  • 净化工程用风冷柜机时,一般风冷机的风量比净化风量小,从净化车间回到风冷柜机的回风量是否=风冷柜机的额定风量-新风量,剩下的风量直接回到加压风柜。 由于我并非暖通专业,又没有做过风冷柜的方案。 最近有个方案要求用风冷柜机 经过计算根据冷量选择了一台100KW的风冷柜机,其风量为20000m3/h,而净化送风量为34000m3/h,新风量为3500m3/h 加压风柜的风量是否为34000m3/h,回风...查看详情

    用户:zl900113 浏览量:861 时间:2012-12-14
  • 净化工程预算中人材机怎么定?材料费可以去询价,但是人工费和机械费到底怎么定呀? 比如说“净化单开门”的人工费和机械费呢? 这里的预算都没有定额的?...查看详情

    用户:chongchong95 浏览量:964 时间:2012-09-24
  • 净化工程一次回风与二次回风的优缺点? 同一工程冷量/加热是否一样?...查看详情

    用户:zl900113 浏览量:1422 时间:2012-09-24
  • 论文简介: 东深源水生物预处理工程挂膜启动约需25d ,比优化试验增加10d 左右,本文介绍了挂膜启动过程氨氮、 CODMn去除效果和填料上生物膜变 投稿网友:manwang1 上传时间: 2012-09-17...查看详情

    用户:manwang1 浏览量:492 时间:2012-09-17
  • 我们半年度开了一个短会,老板说了,上半年做80个案子,签了13个单,还有67个丢的,老板说以后要提高命中率!!!至少做做到50%的命中率才可以。不然就是浪费资源啊!!...查看详情

    用户:kbc1980 浏览量:1358 时间:2012-08-13
  • 高效送风口在洁净室净化工程作用: A、高效送风口是一种无动力送风装置,是洁净室净化工程高效过滤器净化设备装置之一。 B、高效送风口配合空调净化送风系统是用以改造和新建千级、万级、十万级及各级洁净室的终端空气过滤设备,满足净化要求的关键设备。 C、高效送风口净化设备可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。 什么是高效送风口在洁净室净化工程作用广州梓成净化设备制造有限公司提供,如需更加全面...查看详情

    用户:zc13711418037 浏览量:1179 时间:2012-04-17
  • 净化工程中央空调系统运行的人员管理制度 制度是贯彻管理方针、完成管理计划、达到管理目标的重要保证。管理制度的完善与否,直接影响到管理质量和效益,没有完善的管理制度是很难做好管理工作,更谈不上管理工作达到专业化要求。因此,中央空调系统运行管理要能真正起到应起的作用并产生效益,就必须有一套规章制度来件保证。否则,即使中央空调系统再好、设备再先进,也难以保证长期稳定地发挥出应有的能。此外进行科学的管理的...查看详情

    用户:sunny20122010 浏览量:1902 时间:2012-01-31
  • 简要介绍了洁净室工程产生的原因和洁净度的基奉概念,详细论述了洁净室工程净化空调的安装要点及其调试内容与方法,供大家探讨。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:1230 时间:2011-12-22
  • @smile@ 各位大侠,小弟急需净化空调施工日志表格。邮箱:lrc7255@126.com QQ:308598753...查看详情

    用户:lrc7255 浏览量:1940 时间:2011-12-16
  • 现有一净化工程改造项目,要在原来的空调系统上加装高效过滤器,提高室内的空气洁净度,加上去后,风机的压头不够了,肯定是要增加风压,空调主机内的风机不可能换。现在的思路是更换电机轮,同时在主风管上增加风机。这个方案觉得可行...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:1674 时间:2011-12-03
  • 现在又一个大型的净化工程项目,用了两台螺杆机,加四个净化空调柜,厂方要全自动控制,采用DDC好,还是用PLC?那个品牌的,要性价比和稳定性都好一点的。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:917 时间:2011-12-03
  • 大家在做净化工程项目时,洁净室的压差自动控制系统大家是如何做的。有做过的分享一下。谢了。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:1220 时间:2011-12-01
  • 一万级净化工程项目,里面有30台注塑机,每台功率3KW,设备冷负荷我估算50KW,这个应该够了吧。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:1600 时间:2011-11-29
  • 大家在设计生物净化工程时还在使用自外线杀菌灯吗。一个保健品项目,业主要求用紫外线杀菌灯,说是成本低。我们现在一般直接用臭氧发生器,效果要好一些并且好控制。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:1179 时间:2011-11-28
  • 生物净化工程对生物的控制比较严格,如处理不当,将使生物洁净室的控制难度增加。为此要尽力地杜绝净化空调滋生细菌。要防止滋菌的根本是如何长期保持空调系统的干燥与清洁。相对来说消除积尘较为简单,因此“有效净化除菌”的设计思路的关键在于“湿度控制优先观念”,从保障体系的思路来说,湿度就是关键的影响因子。应该优先考虑将系统中水分尽快排除、避免水分的产生、飞扬、积存或局部形成高湿度。这些仅靠通常用增加空气过滤...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:768 时间:2011-11-26
  • 净化工程在设计时,室内的电气设备等的热负荷如何计算,是一般按电功率的多少计算么。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:1255 时间:2011-11-26
  • 十万级净化工程,车间发热量巨大。如何选净化空调。我们的一个净化工程项目,室内有40台机组,每台功率3KW,车间面积400方,高度2.7M,人员30,24小时运行。在宁波。温度要求22-24度,湿度在40-60%,主机需多大的冷热量,加湿得多少公斤,请各位大师指教。谢谢...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:2413 时间:2011-11-25
  • 欢迎加入医疗净化工程行业群 医疗净化工程设计人员加QQ1057167793 医疗净化技术信息总群QQ群185724820; 医疗净化设备材料总群QQ群189177311; 医疗净化施工人员总群QQ群189169611; 空调安装人员调动总群QQ群47085961;...查看详情

    用户:gsclean 浏览量:2729 时间:2011-11-17
  • 如今社会随着人们观念的诼步提高,对各种产品和人们自身的净化越来越重视。鉴于此种情况,我想跟大家共同讨论下我们国家目前净化的发展状况和发展前景。看了一些讨论都是几年前的现在发展日新月异怎么样了呢,我也面临着一个选择,是继续留在这小设计院 没什么活干,还是转行去工程公司做净化医疗的设计呢?还是请大侠们不吝赐教...查看详情

    用户:liantianp 浏览量:14194 时间:2011-11-08
  • 我是一名即将毕业的 建筑环境与设备工程专业学生 ( 普通本科) 之前在世源公司 实习工作 做过 洁净空调,之前给电子工程系统第二建设公司投过简历 ,大家能帮我 参谋一下 相关的国企还有那个适合我呢?谢谢!...查看详情

    用户:go847 浏览量:2135 时间:2011-06-19