生活热水更新时间:2025-01-06 18:47:30

本专题为土木在线生活热水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与生活热水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 燃气壁挂炉用于生活热水加热主要有即热式(瞬间式加热)和蓄热式(容积式换热、蓄热)两种形式。 即热式机型又分套管机和板换机两种机型:套管式换热机型就是采暖水管道与生活热水管道之间是大管套小管,生活热水套在主热交换器内被火直接加热,其特点是结构简单,水加热快,缺点是水温不够稳定,易结水垢,锅炉启动频繁。套管机相对造价较低,俗称“工程机”,主要应用于工程项目。 板式换热机型是通过一个板式热交...查看详情

    用户:qq1421476238 浏览量:1801 时间:2014-09-16
  • 那么,在夏季使用壁挂炉,生活出现过热、控制失灵、忽冷忽热等情况如何解决呢? 1.通过调节主控板的点火数值来解决,也就是降低点火数值,这需要专业人员来调节。但是这种办法有个问题,那就是冬季燃气压力低,甚至低于国标值,如果你不调回到正常点火数值,可能就不能正常点火或者达不到理想的采暖效果,因为功率低于额定设计功率了。 当然也可以调节比例阀的二次压力来进项调节,但是调节范围也是很有限的,也无法从根本上解...查看详情

    用户:xiaosongshu001 浏览量:7984 时间:2014-09-12
  • 一装饰装修施工项目,热水管设计要求采用丝接或是沟槽连接,布管方式为:横支管在吊顶内敷设,竖支管嵌墙敷设。根据《建筑给水铜管管道技术规程》2004中4.1.3规定:除硬钎焊连接的铜管外,采用其他方式连接的铜管不得暗设在墙内或地面垫层内。到底是该采用卡套式连接还是该采用钎焊连接呢?若采用钎焊连接与设计冲突了。请大侠们给点建议:lol...查看详情

    用户:yt930404540 浏览量:4962 时间:2014-09-11
  • 热水中膨胀管高出生活饮用高位水箱水面高度“h”,有没有不少于100mm的规定? 书上说膨胀管水面与接入水箱水面之间空气隔断不少于100mm 但有的习题的解法理解成“h”不少于100mm...查看详情

    用户:z172310254 浏览量:757 时间:2014-07-21
  • 图纸简介: 蓝领公寓太阳能生活热水系统设计图,本单项为英华达员工宿舍6F-S3号楼宿舍楼,应业主要求采用集中供热水系统,每天早晚定时供应生活热水,采用空气源热泵热水机组为热源。设计范围为集中热水热源系统及汽车库通风、防排烟系统和变电所电梯机房等的通风系统…图纸主要包含通风平面图、6F-S3 热泵热水机组制热原理图、6F-S3 机房层屋顶热源布置平面图等相关设计图纸。 投稿网友: c...查看详情

    用户:cao_huabin 浏览量:1556 时间:2014-07-18
  • 地暖不仅采暖舒适自然,而且不少使用两用炉的地暖系统还能够提供生活热水,现在,地暖已经进入到了千家万户中。不过现在已经是夏季了,当然也就不用供暖了,有些想用地暖提供生活热水的用户就犯难了,夏季地暖能不能单独提供生活热水呢?答案是“yes”,下面小编就给大家讲讲夏季地暖如何单独提供生活热水吧。夏季地暖能不能单独提供生活热水—地暖系统主要组成部分所谓地暖,其实就是安装在地板之下,通过地板辐射层中的热媒,...查看详情

    用户:shushijiaju 浏览量:4819 时间:2014-07-15
  • 建筑给排水图片1

    本项目给排水工程的热水系统,是一个以蒸汽为热源的板换系统,即使用蒸汽通过板换将冷水加热,供淋浴洗手盆等用水。 这个系统也是自己第一次做,在前期因费用问题将容积式热水器更改为板换式热水器,相当于将原来的出厂成套机组给分解了!无疑增加了技术风险,连摸带爬的二次设计了原理图,还好后期调试结果比较顺利。。。不过系统还是存在一些技术问题。 现将此系统通过图片介绍给大家,望与大家分享学习! 4921431 4...查看详情

    用户:zhangzhe1988yy 浏览量:12635 时间:2014-06-10
  • 日用水量为6.4T的热水锅炉房,所有的锅炉热水都作为热交换器的热媒,且热交换器热媒水耗量约为16t/h,请问选锅炉型号的话是选循环流量大约为16t/h的锅炉吗?...查看详情

