防雷设计更新时间:2024-11-29 14:38:33

本专题为土木在线防雷设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防雷设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防雷减灾图片1

    摘要:本文对高速公路收费、通信、监控三大机电系统的防雷装置、等电位连接、共用接地体设计方案和施工技术要求等进行分析探讨,为高速公路机电系统防雷工程配置合理、性能优良,实现系统运行的稳定可靠等提供理论参考。 引言 高速公路涉及地域广、路线长,多位于野外和空旷地带,地形复杂,收费站区、服务区和道路设施、设备均为道路上孤立建筑物,且供电、通信、监控、收费等公路机电系统融合了先进的传感技术、通信技术和计算...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:978 时间:2015-06-18
  • 加油站一般位于公路边,多属于空旷地区的孤立建筑物,容易遭受雷击,而且加油站又属于易燃易爆场所。因此,对加油站的防雷现状应给予特别足够的重视,并就实际检测中发现的问题与设计同仁相互交流,共同提高。 1、存在的问题 办公所用建筑物未设防直击雷装置,明敷防雷引下线未沿外墙最短垂直路径接地。未采取防静电措施,值得注意的是,个别加油站购置的加油枪未能接地或接地不良,极易因静电放电产生火花而引发火灾事故。...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:2044 时间:2015-06-17
  • 现有一个占地4万余平米的猪养殖场,内分散了十余个猪舍,场地中间区有二层办公楼,旁边有一层板房员工宿舍,猪舍区有一层生产区办公室。场地内最高建筑是彩钢板顶的饲料加工车间,8m左右,其余都是3米左右的建筑。 所在地区属于西北,年累计次数很低,基本上一年很少打雷和有较强闪电。 请问前辈们,这类建筑物如何做防雷设计呢,是仅仅考虑较高的建筑还是单体建筑都要设置防雷,尤其是猪舍的防雷,该如何设计呢? 可否采用...查看详情

    用户:lovingstudy 浏览量:654 时间:2015-05-31
  • 今年第10期 P74 依据GB50057,某镇应划为第二类防雷建筑物,其余乡镇为第三类防雷建筑物。 依据雷规附录A,建筑物防雷等级取决于年雷击次数,年雷击次数取决于当地落雷密度、截收面积以及校正系数。把某乡镇作为一个建筑考虑滑天下之大稽,林老听了要吐血了。白给防雷中心宣贯了。...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1123 时间:2015-05-20
  • 供配电规范有60多本,个人感觉防雷规范是最糟糕的,没有之一。 规范本来就是规范,简洁,明了,无歧义是必须的。。防雷规范太差劲了。。 不知各位考友是否有同感?...查看详情

    用户:cnzhudian 浏览量:612 时间:2015-05-18
  • 防雷减灾图片1

    5132546 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因设备因遭受直击雷而损害;二是静电接地,将静电引入地下,保证用电设备的正常工作和人身安全。接地装置由接地体和接地线组成,其作用是将过电流导入地下,防雷系统的保护能力在很大程度上与此有关。 接地工程本身的特点就决定了要兼顾周围环境的影响,脱离了工程所在地的具体情况,纸上谈兵,独立设计接地工程是不可行的。实践还要求要有系统的接地理论来对工程进行实...查看详情

    用户:科佳电气 浏览量:6944 时间:2015-05-14
  • 本人正在施工一幢楼,18层,层高3.0米,二类住宅,图纸没有具体要求,不知道均压环应当怎样设置?是从首层开始12.0米设置一道?还是从45.0米开始设置?如果是从45.0米开始设置是不是只需要在顶层是一道即可?...查看详情

    用户:ysccss 浏览量:38673 时间:2015-01-10
  • 从规范附页,最新年的还是。。。如何确定其准确性?...查看详情

    用户:shringfu 浏览量:4003 时间:2014-12-18
  • 原文中说到 “D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及接地金属物、其他接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器”。其中建筑物上的接地金属物、其他接闪器,理论上应该是可以看做“等效地面”。 但,问题一,是这种情况下运用滚球法,是不是应该把独立接闪杆设置在“等效地面”上? 问题二,如果把独立接闪杆设置在真实地面上,“...查看详情

