佛山某商业综合体坐落于广东省佛山市南海区金融高新区中央大街以南,属夏热冬暖地区,建筑面积约116635m2,建筑高度为123.5m,属于一类高层建筑。负1至负3层为汽车库,负1层设有超市库房、商业和设备房;负1至地上7层为商业(其中5至7层为小商业);塔楼5至9层为商业,地上11至21层为办公用房,地上23至27层为酒店,其中10层和22层为避难层。 01 空调设计...查看详情
0 引言 在商业建筑的餐饮招商过程中,存在不同进场时间和不同餐饮类型等不确定情况,更无准确的厨房工艺布置,以致对餐饮区域的通风和空调设计无法根据规范或设计手册精确计算。这些年,通过较多大中型商业建筑项目的设计,对商业建筑中餐饮区域的通风、空调和燃气系统设计积累了一定的经验。下面结合工程实例谈谈商业建筑餐饮区域中通风、空调和燃气方面的几点体会。 1 通风系统 1.1 餐...查看详情
1 工程介绍 该项目位于浙江省杭州市钱江世纪城,为大型地铁上盖商业综合体,是为2023年杭州亚运会技术官员提供住宿、餐饮及商业服务的场所。项目总建筑面积为26.4万m 2 ,业态为酒店(南向)、办公(北向)和商业(中间),如图1所示。其中酒店面积为5.00 万m 2 ,地上31层,建筑高度为141.5 m;办公面积为4.65万m 2 ,地上29层,建筑...查看详情
作者 陈强 在商业建筑的餐饮招商过程中,存在不同进场时间和不同餐饮类型等不确定情况,更无准确的厨房工艺布置,以致对餐饮区域的通风和空调设计无法根据规范或设计手册精确计算。下面结合工程实例谈谈商业建筑餐饮区域中通风、空调和燃气方面的几点体会。 #1 通风系统 1.1 餐饮区域通风内容及餐饮分类 餐饮区域的通风一般包括 排油烟系统 、 排风系统 和 送风系统 ...查看详情
...查看详情
排油烟系统设计: 建筑方案设计阶段餐饮落位的策划: 根据方案设计阶段确定的餐饮区域,确定餐饮所需井道的位置,设置的原则为: 1 )原则上餐饮尽量多布置在顶层,便于排油烟、补风、燃气等设施的设计与实施; 2 )每一层餐饮尽量沿竖向布置,以便于竖向土建管井的布置,同时节省建筑面积; 3 )地下设置的餐饮,应为非燃气餐饮,且每个餐饮面积较小,可合用一套排油...查看详情
其中,最后的定性分析中谈到 三种系统的初期投资和运行费用 问题,收到很多小伙伴的反馈,希望平台找到更多资料和大家分享。 一般来说,建筑物冷热负荷严谨的做法是要根据计算书来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸和具体的技术资料,这个时候可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。根据冷热负荷及对空气系统的要求,现场安装条件选择对应的冷热源。这个时候,有经...查看详情
随着房地产行业的发展,商住楼越来越多的同时,住户投诉的案例也层出不穷,暖通云平台在和行业伙伴交流过程中,总结了一些实际案例教训,以供参考。 【案例一】 一个楼盘,裙楼一、二楼为超市, 塔楼共9 层,现超市私自在裙楼平台做了一个简易空调设备房, 空调设备房门离住户阳台4 米,塔楼住户投诉特别剧烈,表示严峻影响日常生活。 经现场查看,现场空调设备房比较简陋,分成二间,第一间为空...查看详情
来源:网络 此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有 如想撤除,请联系我们...查看详情
商业综合体在使用相关软件进行空调冷负荷计算时,会发现计算值小于设计经验值,新风参数又大于实际值,通过实际应用和参考其他文献,将相关计算数据总结如下: 一、经验数据 1. 室外环境温度 室外环境温度与实际情况的不同,例如规范查表广州夏季温度是34度,但实际现在36度很平常;软件计算时应注意气象参数,如果可调则调高2℃;或借用湿度相同且温度偏高2℃的地区。...查看详情
