  • 天正暖通图片1

    各位好: 新人首贴,让我看到你们的热情~~ 如图所示,采暖负荷计算添加渗透这一项,5491132 想知道小时人流量哪里可以查到?我找了几天没找到。 另:常规冷风侵入计算方法是用外门附加率N乘外门基本耗热量,怎么在软件里调出这种计算方法? 5491132...查看详情

    用户:co1458743506711 浏览量:6832 时间:2016-03-23
  • 各地有没有出台规定采暖设计热负荷指标啊?或者是参照哪个标准?要查找各地的热负荷指标怎么找比较容易啊,这两天找了好久。...查看详情

    用户:co1446711847994 浏览量:4453 时间:2015-11-06
  • 求助京津地区供暖设计热负荷中维护结构耗热量,冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量所占的比例。这三者之间的比例和房子的具体结构关系大吗。谢谢了...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:937 时间:2015-08-12
  • 摘要:为解决散热器采暖存舒适性差、系统能耗大和难以计量等问题,低温辐射采暖正逐渐被采用。散热器采暖与辐射采暖房间热状况的最大区别在于外围护结构内表面温度有较大差别,若外墙保温性能相同,则前者仅受控于室内外空气温度,而后者还受到辐射采暖板的热辐射作用。 一、引言 为解决散热器采暖存舒适性差、系统能耗大和难以计量等问题,低温辐射采暖正逐渐被采用。散热器采暖与辐射采暖房间热状况的最大区别在于外围...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1034 时间:2015-06-15
  • 采暖供热图片1

    这是一栋9层的多层建筑的其中一个户型,3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。 根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于计算热负荷543W 是否要根据260...查看详情

    用户:文乐心语 浏览量:27299 时间:2015-05-18
  • 有诸多问题需求教,有大神指点QQ1076568587...查看详情

    用户:刘建珍 浏览量:2456 时间:2014-12-05
  • 规范 辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012 中有如下条文: 3.3.5 对敷设加热供冷部件的建筑地面和墙面,不应计算其传热损失。 3.4.8 辐射供暖供冷房间热媒供热量或冷媒供冷量,应包括辐射面向上供热量或供冷量和向下传热量或向土壤的传热损失。 其中3.3.5的条文解释,是这样的 3.3.5 敷设加热供冷部件的地面或墙面,不存在通过地面或墙面向外的传热负荷,因此房间外围护结构热负荷不包...查看详情

    用户:faychonger 浏览量:1286 时间:2014-11-19
  • 是用软件计算的还是计算书算的? 天正计算的还是鸿业计算的?好像还有一种热指标法? 新手,对这个问题不是很理解,高手望解答一下。...查看详情

    用户:李工在线 浏览量:4311 时间:2014-10-21
  • 各位同仁:请问别墅暖通设计中,采用壁挂炉同时负荷地采暖系统和空调新风水热负荷,这种形式是否可以?壁挂炉标配的流量和扬程是否能满足系统要求?是否有这样设计案例? 补充内容 (2014-10-17 12:28): 北京地区,别墅,地上4层1200平米,地下2层600平米 空调供回水是60/45,地采暖供回水是50/40,还有泳池水系统60/40 水温不一致,是不是需要分开设置壁挂炉? 是不是还要单设水...查看详情

    用户:seek 浏览量:1344 时间:2014-10-17
  • 本人在做新疆的一个办公、商业项目,层高都挺高的。之前没做过采暖的项目,请教下各位同仁,值班采暖的负荷是估算还是用软件计算的...查看详情

    用户:沙纸文 浏览量:2493 时间:2014-07-16
  • 我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。 1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w 外窗冷风耗热量 Q冷=0.2...查看详情

    用户:lsl7250651 浏览量:1119 时间:2014-06-16
  • 大家讨论一下:采暖热负荷怎么样转换成煤的燃烧量(Kg或吨)?还望老手指点指点,给出具体的计算公式!谢谢!...查看详情

    用户:jyh060552 浏览量:12595 时间:2014-02-25
  • 请教各位行家: 1、请教电油汀散热器,电热转换效率是多少,如设计计算房间采暖负荷为2003W,可否采用2000w(电气 最大额定输入功率)的油汀电暖气?...查看详情

    用户:furlings 浏览量:1334 时间:2013-12-15
  • 天正暖通能否设定某房间为非采暖房间?...查看详情

    用户:chendgc 浏览量:1166 时间:2013-11-27
  • 我刚转暖通设计,画图时师父让我按面积指标法(一般住宅按50)估算的负荷选暖气片数,做计算书出来的数才20多,感觉差太多了,你们都按什么计算暖气片数啊?...查看详情

    用户:chendgc 浏览量:1549 时间:2013-11-15
  • 摘要:在垂直采暖中,浩辰CAD暖通软件对于散热器的负荷分配提供了两种方式:即手动输入散热器负荷值与智能分配负荷。完成计算的供、回水温度设置后,软件会自动计算出散热器的片数,并可以把计算结果标注到平面图中。 正文: 菜单:→ 功能:对平面图中,选中的散热进行负荷分配 执行命令,弹出如下窗口:http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(221).png...查看详情

    用户:浩辰cad 浏览量:738 时间:2013-10-28
  • 论文简介:采暖系统按照设计图纸施工完毕,初验收合格后,冬季供暖前负荷试运行时发现暖气片冷热不均,针对此现象分析原因。 投稿网友:www91122 上传时间: 2013-10-23...查看详情

    用户:www91122 浏览量:5883 时间:2013-10-23
  • 敬老院的采暖锅炉房的采暖循环泵是几级负荷...查看详情

    用户:mingyue198732 浏览量:526 时间:2013-10-10
  • 用的天正负荷计算 1、建筑有节能措施。 2、所在地室外计算温度为-1度。 3、放大系数1.3. 4、一层的地面,顶层的屋面,还有外窗外门的渗透,外门的开启附加率都有设置。 即使是上述这样,其他人做的项目热指标一般在50多,我放大后才40多一点。他们50多的指标,审图的还说小,我这40多的完全不行啊,难道放大法系数可以乘2.0?...查看详情

    用户:ckn714 浏览量:5055 时间:2013-10-08
  • 各位地下室外墙侧墙负荷,大家都是如何计算的啊?室外温度怎么取的?...查看详情

    用户:whgp9903 浏览量:1120 时间:2013-08-26