房和两套系统?如果合用风量怎样控制, 是一个防烟分区的风量还是两个防烟分区的风量? 机房的面积应该多大? 二、机房的位置是否可以位于单体下面, 风口的截面怎样控制?送排风(烟)口出地面位置及高度如何控制? 三、关于...查看详情

    用户:michel80 浏览量:1830 时间:2007-12-23
  • 高规:面积大于200平方米且经常有人停留。 对于大于200平方米的自行车库是否要做排烟呢? 我认为需要做。 请大家谈谈自己的意见…… 期待中……...查看详情

    用户:wolker 浏览量:9287 时间:2007-12-02
  • 通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。 问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做? 右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与...查看详情

    用户:sunny2006 浏览量:3511 时间:2007-10-06
  • 六级人防要求的地下汽车库,需要同时要考虑人防系统、平时通风系统和防排烟系统三个系统。根据防烟分区设计防排烟系统;根据防护单元设计人防系统;通过控制,人防系统、平时通风系统能够合用一套设备。也就是说有两个系统需要设计:通风系统(平、战两用)、防排烟系统。-----以上的理解不知道正确与否请指教。 问题: 1.防烟分区是根据建筑设计的防火分区的基础上划分的,防护分区的划分有什么依据?暖通专业制定的?...查看详情

    用户:hejun18407 浏览量:1634 时间:2007-05-30
  • 老师让我设计本题目,因为未接触过这种题目,希望得到各位老师师哥师姐的指点。我想明白该设计的设计步骤是怎样的,具体一点好吗?谢谢了...查看详情

    用户:haofenghua007 浏览量:2597 时间:2007-05-22
  • 这是我首次设计地下室车库防排烟工程.该地下室面积为3600平米,人防分了两个防护单元,请问: 1,对这个工程我能否只用一个排烟系统(一个双速风机),我分两个防烟分区,按照人防的防护单元分(每个防护单元是1800多平米).这样做可行不? 2.我大概算了一下排烟量,按换气次数6次/H,风量为75000多,我选取的风机的最大风速是不是就是这个风量呢?会不会太大?规范上说的风量是32000比较合适,那这样...查看详情

    用户:magicchen618 浏览量:1014 时间:2006-10-11
  • 本人刚做防腓烟不久,很多还不明白 现有一地下车库,1500平方米,防排烟风量都是很大,可建筑只能提供300的净空 请问,怎么做排烟设计,怎么划分分区比较好 可以采用一个分区对应一个排烟系统吗? 试问下,可以采用划分为三个防烟分区,三个单独的系统 还有个问题不明白 一个大空间划分为三个系统,中间是不是用防火墙隔开,在墙上开防火门? 可地下车库,是不是就不方便 请大虾指点了...查看详情

    用户:liulovelb 浏览量:1520 时间:2006-08-16
  • 现在接手的一个工地,图纸上遇到2个车库防排烟问题,请各位大虾指点:1、设计上所有排汽车尾气的下落风管的阀门用的是防火防烟调节阀,70度关闭的,但主管用的是280度的,我记得好像一般排烟都是280度,这70度是何用意? 2、有的车位几乎一车一个排烟风口,但有的地方很多车位一个排烟口都没有,请问车位与风口之间有什么联系吗?哪条规范上有? 请各位高手指点迷津,小弟先谢过了!!!...查看详情

    用户:zzm13480590690 浏览量:823 时间:2006-07-21
  • 通风排烟图片1

    本工程位于山东济南,主要为高层(11--16)住宅,住宅的地下室作为戊类物品储藏室,每个单元为一个防火防烟分区;在地下住宅之间布置了地下车库,每一区域为一防火分区。请问各位: 1、住宅地下室防排烟要几个管井、机房! 2、车库每个防火分区防排烟要几个管井、机房! 1676326...查看详情

    用户:zhang991426 浏览量:991 时间:2006-06-04
  • 我这儿现在有一个地下车库的通风防排烟设计,这个地下车库的上部为绿地,中间有两个采光棚!...查看详情

    用户:沧海l 浏览量:1201 时间:2006-05-11
  • 车规中规定用6次/h换气次数算排烟量,但是没说担负两个防烟分区的话怎么样?大家认为是按总面积还是按最大防烟分区面积6次/h换气次数算?排风按5次/h换气次数算,层高都是3m,也就是说通风量跟排烟量相差不大的话,怎么选风机?是不是选择一个单速的排烟风机一起用就可以了?风管计算的时候按通风系统6m/s还是安排烟系统的不大于206m/s?...查看详情

    用户:helped_001 浏览量:1069 时间:2006-04-07