地下通风更新时间:2024-11-25 12:31:23

本专题为土木在线地下通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    知识点:地下车库诱导通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 诱导通风系统技术起源于欧洲,发展于日本。 诱导通风以动量守恒原理为基础。 诱导通风系统采用超薄型送风机和高紊流系数喷嘴为一体的模式,从喷嘴喷射出高速气流,从而诱导周围静止空气,使其在满足一定风速要求的同时,可以具有一定有效射程和覆盖宽度。 目的是为了诱导新鲜空气无风管的条件下,按照一定的流场组织进入室内,并将室内的污...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:31 时间:2022-11-03
  • 知识点:地下车库传统通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地下车库平时的通风系统是为了保证车库里面的人员健康安全,降低地下车库内的有害气体的浓度而设置的。 建筑面积比较小的地下车库采用自然通风的方式就可以达到使用的要求。 但是大型的地下车库采用自然通风难以满足需求,只能采用机械通风的方式才能达到设计要求。 在地下室车库通风与排烟系统中,通常采用的设计方案是将送风系统兼作为排...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:32 时间:2022-11-03
  • 通风排烟图片1

    目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:64 时间:2022-10-28
  • 摘要 针对地下管廊综合舱热压自然通风设计,基于巫山管廊综合舱建立了数值模型,模拟分析了进排风口高差和舱内电缆散热量对管廊内不同位置剖面速度和温度分布的影响。对进排风口高差、舱内热源强度、管线布置及排风口尺寸进行了优化探究。结果表明,合理的自然通风设计可以有效排除综合舱内的热量,满足正常通风要求。 关键词 热压自然通风;地下管廊;气流分布;通风量;散热量;进排风口高差;管线布置 ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:55 时间:2022-06-23
  • 1 停车库的通风量计算 1.1考虑因素 通风量的确定和车库内许多因素有关。例如,停车库规定的停车数量、出入频率、车库内车辆行驶的平均时间及每辆车的CO排量、车库内容许CO浓度以及室外CO浓度。 众所周知,停车场的换气量是按有害气体(一般以CO为准)稀释到容许浓度来决定的,同时也要符合当地法规的规定。 1.2 换气量的确定 车库的有害气体成 分...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:52 时间:2022-05-06
  • 一、地下车库通风排烟概述 人防地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气以CO为主。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向人防车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时...查看详情

    用户:alznbjrf 浏览量:269 时间:2022-04-19
  • 地下停车库的防排烟和通风机房可以合并吗?这几类机房的布置原则是怎样的?...查看详情

    用户:趴趴小米 浏览量:24 时间:2022-01-20
  • 01 地下车库通风排烟的特点 一 车库防火分区和防烟分区面积较大 依据GB50067―14《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》每个防火分区的最大允许建筑面积为2000 ,设置自动灭火系统的地下车库,其防火分区按4000 划分,在每个防火分区内部一般划分两个防烟分区,每个面积不大于2000 ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:313 时间:2021-10-20
  • 目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:505 时间:2021-09-30
  • 一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:75 时间:2021-09-18
  • 一、新鲜空气量标准 各类人防地下室内部工作人员或掩蔽人员的战时新鲜空气量标准,按表9.5-1选用。人防地下室平时所需新鲜空气量,根据不同的使用要求,可按同类地面建筑物的标准选取。 二、隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度 (1)各类人防地下室的隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度,应按表9.5-2确定。 三、排风房间的换气次数 四、空气温度和相对湿度 战时清洁式通风时的防空地下室空气的温度...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:85 时间:2021-09-13
  • 公共建筑设计图片1

    地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除滞留烟...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:465 时间:2021-07-30
  • 请教专家,居民小区地下停车场的自然通风井设计尺寸怎么计算?有没有通风量的要求?标准是多少?相关规范依据是什么?...查看详情

    用户:cof1625666884168 浏览量:55 时间:2021-07-07
  • 地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:344 时间:2021-05-06
  • 像那种带通风采光井的地下车库可以利用采光井四周的百叶自然补风吗,如果可以,补风口在储烟仓以内如何处理?...查看详情

    用户:liuhengjin1203 浏览量:396 时间:2021-03-30
  • 各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置...查看详情

    用户:cof1615340498253 浏览量:385 时间:2021-03-29
  • 建筑方案设计图片1

    各位大佬们,早上好! 请教并咨询一个问题: 我们设计的非人防地下车库 面积共计3.6万平方米(非人防 人防区),共计13个通风采光井, 尺寸在3m宽度左右, 由于景观定版图未出, 是否可以考虑减少,位置调整? 通风井的设计配置依据的设计规范是什么?6293402...查看详情

    用户:yuecheng000 浏览量:467 时间:2021-01-29
  • 1 诱导通风系统概述 1.1与传统通风方式比较 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,不仅可以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。 1.2诱导通风系统的基本原理 诱导通风系统的喷嘴射出的气流可视为等温自由射流,由于射流边界与周围介质...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:469 时间:2020-12-23
  • 有个项目,地上楼梯间自然通风,地下一层楼梯间无自然通风条件,需要做机械加压送风,楼梯间无前室,机械加压送风量L=AK*V*N1,门洞风速V取1m/s,开门层数N1取1,开门面积AK只算地下一层的疏散门,还是要地下一层和首层的疏散门一起算。 个人觉得是地下一层和首层的疏散门一起算,逃生时候两个门同时打开的,但同事有不同说法,认为规范要求地下室只算一个门开启,楼梯间首层门不用算开启面积。 所以请教大家...查看详情

    用户:lyw507 浏览量:389 时间:2020-12-13