探讨地下建筑工程防排烟系统的设置要求、要点及常见问题。 目前,我国地下建筑工程的数量逐年增多,据不完全统计,我国地下有效利用空间己经达到一千万平方米,其中主要使用功能是餐饮、商业街、地铁、旅馆等。一旦发生火灾,就会造成重特大火灾事故的发生。故此,对地下建筑防排烟系统的设置问题进行探讨非常重要。 一、设置要求及要点 对于地下建筑防排烟系统的设置问题,我国有具体的要求和规范规定。一般地下建...查看详情
file:///C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files824485623ImageC2CTJFZ8]AC]Z5@QG3AW8W)(~4.jpg关于火规提到说建筑内, 想问下要是在架空层吊装风机,不设专门的机房,并且把风管延伸至外部,是否满足? 5867836...查看详情
一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,在地下两层的合用前室没有排烟窗,那么在地下两层的合用前室是否需要设置机械排烟系统和机械防烟系统?...查看详情
一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?...查看详情
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1...查看详情
商业服务网点,应该按公共建筑考虑防排烟吗? 按防火规范的条文解释,商业服务网点,似乎应该是按住宅定性的。那么还要按公共建筑的要求,100平方设置排烟措施吗?因为这样设置排烟措施,开窗面积太大。大家说说工作中都是怎么解决这个问题的?...查看详情
建筑防排烟现在根据什么规范设计,《建筑设计防火规范》-2014中公布《建筑设计防火规范》-2006废止,而《建筑设计防火规范》-2014中只有说到设置防排烟系统的场所,没有具体设置的方法,而《建筑防排烟技术规程》还没正式发布,那现在如果设计防排烟的话根据那本规范?请高手指点迷津。...查看详情
防烟系统联动控制中写道:防火分区内火灾确认后,开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。 这句话该如何理解,是只开启楼梯间相对应该防火分区的一个加压送风机,还是说开启所属该防火分区的楼梯间的所有若干加压送风机。...查看详情
07K103-1建筑防排烟与暖通空调防火设计图集 07K103-2防排烟系统设备及附件选用及安装...查看详情
未实施的防排烟系统技术规程与上海市建筑防排烟技术规程。 做设计时,可以做个参考...查看详情
建筑防排烟系统技术规范中,3.2.2的规定是:防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2平米,合用前室不应小于3平米,其中可开启开口指的是什么,疏散门算吗,强电、弱电、水暖井的门算吗,还有每一户的门算吗...查看详情
基本概念火灾危险性类别:主要针对厂(库)房,分别分为五类,由生产中使用或产生的物质(储存物品)的性质和数量决定。锅炉房、燃气调压间、集中冷站。建筑耐火等级:厂(库)房建筑耐火等级分为四级,民用建筑耐火等级也分为四级,两者略有不同。不同耐火等级要求的建筑构件燃烧性能与耐火极限不同。高层建筑类别:高层建筑根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分为一类和二类高层建筑,地下室/半地下室、一类高层建筑耐火...查看详情
新的建筑设计防火规范2014已经实施1年多了,防排烟规范怎么还出不来??????????????????????????????...查看详情
07K103-1-建筑防排烟与暖通空调防火设计...查看详情
07K103-1 建筑防排烟及暖通空调防火设计...查看详情
有没有人知道啊,已经跳票无数次了。...查看详情
没有正式发布,先看看吧 5432713...查看详情
新的防火规范关于防排烟这块很不明确,防排烟技术规程又没有正式施行,现在这块应该可以参考老的规范吧(2006版),还有就是商业的首层,按理解来说门不应该算通风排烟面积,但是规范这块好像也不是很明确。...查看详情
建筑防排烟技术规程-上海...查看详情
建筑防排烟系统技术规范(稿)...查看详情