冷热水机组更新时间:2024-11-20 03:49:34

本专题为土木在线冷热水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷热水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 工作原理:图 1 所示为直燃型溴化锂吸收式制冷机组的结构图,由图可以看出,其工作过程可以分为溶液循环和制冷剂 - 水循环两个部分。 溶液循环过程为:从吸收器内出来的稀溶液经溶液泵加压,先后进入低温热交换器和高温热交换器,再进入高压发生器。在高压发生器内,稀溶液被天然气燃烧加热浓缩成中间浓度的溶液,中间浓度的溶液从高压发生器内出来流经高温热交换器与稀溶液进行热量交换,之后进入低压发...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:5 时间:2024-11-13
  • 制冷技术图片1

    风冷模块式冷热水机组是以空气为冷热源以水为供冷热介质的中央空调机组,作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组按用途分类有单冷型和热泵型,是单冷型和热泵型的统称。 风冷模块机组是一种中央空调系统中的关键设备,它主要用于商业建筑、大型住宅区以及其他需要集中空调系统的场所。这种设备的特点在于它既可以用作制冷设备也可以用作制热设备,并且由于其模块化的设计,可以根据实际需求灵活地组合多个...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:20 时间:2024-08-20
  • 制冷技术图片1

    水冷螺杆冷水机组夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。 需要注意,机组不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀, 但在冬季长期停用时必须...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:7 时间:2024-06-06
  • 暖通资料库图片1

    负荷选型: 序号 建筑类型及房间名称 冷负荷指标(W/m 2 ) 序号 建筑类型及房间名称 冷负荷指标 (W/m 2 ) 1 旅游旅馆:客房(标准层 80-110 17 一般手术室 100-150 2 酒吧、咖啡 100-180 18 ...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:24 时间:2024-01-18
  • 制冷技术图片1

    负荷选型: 序号 建筑类型及房间名称 冷负荷指标(W/m 2 ) 序号 建筑类型及房间名称 冷负荷指标 (W/m 2 ) 1 旅游旅馆:客房(标准层 80-110 17 一般手术室 100-150 2 酒吧、咖啡 100-180 18 ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:120 时间:2023-10-16
  • 制冷技术图片1

    风冷螺杆冷(热)水机组是夏天提供冷水,冬天提供热水的制冷设备。与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统。 风冷式设计为用户节省了冷却塔、冷却水泵。机组不需要专用机房,可安装于屋顶、室外地面等地方。 机组可广泛用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒家、餐厅、办公大楼、购物商场、影剧院、体育馆、医院及厂房等,也可为工厂生产的工艺过程提供所需的...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:57 时间:2023-07-11
  • 制冷技术图片1

    一、热回收的水流量 根据机组的热回收量为制冷量的20-25%和接管口(DN25),并减少系统的阻力和减少管道及其它配件的投入,建议每台机组的热回收水量为1-1.5m3/h。 二、热回收管路的防冻 1、为防止冬天热回收系统在不使用时被冻裂,建议在冬天不使用时,把热回收系统的水排放干净。 2、所有管道都必须做保温,保温材料为20mm橡塑保温或同等保温效果的保温材料。 三、热回收启动条件 必要条件:热回...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:26 时间:2023-01-18
  • 热泵工程图片1

    知识点:冷热水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 工作原理(制冷剂流向) 制冷: 制热: 推荐资料: 地温螺杆式冷热水机组ZPL-280的生产图 https://ziliao.co188.com/d175119.html 臻汇园售楼处风冷模块冷热水机组加风机盘管系统设计图 https://ziliao.co188.com/d4...查看详情

    用户:缘分aaa 浏览量:28 时间:2022-09-06
  • 热泵工程图片1

    知识点:冷热水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 组成部件 压缩机、四通换向阀、风侧换热器、水侧换热器、气液分离器、储液罐、干燥过滤器、视液镜、节流阀1、节流阀2、单向阀1、单向阀2等组成。 推荐资料: 臻汇园售楼处风冷模块冷热水机组加风机盘管系统设计图 https://ziliao.co188.com/d49919752.html 带热回收冷热水机...查看详情

