水冷机组更新时间:2025-01-13 01:42:34

本专题为土木在线水冷机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水冷机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 四川某四层商场,地下负二层为车库及设备用房;负一层为超市及商场;一二层为商场;三四层为电影院,屋顶设置冷却塔、膨胀水箱等。图纸包括:设计说明,负一层-二层空调系统综合平面图,负二层制冷机房平面图,负一层-二层空调水系统平面图,冷却水系统平面图,大样图,制冷流程图,设备基础图,系统图。 投稿网友: wangcuicui0301 上传时间: 2014-07-30...查看详情

    用户:wangcuicui0301 浏览量:6699 时间:2014-07-30
  • 重庆美的 2007年出厂安装的 目前经常报故障P2 100%负载运行 冷却水回水温度 34 就停机保护 故障代码P2...查看详情

    用户:qq_1406622294369 浏览量:7845 时间:2014-07-29
  • 本帖最后由 iwujie 于 2014-7-22 15:03 编辑 现有一台水冷螺杆机组,300冷吨单机头,之前系统报低压,每次开机的时候低压都正常,不过高压偏高,现在气温高了,直接报高压,现已经检查水系统,冷却塔清洗,不过系统的冷凝器进出水温差只有2度多,请大家再帮我分析分析什么原因造成的。(系统进水32℃ 出水34.5℃,低压5公斤,高压已经18到19公斤,设定保护值为18公斤)...查看详情

    用户:iwujie 浏览量:1873 时间:2014-07-22
  • 如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。 原因小弟分析的有以下几项, 1.蒸发器结垢,导致换热不好,温差所以小。 2.水量太大。 3.机组运行不正常, 可是这几个可能的原因被一一推翻了, 首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷...查看详情

    用户:shaopp520 浏览量:59811 时间:2014-07-20
  • 本帖最后由 海大星 于 2014-7-7 10:23 编辑 一.课题的背景 上世纪九十年代,整个国家吹响了大规模城市功能转变的号角。作为改革开放的龙头的上海,很多的商业街区就是当时由工厂厂房及商住混合房改建而成的,如南京路步行街,漕河泾田林路商业区,长寿路商业区等。为了加快建设步伐减少施工工期和节约用水,这些改建楼宇的中央空调系统冷源相当大部分都是采用风冷热泵机组。 二.课题的产生 时隔十多年,...查看详情

    用户:haixinbaba 浏览量:2848 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 本图纸为某包装车间水冷式冷水机组空调设计施工图,图纸包括设计说明、空调水系统流程图、一二层空调通风风管平面图、一二层空调水管平面图、屋顶通风排烟设备布置图、空调机房设计大样图等。 投稿网友: qq_1398334306170 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:麦兜兜123456 浏览量:478 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 本图纸为河源某大型商场水冷冷水空调机组暖通设计方案图,本工程位于广东省河源市文明路北面,河源大道东面,总建筑面积82983m2,总高度99.8m,地下两层,地上二十四层。其中地下两层为汽车库和设备用房,地下二层汽车库战时为人员掩蔽所和物资库(由当地人防设计单位设计);裙房为地上一层到五层,商业功能;塔楼六层到二十四层为出租办公。图纸包括暖通设计全套方案图。 投稿网友: ...查看详情

    用户:max856 浏览量:826 时间:2014-07-04
  • 图纸简介: 本图纸为某十三层大型酒店水冷螺杆机组中央空调暖通设计图,图纸包括设计说明、地下室机房和防排烟设计平面图、一到十三层空调风系统设计平面图、一到十三层空调水系统设计平面图、屋顶设备布置平面图、空调通风系统图、设备安装大样图。 投稿网友: dhzhuhui 上传时间: 2014-06-26...查看详情

    用户:dhzhuhui 浏览量:946 时间:2014-06-26
  • 图纸简介: 本图纸为度假酒店热回收型水冷螺杆式空调机组空调设计图,本度假酒店为一依山而建的建筑,建筑由多幢小楼由连廊连接而成,栋建筑标高不一,本图纸是该项目中央空调图纸。系统用螺杆式空调机架电锅炉。图纸包括设计说明、各层空调设计平面图、空调系统图。 投稿网友: rigic 上传时间: 2014-06-25...查看详情

