论文摘要:提出了几个高层民用建筑的防排烟系统在设计、施工和验收交付使用中常见的问题,并分析了造成问题的原因,提出处理这些问题的方法及对策。 论文关键词:防排烟系统;自然排烟;正压送风;机械排烟1 高层防排烟系统可能出现的问题1.1 自然排烟设施不能达到排烟要求按照《高层民用建筑设计防火规范》中的要求,对于建筑高度不超过50m的一类公共建筑和建筑高度不超过l00m的民宅,最好设置自然排烟系统。自...查看详情
5170772 一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据烟感探...查看详情
今天在网络上看到一位爱心人士分享的学习资料,现小编将其整理分享给大家,知识是共享的,我们大家一起学习成长。 高层建筑的防排烟设计,本应是暖通专业的范畴,但建筑师也应了解其基本原理,以便于工程协调与配合,也是注册建筑师考试的重要考点。关于防排烟设计的规范条文,读起来像绕口令一样,如果没有足够的实践经验,真还不太容易搞懂到底是怎么回事。 首先要明白防烟和排烟是什么区别,防烟就是防止火灾时烟气扩散...查看详情
5074455 一.基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据...查看详情
本帖最后由 顺时钟 于 2015-12-24 11:51 编辑 这是我阅读《建筑防排烟系统技术规范》(所谓定稿版)时的笔记,希望大家对照规范来看,积极参与讨论学习,多提宝贵意见。小弟先谢过。...查看详情
◆◆◆◆ http://image.co188.com/upload/original/66/1422518166.jpg 交流主题: 探讨: 对新国标《建筑防排烟系统技术规范》的学习探讨! 交流 内容 : 共同探讨 !共同学习! 5058169...查看详情
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-22 16:11 编辑 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿),虽然标题写了定稿,但是规范组还有争论,实际可能还会修改,如果有兴趣可以先下载了解下,个人觉得跟以前的计算差别还是挺大的,可以配合新建规先看看。希望可以帮到大家,收点土木币也是劳动成果,整理了各种资料。也督促大家下载了就看看。有朋友 提到土木币太贵了,我看了下资料频道的都很贵,论坛收的已经很低...查看详情
1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.1条“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是否可以不设置机械排烟系统。 答:不可以不设机械排烟系统。超过2000平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟补风口。 2、高层住宅...查看详情
...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/83/1417596383.jpg 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.1条“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是否可以不设置机械排烟系统。答:不可以不设机械排烟系统。超过2000平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬...查看详情
据说是定稿版,不喜勿喷,文明做人,欢迎讨论!! 4982461 4982461...查看详情
图纸简介: 高层建筑防排烟设计,正规设计院出图。该大楼地上十四层,主要功能为办公、图书馆和风雨操场,其建筑高度49.15米,建筑面积为43161 平方米,该大楼属于二类高层建筑。设计内容包括:1、通风系统设计。2、防排烟系统设计。3、空调系统设计(采用分体式,本图纸未表达)。图纸内包括:设计说明,各层防排烟平面图,系统图。 投稿网友: goforit829 上传时间: 20...查看详情
4922029 4922028...查看详情
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。 1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个) 2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采...查看详情
图纸简介: 本建筑工程为一类高层建筑,地下二层为设备用房及车库。战时部分为人防,地下一层为车库,地上一至三层为商业,四至二十二层为住宅,总建筑高度为71.650m,图纸设计内容包括防排烟系统设计,通风系统设计。 投稿网友: yde917 上传时间: 2014-04-17...查看详情