本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、商场空调系统设计 商场的特点是:空间大,装饰要求高,冷负荷中湿负荷较大,室内污染物 (灰尘和细菌) 量较多,一般来说不宜采用风机盘管加新风系统。因为这种系统有以下难于克服的缺点:风机盘管的盘管为2~3排,除湿能力较低,风机盘管无空气过滤器或只有效率很低的过滤器...查看详情
出处条文规定GB51251 3.1.1 建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。 3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑, 其防烟楼梯间、独立前室、共用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑, 其防烟楼梯间、独...查看详情
1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情
建筑防排烟防火资料课件...查看详情
收录于话题建筑防排烟 系统的形式 有 防烟 系统 与排烟 系统两 种 。 防烟 旨 在 将 烟气 封 锁 在 一 定 的区 域 内, 阻 止 烟气 的 侵 入 , 保 证 疏 散 线 路 畅 通 。 防烟设 施 包 含 两 种 ...查看详情
来源: 兰州启源暖通科技有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 通风系统 6260331 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它...查看详情
来源:知行暖通,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 通风防排烟 1 避难层通风: 4层、19层、34层四周全部为百叶,为开敞式避难层,故避难空间为自然通风,且保证避难空间有两个不同朝向的通风面。 安装在避难层的通风设备均集中放置,与避难空间完全隔离;避难层气流组织为:进风设备布置在东...查看详情
来源:荣胜消防工程师,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、什么是防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 二、布置具体位置及送风口的形式 ...查看详情
来源:网络 如有侵权请联系删除 本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。 项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,6...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》 对住宅设计的影响 《建筑防烟排烟系统技术标准》新规出版(后附有全文),对公建、住宅均有较大影响。 由于公建层高较高,空间较大,容易满足规范要求,而住宅设计是主要考虑防烟措施(含自然通风和正压送风系统),需全面梳理对住宅设计的影响。 五大变化 1、 风井面积急...查看详情
建筑防排烟设计标准2017...查看详情
按新的建筑防排烟系统技术标准,竖向风管距竖井最小距离是多少?...查看详情
60628956062897 我和朋友一起按照新规编制的 建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风),绝对原创 下载地址:https://ziliao.co188.com/p62903885.html, 只想少赚一点土木币,为以后下载资料储备 求评论、收藏,评论超过100楼,免费分享...查看详情
《壹》通风系统 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。 建筑通风常常被应用于生...查看详情
8月24日,消防局召开了<建筑防排烟标准>视频贯宣会,由规范主编,四川消防研究所王炯老师主讲,在这分享给大家一起学习交流: 6030323 6030324 6030325 6030326 6030327 6030328 6030329 6030330 6030331 6030332 6030333 6030334 6030335 ...查看详情
《建筑防烟排烟 系统 技术标准》3.3.5第1条1: 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。这里若是风机放在住宅屋顶上,怎么防止烟气被吸入?(若是着火层较高,烟气往上升)...查看详情
自2010年开始,网友们便开始了每年一次的最丑建筑评选,这些建筑不一定是真的“丑”,也有一些是形态比较诡异,也有的是实用性较差。对于这一评选,我们最好是采用一笑而过的态度来对待,2018年又有哪些建筑被选出来了呢,我们一起来看看,点击下方标题链接查看详细内容。 *本周新鲜事 【早安建筑】S4A公布中国成都兴隆湖书店竞赛方案,如‘莲花’浮动 【早安建筑】BIG 公布“迈阿密农产...查看详情
第3.1.3条:1.三合一前室内不能自然通风2.采用全敞开的阳台或凹廊时,敞开的洞口面积也要满足2平方或3平方的洞口面积要求3(建筑设计防火规范明确阳台与凹廊也属于前室,故要满足第3.2.2条要求)3.规范要求正压送风口正对前室入口墙面,如果有两个或两个以上出入口,只要正对其中一个出入口即可,从条文角度考虑是满足要求的,规范没有说要正对多有出入口。 第3.1.5条第一款为何要加上建筑高度小于等...查看详情
一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。 建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工业通风...查看详情