    用户:ninideyc 浏览量:1187 时间:2014-06-10
  • 图纸简介: 模块锅炉供应采暖和生活热水系统,现增容改造,锅炉房辅机设备及供热管线,此图为最终竣工图纸,包括热力管线原理图及锅炉房平面布置和控制等,图纸内容包括锅炉房平面图和改造的锅炉房竣工图等。 投稿网友: ma20020506 上传时间: 2014-06-10...查看详情

    用户:brady2009 浏览量:806 时间:2014-06-10
  • 图纸简介: 本图纸为信息大厦自动承压燃气热水锅炉供暖、生活热水系统图,图纸内容包括设计施工说明,锅炉房系统图,设备基础图,锅炉房平面管道图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: hello1916 上传时间: 2014-05-29...查看详情

    用户:hello1916 浏览量:623 时间:2014-05-29
  • 图纸简介: 湖北日报社新闻中间热水系统工程,共20层,地下1层,地上19层。图纸较为全面。出相关说明及大样图外还包含水系统平面布置图及水系统原理图。 投稿网友: gfwj 上传时间: 2014-05-28...查看详情

    用户:gfwj 浏览量:594 时间:2014-05-28
  • 图纸简介: 本图纸为常规的太阳能热水系统原理图的图纸,图纸内容包括一张系统流程图。太阳能系统分两区供回,分区分设三台热水锅炉辅助加热。 投稿网友: hvacxutao1988 上传时间: 2014-05-27...查看详情

    用户:hvacxutao1988 浏览量:967 时间:2014-05-27
  • 请问全热回收地源热泵离心式机组可以在供暖的同时提供生活热水吗? 初步构想是在供暖的时候,在蒸发器接水管出来的时候一路分到板式换热器,一路接到水系统,不知这样可行否。...查看详情

    用户:qq_1400161352369 浏览量:3716 时间:2014-05-15
  • 本人一直做广东地区的项目,酒店的生活热水系统都采用空气源热泵。现在要接收上海的一个普通酒店,但是不清楚那边的生活热水系统该用什么形式?是要用锅炉吗?听说比较多的用太阳能热水系统。 但是项目的情况是天面地方不多,估计做太阳能辐射板的地方不会够用。锅炉是必须要上吗?本酒店是一个三、四星级而已。 请各位大神赐教!!{:2_81:}小女子悬赏20个土木币哦~~...查看详情

    用户:miujane 浏览量:1499 时间:2014-04-28
  • 求教:cpvc管用作热水管是否不需在做保温层了,请赐教!...查看详情

    用户:qq272419547 浏览量:892 时间:2014-04-25
  • 淋浴头40个,洗脸盆37个 冷水温度为4摄氏度 这样的用水量所需的设计小时热水量与设计小时耗热量是多少呢 在线等 在线等 在线等 在线等 在线等 在线等...查看详情

    用户:lwxneo 浏览量:5528 时间:2014-03-18
  • 生活热水温度,是换热水箱出水温度还是配水点使用温度? (全日制热水温度:60度,定时热水温度:40度)...查看详情

    用户:北斗星照 浏览量:10913 时间:2014-01-13
  • 生活热水循环泵是用不锈钢还是铸铁材质,谢谢...查看详情

    用户:xwlw 浏览量:1532 时间:2013-12-08
  • 图纸简介: 本工程设计为全天候双能源太阳热水系统,此系统特点:(1)太阳能与常规能源的巧妙结合,保证用户全天24小时的生活热水供应;(2)全部系统采用智能化电脑控制,最全面、最优先使用太阳能,最少使用常规能源,实现无人值守的效果;(3)上进上出防炸管技术体现经济使用,与常规真空管集热器相比炸管率降低10倍。(4)系统采用电辅热作为外置辅助热源。 投稿网友: lanseqingtia...查看详情

    用户:晴天° 浏览量:1097 时间:2013-11-25
  • 图纸简介: 本工程为宾馆空调、生活热水水源热泵机房设计。附详细说明、原理图、机房布置图。宾馆有170间客房,位于山东省沿海地区。水源采自地下120m处,有盐度。 投稿网友: yangzhongkui 上传时间: 2013-11-24 图纸省份: 山东...查看详情