    用户:ravane 浏览量:4018 时间:2014-10-21
  • 最近做到一个学校的项目,有一个风雨操场,主席台上部是膜结构顶棚,那这个防雷如何设计?如果按三类防雷建筑考虑,引下线的最远距离不大于25米就不能满足,因为膜结构顶棚只有一边有支撑到下面的柱子上。所以不知道怎么处理,有大师知道么??...查看详情

    用户:guojingjingg 浏览量:3564 时间:2014-09-23
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-29 10:59 编辑 高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法 4972395 有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确? 均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:50115 时间:2014-09-19
  • 本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 编辑 中望水暖电工程设计整体解决方案(包含中望暖通、中望给排水、中望电气,以下简称“中望水暖电”)具有超强的兼容性、智能的设计功能和精准的分析能力,从而帮助设计工程师提高项目设计的精确性与工作效率。其中,中望电气具备了国际上同类CAD软件的专业性能,实现民用和工业电气CAD设计与计算一体化。 针对工程建设中必不可少的防雷设计需求,...查看详情

    用户:dina215 浏览量:526 时间:2014-08-26
  • 图纸简介: 某工程电气设计及防雷设计全套图纸,包括高压一次图,低压一次图,低压设备原理接线图,低压无功补偿原理接线图,防爆操作柱原理图,以及设备布置图,防雷接地图图纸,低压配电屏转换开关节点图,整体可为同行参考。 投稿网友: wuyun0501002 上传时间: 2014-08-04...查看详情

    用户:九州剑客 浏览量:613 时间:2014-08-04
  • 图纸简介: 本工程为某二层汽车4S店电气设计,图纸内容包括:电气设计说明,一次图,配电箱系统图,配电室布置图,照明、动力、防雷平面图。希望对大家有所帮助 投稿网友: binhui1224 上传时间: 2014-07-02...查看详情

    用户:binhui1224 浏览量:762 时间:2014-07-02
  • 随便下,这个是我自己在网上找的,不是在论坛里下载的 我们论坛里的都是要土木币的,我这个不要,为很多土木币不够的同志提供个方便 不知道这样违反规定不,违反请斑竹删帖...查看详情

    用户:infly0107 浏览量:5191 时间:2014-06-07
  • 图纸简介: 全套超高层商业裙房电气部分图纸,项目位于西安,裙房为多层框架结构,包括防雷设计和节点详图 投稿网友: mojiagemo 上传时间: 2014-01-22...查看详情

    用户:mojiagemo 浏览量:481 时间:2014-01-22
  • 结构设计软件图片1

    本帖最后由 betty535 于 2014-1-17 10:46 编辑 浩辰CAD电气—智能化防雷设计工具 前言:浩辰CAD电力/电气2013软件之防雷设计功能,可以根据工程所在地的雷暴日及建筑物特性计算年雷击次数,确定该建筑的防雷等级,进而可以根据防雷等级要求绘制防雷网或者放置避雷针。避雷针布置的同时,可以三维动态观察保护范围,确保建筑物真实有效的得到了保护。 浩辰CAD(http://w...查看详情

    用户:betty535 浏览量:1510 时间:2014-01-17
  • 论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07...查看详情

    用户:dengfeng1818 浏览量:4960 时间:2013-11-07
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 凯特你好 于 2013-11-6 09:34 编辑 1、本工程建筑防雷总体上属于二类建筑,防雷,保护及重复接地采用联合接地,要求工频接地电阻小于1欧姆。每根引下线处的冲击接地电阻小于10欧姆,如不能满足要求时,增设人工接地体,具体安装现场商定。 2、利用建筑独立基础的底层主筋按图中“------”所示焊接成一整体。作为本工程所有建筑及设备的防雷、保护及重复接地装置。 3、本建筑采用总...查看详情

    用户:凯特你好 浏览量:3135 时间:2013-11-06
  • 请问各位,在印尼做工程,电气防雷按什么规范执行啊,网上搜的该国打雷天数320天,太恐怖...查看详情

    用户:zcl2660 浏览量:830 时间:2013-11-04