下载APP 发现 直播
防排烟风管更新时间:2025-02-19 10:24:36

本专题为土木在线防排烟风管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟风管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有1人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    各园区、镇街住房和城乡建设局,各有关单位: 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第51号)《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规及文件规定要求,加强我市建设工程消防设计审查验收管理,强化消防工程施工质量监督,切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险,现就有关事项通知如下: 一、加强建设工程消防设计源头管控 (一)...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:98 时间:2022-12-08
  • 我想问下 暖通里面的防排烟 比如地下车库的风管面积是:5273.14平方米,那么那个风管的漏风量怎么计算呢...查看详情

    用户:嘻嘻嘻发 浏览量:108 时间:2022-11-21
  • 通风排烟图片1

    知识点:通风、防排烟、空调风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长) ≤200>200~500>500~1120 δ=0.5...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:34 时间:2022-11-10
  • 通风排烟图片1

    来源:漳州市住建局、机电人脉 如有侵权,请联系删除 防排烟风管 火灾烟气中所含一氧化碳、氰化氢、硫化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温、缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气、控制烟气蔓延,对保证人员安全疏散,扑救火灾具有重要作用。 本文将带大家一起了解火灾中烟气的向导——防排烟风管,及其审查验收中应注意的事项。 #1 风管分类 (一)按系统类型分类,可分为...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:144 时间:2022-09-29
  • 土建工程造价图片1

    防排烟风管火灾烟气中所含一氧化碳、氰化氢、硫化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温、缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气、控制烟气蔓延,对保证人员安全疏散,扑救火灾具有重要作用。 本文将 带大家一起了解火灾中烟气的向导——防排烟风管,及其审查验收中应注意的事项。 #1 风管分类 (一)按系统类型分类,可分为机械加压送风风管、排烟风管、补风风管。(二)按材质分类可分为:金属风...查看详情

    用户:有胆有识的石榴 浏览量:103 时间:2022-09-27
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 答复内容: 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》在...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:64 时间:2022-08-08
  • 一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: 第4 .4.8 和4 ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:190 时间:2022-08-03
  • 一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: 第4 .4.8 ...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:76 时间:2022-08-02
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:125 时间:2022-07-28
  • 各县(市、区)住房和城乡建设局,广州(清远)产业转移工业园管理委员会,各有关单位: 为贯彻落实住建部《关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》(建办科〔2021〕31号)要求,加强消防验收管理,切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险,现就有关事项通知如下: 一、关于建设工程消防设计审查验收中的抗震设防 《建设工程抗震管理条例》(国务院令第744号)已于2021年9月1日起施行,该...查看详情

    用户:wx_50973999 浏览量:115 时间:2022-07-26
  • 感谢阅读...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:113 时间:2022-06-22
  • 《惠州市住房和城乡建设局关于明确建设工程消防设计审查验收有关事项的通知》 惠市住建函〔2021〕710号 关于机械加压送风和排烟设施的设计与施工 各有关单位应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJT 15-150-2018)等国家消防技术标准中对机...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:414 时间:2022-05-30
  • 《惠州市住房和城乡建设局关于明确建设工程消防设计审查验收有关事项的通知》 惠市住建函〔2021〕710号 关于机械加压送风和排烟设施的设计与施工 各有关单位应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJT 15-150-2018)等国家消防技术标准中对机...查看详情

    用户:wx_29659091 浏览量:167 时间:2022-05-27
  • 来源:谈机论电 如有侵权,请联系删除 导读 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:428 时间:2022-05-12
  • 来源: 广西南宁住建局、机电人脉 如有侵权,请联系删除 当地要求明确执行防排烟风管耐火极限的要求了,不仅设计单位需要明确具体做法和工艺,产品也需要出局耐火性能检测报告,按照 《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 执行。 各有关单位: 自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017发布实施以来,我局在消防设计审查、验收工作中发现大量项目仍存...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:121 时间:2022-05-10
  • 施工准备: 认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。 按施工图所示管道位置、标高、测量放线、确定支吊架具体位置及形式。 风管穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合风管施工要求。 风阀安装前应按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。 材料及主要机具: 所采用的镀锌钢板、钢材、焊接材料应符...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:61 时间:2022-04-11
  • 机械防排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟管道或排烟风管设施、排烟口等组成。 建筑设计防火规范GB50016-2014规定如下: 8.5防烟和排烟设施 8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施排烟管道: 1防烟楼梯间及其前室; 2消防电梯间前室或合用前室; 3避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于1...查看详情

    用户:镁晶建筑科技 浏览量:40 时间:2021-11-22
  • 根据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017 1.机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下要求: 1)竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2)水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。 2.机械排烟管道的设置和耐火...查看详情

    用户:ulike1988 浏览量:248 时间:2021-11-02
  • 在工程建设中,建筑防、排烟系统的设计以及相关设备和材料选用、施工安装和运行维护是建筑消防安全体系的重要组成部分。近年来,随着人类社会活动的加快,火灾事故造成的人员伤亡和财产损失有所增加。研究人员通过分析国内外的火灾事故,发现火灾中产生的烟气形成的遮光性、毒性和高温是造成火灾人员伤亡的最主要因素。因此,在建筑中正确的设置防、排烟系统对火灾事故时人员的安全疏散和消防扑救的顺利实施、减小火灾中人员伤...查看详情

    用户:ulike1988 浏览量:411 时间:2021-11-02
  • 《通风与空调工程施工质量验收规范 》 GB50243-2016节选 6.3.1 风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:1351 时间:2021-10-07