图纸简介: 二层大众浴池热水系统、采暖系统设计图,图纸包括:设计说明,采暖、给水及蒸汽、排水、淋浴热水系统图,一层、二层给排水、采暖平面图,一层设备、配管平面图,锅炉房工艺流程图及设计说明等。 投稿网友: mingzhu18 上传时间: 2014-06-18...查看详情
图纸简介: 本图纸为福建泉州四层别墅空调、热水、采暖系统设计图纸,图纸包括设计说明、一层到四层空调平面布置图、屋面空调平面布置图、空调系统图、采暖设计平面图、热水设计平面图、设备安装大样图。 投稿网友: zpc5723 上传时间: 2014-06-12...查看详情
新人求问,热水采暖系统供回水管的最低流速有要求么?只要不超过最大流速就可以的么?...查看详情
热水采暖系统中,单管顺流跨越管管径是多少?前几天好像在哪个图集上看到是DN15,现在找了半天都为找到,求知道的讲讲哈...查看详情
多年来人们总把热水锅炉和采暧系统的防腐与除氧直接联系起来。好像只要一提防腐,就必须除氧。而热水锅炉和采暖系统又没有好的除氧方法,因此,这个难题多年来一直围绕着人们。其实,这恰恰是热水锅炉和采暖系统防腐的一个误区,走出这个误区,将是一片新天地。 1热水锅炉和采暖系统防腐的误区 GB1576中规定:采用锅外化学处理的补给水应该控制溶解氧小于或等于0.1mg/L。由于我国绝大部分热水锅炉和采暖系统的补给...查看详情
此题为11年的专业知识考试单选题, 答案应该为D, 我在《新措施》规范P27页中找到了相关的条款! 但B选项,共用立管的设计流速的没找到出处? 请指教,谢谢! 4456789...查看详情
请教各位高手:有一动楼 ,由于种种原因 采暖系统为上供上回式 ,供回水主干管均设置在三层屋面板下(即四层楼板下),现在三层 二层 散热器正常,一层均不热,垂直失调。各位有什么好的解决办法啊 采用增加 进出口压差的 方法 可行否,谢谢@shui@...查看详情
急需山东省《散热器热水采暖系统塑料管道工程技术规程》,哪位童鞋有的话,共享一下吧,多谢了...查看详情
如题,供水管压力不是比回水管高吗,请高手指点迷津!...查看详情
双管式热水采暖系统的立管何时可不考虑热膨胀?...查看详情
热水采暖系统“压力损失相对差额”的问题 GB50019-2003第4.8.6条规定:热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共用管段)的计算压力损失相对差额,不应大于15% 我的问题是: 对于甲乙两个并联环路,假设甲环路的损失为50KPa,乙环路的损失为100KPa,那么“压力损失相对差额”的计算是(100-50)/100=50%呢?还是(100-50)/50=100%呢? 请高人指教,并注明依据和出...查看详情
热水采暖系统的范围很广泛适用范围:大型宾馆、酒店、娱乐行业等场所的供暖和洗浴热水,供暖面积不限,热水按用户需求个性化设计配量。所以现在的水采暖很受人们欢迎,而上海热水采暖系统在上海更是受到很多用户的赞同。 虽然有好的地方但是有时也会给用户带来一些问题,热水采暖系统常见故障的排除,局部散热器不热 ,热力失效,回水温度过高,系统回水温度过低,其它故障及排除方法。那么当用户遇到这些问题时该怎么做呢?如果...查看详情
机械循环热水采暖系统讲义...查看详情
热水采暖系统和蒸汽管道的设计压力与试验压力怎么确定的呀? 我做了一个厂房的热水采暖系统,热源是厂区的市政蒸汽,用热交换机组提供热水。审图的师傅说要我把采暖系统和蒸汽管道的设计压力及试验压力在说明书中写出来,但我搞不懂工作压力,设计压力和试验压力之间的关系。。。 工作压力是不是采暖系统的计算水力损失呀?也就是水泵的计算扬程? 设计压力又是什么呢?怎么确定? 试验压力好像是设计压力了1.5倍,但不小于...查看详情
青藏线站后太阳能热水采暖系统试验研究.rar4180446...查看详情
我们厂现在要求将蒸汽采暖系统改热水采暖系统(95/70),其蒸汽压力为3公斤,在同等条件下,从理论数据上分析管径、流量、流速等的变化...查看详情
采暖系统?生活热水系统定压膨胀罐容积如何确定??...查看详情
热水采暖系统中减少氧腐蚀的措施 详见附近...查看详情