    用户:rigic 浏览量:916 时间:2014-06-25
  • 图纸简介: 本图纸为大型客运中心地源热泵和水冷螺杆机组空调机房设计图,图纸包括设计说明、冷冻站空调系统图、机房管道平面图、机房设备平面图、屋顶冷却塔平面、机房管道轴测图。 投稿网友: changyuemingily 上传时间: 2014-06-25...查看详情

    用户:changyuemingily 浏览量:1770 时间:2014-06-25
  • 本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 编辑 一、机组运转前的准备 1、检查机组电源接线、电压等是否符合要求。 2、检查压缩机的转子转动是否灵活,冷冻油油位是否在视窗的1/2位置以上。 3、检查制冷系统和水循环系统内各有关阀门的启闭状态是否符合开机要求,排气阀应开启。 4、检查水循环系统(蒸发器、冷凝器和油冷却器)的运行情况是否正常,水路是否畅通。 5、观察高...查看详情

    用户:imalive 浏览量:3940 时间:2014-06-24
  • 中央空调图片1

    风冷机组与水冷冷水机组的比较在空调技术快速发展的今天,可用作空调系统的冷源形式多种多样。目前常用的有水冷、风冷冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组。通常我们在对某工程项目进行空调系统方案设计之初,首先要根据建筑物的特性、功能、用途及所在地域等多种条件,来确定选用何种形式的冷源。本文从冷源的经济合理性(能耗、设备的初投资、运行成本)、维护管理等方面比较了某工程空调系统的两种冷源(水冷与风冷冷水机组)方案,...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:12915 时间:2014-06-23
  • 图纸简介: 本图纸为上海某四层商场水冷机组全空气中央空调系统设计图,图纸包括设计说明、一到四层空调设计平面图、屋顶冷却塔布置图、风系统图、水系统图等。 投稿网友: iloveyoutangpin 上传时间: 2014-06-23...查看详情

    用户:iloveyoutangpin 浏览量:2687 时间:2014-06-23
  • 图纸简介: 本图纸为三台RC系列模块化水冷机组机房设计图,图纸包括制冷机房平面图、设备表、机房剖面图、制冷机房系统流程图等。 投稿网友: weilaiyang001 上传时间: 2014-06-20...查看详情

    用户:weilaiyang001 浏览量:446 时间:2014-06-20
  • 图纸简介: 水冷螺杆机组中央空调机房系统设计图,图纸包括:中央空调系统图,空调制冷换热系统图 投稿网友: rock889457 上传时间: 2014-06-19...查看详情

    用户:rock889457 浏览量:894 时间:2014-06-19
  • 图纸简介: 水冷螺杆空调机组循环原理系统设计图,图纸包括一直中央设备冷却系统示意图 投稿网友: kewenfei1971 上传时间: 2014-06-13...查看详情

    用户:kewenfei1971 浏览量:554 时间:2014-06-13
  • 图纸简介: 中泰广场附楼七层楼离心水冷机组空调设计,图纸包括:图例,系统图,负三层-七层水管主管路图 投稿网友: aaativel 上传时间: 2014-06-13...查看详情

    用户:aaativel 浏览量:471 时间:2014-06-13
  • 图纸简介: 水冷螺杆机组制冷机房冷热水管道布置图,图纸包括:管道系统图,制冷机房管道平面图。 投稿网友: quanaia 上传时间: 2014-06-09...查看详情

    用户:quanaia 浏览量:596 时间:2014-06-09
  • 图纸简介: 本图纸为某医院水冷螺杆式热泵机组空调机房设计图,图纸包括设备表、制冷站设备布置图、空调系统原理图。 投稿网友: heiseshi 上传时间: 2014-06-09...查看详情

    用户:heiseshi 浏览量:608 时间:2014-06-09
  • 图纸简介: 本图纸为武汉某办公楼水冷机组加锅炉中央空调水系统图纸,图纸包括各层水系统布置平面图、空调水系统图、机房布置图等。 投稿网友: mgx125712829 上传时间: 2014-06-09...查看详情