大型商业建筑体量大、空间复杂、业态繁多。不同业态使用功能不同,所需的通风、空调及防排烟措施各不相同,为了保证不同业态的使用功能并为其提供舒适的购物、休闲娱乐环境,必须有针对性地向不同业态提供所需的室内环境条件。 1 工程概况 某大型商业中心建于成都市区,建筑总面积约39m 2 ,最高建筑30层,最大建筑高度为99.70m,属高层民用建筑,使用性质为一类综合楼。 该...查看详情
一、基础数据 (一)综合商业建筑设计日逐时冷负荷分布特点 (二)青岛市峰谷电价政策 (三)逐时冷负荷和峰谷电价的时段特点 商业建筑的逐时冷负荷的综合最大值时间为15:00。在12:00~18:00为商业建筑的逐时冷负荷最大的区间段,此区间段处于电价政策的平段。 电价政策的高峰段为8:30~10:30、18:00~19:00、21:00~23:00,共5h;尖峰段为10:30~11:3...查看详情
重庆万达广场地处南坪核心区域,总建筑面积78万m2,是一个大型城市综合项目,集大型商业中心(商场、写字楼、商业街区、商务公寓)、高尚住宅、五星级酒店为一体。商业中心总建筑面积235833.15m2,由A、B、C、D 四栋高层塔楼及底部四层商业裙房,二层吊层和地下商业超市、车库及设备用房组成。其中A 栋塔楼为24 层,- 2 层为车库及设备用房,-1~4 层为商业用房,5~24 层为办公用房;B 栋...查看详情
1 概述 在暖通空间调系统中,水是至关重要的元素。 由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。 当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的水力失调,叫做动态水力失调。 水平力失调将严重影响空调系统的运行,因此...查看详情
62810421.现阶段,我国能源短缺严重,尤其是高能耗建筑业的迅猛发展,更加剧了我国的能源危机现状,在节能降耗的全球大趋势下,推行建筑节能势在必行。而我国既有高能耗建筑存量巨大,如何通过科学有效的技改方案,降低既有建筑物的能耗,提升既有建筑物的能源利用效率,已经成为解决我国能源问题的一把利刃。2.随着我国工商业的高速发展,同类企业间竞争加剧,高人力成本以让企业不堪重负,而高能源成本也成为压垮众多...查看详情
现有中央空调系统节能技术 工商业建筑中现有节能技术 空调系统 设备升级 主机升级 磁悬浮系统应用 永磁同步离心机应用 空气能热泵应用 热源塔热泵应用 辅机升级 永磁电机应用 变频电机应用 无动力冷却塔应用 管程升级 管程保温应用 集成预制应用 控制优化 变频运行策略 智能温控运行策略 按需负荷运行策略 水力均衡控制 谷电蓄冷蓄热控制 ...查看详情
收录于话题...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 6244740 1空调负荷与冷热源 1.1空调系统方案 根据建筑使用功能、空调负荷特点、各空调区域的位置分布以及业主、物业管理部门的要求,超市及百货、其它商业用房(数码广场、电玩、步行街、电影院、KTV 等)、A 栋及B 栋写字楼分别设置集中空调系统。 超市及百货(L- 1)、其它商业用房(L- 2)、A 栋及B 栋写字楼(L- 3)分别设置独立的冬、夏冷暖中...查看详情
刚刚在北京召开的中非合作论坛,再一次将遥远的非洲拉近,中非携手,共创未来的宏图正在徐徐展开。 近些年中国提出“一带一路”,已经被联合国接纳,作为实现2030年可持续发展目标的合作平台,人类命运共同体还有共商共建的理念也写入到联合国文件当中。因为非洲是集中了世界上发展中国家最多的一个大陆,在“一带一路”的框架下,非洲和中国都是有发展共同的需求,又有经济结构的互补,中非之间就是要打造中...查看详情
请教下各位师傅、师兄,商业用房的包厢多少平米一个插座,以及空调电量怎么给,我查过规范《饮食建筑设计规范--JGJ64-89》,上面没说到...查看详情