    用户:缘分aaa 浏览量:28 时间:2022-09-06
  • 风冷模块冷热水组,是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,目前模块式机组,是商用空调市场销售非常好的机型。 它的优点是可以根据用户的负荷情况,改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组,方便用户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。 一:原理 制冷模式: 压缩机排出的制冷剂高温气体在风侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:76 时间:2022-08-02
  • 风冷模块冷热水组,是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,目前模块式机组,是商用空调市场销售非常好的机型。 它的优点是可以根据用户的负荷情况,改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组,方便用户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。 本期,我们一起来了解下 模块式风冷冷(热)水机组的原理、 性能特点、构成等。 一:...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:79 时间:2022-07-28
  • 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:52 时间:2021-09-08
  • 空气源热泵冷热水机组有如下特点: 1、空调系统冷热源合一,且置于建筑物屋面,不需要设专门的冷冻机房、锅炉房,也省去了烟囱和冷却水管道所占有的建筑空间。 对于寸土寸金的城市繁华地段的建筑,或无条件设锅炉房的建筑,空气源热泵冷热水机组无疑是一个比较合适的选择。 2、无冷却水系统,无冷却水系统动力消耗,无冷却水损耗。 空调系统如采用水冷式冷水机组,自来水的损失不仅有蒸发损失、漂水损失、还...查看详情

    用户:宏健暖通 浏览量:1006 时间:2018-07-30
  • 风冷冷(热)水机组 风冷冷(热)水机组以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以高效、低噪音、结构合理、操作简单、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适型中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、电力、机械等行业、的公益性的空调系统的不同使用要求。 风冷式冷(热)水机组分为单冷性和热泵型,...查看详情

    用户:宏健暖通 浏览量:485 时间:2018-07-13
  • 风冷模块冷热水组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,目前模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型。它的优点是可以根据用户的负荷情况改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组,方便用户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。 一、风冷模块冷热水机组适用范围: 1、冷媒:市场销售以R22、R410a、R407C机组为主。 2、电源:380V/50Hz/3H 3、冷量范围:15RT...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:470 时间:2017-08-10
  • 日前,由北京建筑节能与环境工程协会和北京市建筑设计研究院有限公司主编的《户式空气源热泵系统应用技术规程》(推荐性标准)出台并实施,其中指出,户式空气源热泵系统指采用单台名义制冷量不大于50kW的空气源热泵机组作为冷热源,通过制冷剂-水换热装置产生热水,为单独用户的供暖末端设施和生活热水提供热源,并可在夏季为该用户空调末端设备提供冷源的联合系统。 该规程中,附录2对空气源热泵冷热水机组两用系统做了...查看详情

    用户:abcwohao 浏览量:4725 时间:2017-05-24
  • 求风冷式冷热水机组系统原理图、装配图啊?麻烦好心人分享一下啊。...查看详情

    用户:qq_1451885843918 浏览量:1058 时间:2016-05-04
  • 1 前言 风冷热泵冷热水机组作为中央空调的冷热源有其设备利用率高,一机冬夏两用,省去了水冷冷水机组所需的冷却水系统和供热锅炉,对节水、节能和环保均有积极意义,以及安装方便,可置于屋顶,不占建筑面积等特点,近年来在长江流域及以长江南地区得到广泛应用。本文对风冷热泵冷热水机组的总体布局及主要部件的配置作了较全面的分析,为这类机组的设计与选用提供参考。 2 风冷热泵冷热水机组风侧换热器型式与总体...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:659 时间:2015-06-24
  • 热泵工程图片1

    摘要:采用空气源热泵冷热水机组的动态数学模型对空气侧换热器的结霜工况进行了模拟。模拟中同时考虑了结霜的密度和厚度随时间的变化,首次提出了结霜密度随时间的变化关系式。计算了不同工况下的结霜速度、霜的密度、霜的厚度随时间的变化。将模拟结果与实验数据进行了比较,进一步验证了所建模型的正确性。 1 前言 空气源热泵冷热水机组作业中央空调的冷热源有很多优势,如冬夏共用,设备利用率高;省去了锅炉房和一...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:765 时间:2015-06-23
  • 1 前言 风冷热泵冷热水机组作为中央空调的冷热源有其设备利用率高,一机冬夏两用,省去了水冷冷水机组所需的冷却水系统和供热锅炉,对节水、节能和环保均有积极意义,以及安装方便,可置于屋顶,不占建筑面积等特点,近年来在长江流域及以长江南地区得到广泛应用。本文对风冷热泵冷热水机组的总体布局及主要部件的配置作了较全面的分析,为这类机组的设计与选用提供参考。 2 风冷热泵冷热水机组风侧换热器型式与总体布...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:593 时间:2015-06-14