知识点:风机过滤器机组安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、卸货及搬运注意事项 (1)、FFU及高效过滤器出厂时已进行了多重保护包装,卸货时请使用叉车把整个托盘下货。下货应防止货物倾倒,避免剧烈振动和碰撞。 (2)、设备卸货后应放置干燥,通风的室内暂存,如只能在室外存放,则应盖上篷布,避免雨淋进水。 (3)、由于高效过滤器使用超细玻璃纤维滤纸,滤料容易折断损坏造成粒子泄漏。故拆包装、搬运...查看详情
风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容: (1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。 (2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 (3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进...查看详情
来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、风机盘管机组作为空调系统末端空气处理设备,广泛用于宾馆、公寓、办公楼等的集中式空调系统中,其风量范围360?/h~2600?/h。 2、风机盘管机组使用220V/50Hz交流电源, 采用的电机型式有两种:单相电容式电机和直流无刷电机,后者比前者效率明显提高。 3、风机盘管机组有单盘管和组合式盘管两种盘管组合形式,对应空调...查看详情
1、风机盘管机组作为空调系统末端空气处理设备,广泛用于宾馆、公寓、办公楼等的集中式空调系统中,其风量范围360?/h~2600?/h。2、风机盘管机组使用220V/50Hz交流电源, 采用的电机型式有两种:单相电容式电机和直流无刷电机,后者比前者效率明显提高。3、风机盘管机组有单盘管和组合式盘管两种盘管组合形式,对应空调水系统分为两管制和四管制。4、风机盘管机组有干工况和湿工况两种运行状态。干工况...查看详情
风机盘管安装的一般流程: 测量放线→风机盘管吊杆安装→供回水及冷凝水管吊架制作、防腐并安装→风机盘管安装→供回水管安装→冷凝水管安装→风管制作安装并保温→供回水及冷凝水管保温→风机盘管配电 风机盘管安装现场实例 施工工艺要点 1. 风机盘管、供回水及冷凝水管,应独立设置支、吊架,支吊架的形式、吊装标高、托盘倾斜度及冷凝水管坡度应符合设计和使用要求。冷凝水排水管坡...查看详情
中央空调是现代家庭进行温度调节的首选设备,它安装隐蔽美观、送风柔和舒适,获得了很多用户的喜爱。风机盘管作为中央空调理想的末端产品,它的安装到位与否,直接影响着中央空调的使用效果,因此做好风机盘管安装细节把关很有必要。那么,风机盘管在安装中需要注意什么呢? 1、风机盘管安装时,进出水管管道应设阀门,以调节水量,也可配用电动阀用温控器控制,电器的连接方法应严格按照机组电气接线图连接。 2...查看详情
知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。这就是说,当选用轴流风机时,必须选用消防专用风机,必须有国家质量检测认证中心,按照相应标准进行性能检测的报告,其中轴流风机的高温性能必须满足在280℃气流下连续工作30min的要求,风机的其他性能指标,如风机材料、气动性能、噪声限值、振动精度、平...查看详情
知识点:风机盘管安装 来源:网络 风机盘管机组在安装和使用方面应当注意的几点 1、风机盘管机组现场安装前应对其进行试压检查盘管及各阀是否有泄漏拨动风机叶轮检查有无异物和卡壳现象。 2、与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受. 3、排水管应保证有一定的坡度保证排水畅通。 4、在安装风机盘管机组进出/水管时应加保温层以免夏季使用时产生凝结水。螺纹连接处应采取密封措施最好选用聚四...查看详情
一、箱式离心风机吊装做法 1、机组震动小,一般情况下可以刚性安装,采用兰花螺栓;如有特殊防震要求时,可设吊式减震器; 2、吊装风机箱吊杆长度>1m时,应采取防止晃动措施; 3、圆钢吊杆规格根据设备重量选择,圆钢icon不能用通丝杆代替。 二、轴流风机吊装做法 吊架减震器型号根据计算确定,减震器吊架上下螺杆长度按安装高度现场确定。 三、 轴流风机在屋面上(风...查看详情
风机盘管分类风机盘管是中央空训系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下;中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种:卧式风机身管按照厚度可以分成:超薄型、普通型:卡式风机身管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型:中央空调风机盘管根据机组静乐大小可以分成:0Pa、12Pa30Pa50Pa、80Pa等,这里是指机外静压;中央空调...查看详情
在风冷式水循环中央空调系统中,多采用风机盘管作为室内末端设备。风机盘 管根据机型不同可有卧式明装、卧式暗装、立式明装、立式暗装、吸顶式二出风、 吸顶式四出风风机及壁挂式等多种安装方式。 这里以常见的卧式暗装为例,主要安装步骤如下: 01)、测量定位 02)、安装吊杆 03)、吊装风机盘管 04)、连接水管道等环节. 一、安装基本要求 01、风机盘管是否 带...查看详情
1、制冷机房的布置设置制冷设备的房间称为制冷机房或冷冻站。小型的制冷机房通常附设在主体建筑的地下室或建筑物的底层。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,需要单独建造。制冷机房中的制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵的重量大,运行时的振动、噪声也大,通常布置在建筑底层或地下室。如果是带有群房的高层建筑,制冷机房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消声隔振,特别是水泵金额冷冻、冷却水管支吊架的减振问...查看详情
安装的一般技术要求 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接。3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方。4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修。5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用...查看详情
安装的一般技术要求 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。 5、风机盘管与供回水...查看详情
安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。 暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 ...查看详情
安装风机盘管时,位置应准确,吊装牢固,并使其便于拆卸和维修;风机盘管与风管、回风室及风口连接处应严密;供回水管上的截止阀应安装在滴水盘上方,滴水盘内应无积水现象;凝结水管坡向、坡度应正确,保证凝结水畅通地流到指定位置,严防逆坡现象发生。在供、回水管与风机盘管对接前,应安分支环路进行系统吹污,直至污物吹净为止。水压试验的压力为工作压力的1.5倍。 (1)风机盘管安装前进行单机三速试运转及水...查看详情
负压风机是利用空气对流、负压换气的 降温 原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜 空气 ,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的 机器 ,降温换气效果可达90%-97%。 产品特点 整机采用CAD/CAM设计,具有投资成本低,风量大,噪音低,耗能小,运行平稳,寿命长,效率高等特点,百叶窗自动起闭达到防尘,防水,美观大方;既可吹风,也可抽风,是...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明 1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火...查看详情
一、风机盘管的组成 主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。 二、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。 三、风机盘管的类别和型号 风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。 按照排管数量...查看详情
1 适用范围 本要求适用于一般工业与民用建筑通风与空调系统组合式空调机组和新风机组的安装。 2 施工准备 2.1 材料设备 2.1.1 设备与材料应具有出厂合格证及质量证明文件。 2.1.2 设备、材料的名称、型号和规格应符合设计要求。 2.1.3 设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 2.1.4 其他安装时使用的相关材料应符合设计要求,且...查看详情