机械排烟更新时间:2024-11-23 00:19:29

本专题为土木在线机械排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机械排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 转自公众号:暖通建筑 在以往的建筑机械排烟系统设计中, 一般仅要求排烟风机入口处的280℃排烟防火阀与排烟风机联锁,排烟系统在其它位置的280℃排烟防火阀不与风机连锁, 仅起到隔烟阻火作用。 且在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013也有相关要求: 4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:12 时间:2024-11-19
  • 有个高大空间的项目设置了大量的高位电动排烟窗,在现场距地面高度1.3m~1.5m也设置了电动控制的手动开启装置,被审图老师无情提了一个甲方难以接受的意见(影响美观),就是电动排烟窗需要增加设置机械式手动开启装置! 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51521-2017第4.3.6条规定, 自然排烟窗应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m~1.5m的...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:90 时间:2024-10-15
  • 排烟系统的机械排烟要求 机械排烟系统组成:排烟出口、排烟风机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口、挡烟垂壁等。 系统原理:手动或火灾探测器将火灾信号传递给火灾报警控制器——联动开启活动的挡烟垂壁将烟气控制在发生火灾的防烟分区内——打开排烟口,关闭空调系统和送风管道内的防火调节阀防止火灾通过其蔓延——由设在屋顶的排烟风机将烟气排至室外。 系统布置:沿水平方向布置时,应按不同防火分区独立设置;建筑高度大于...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:28 时间:2024-08-31
  • 给排水工程施工图片1

    机械排烟系统设计要点 机械排烟系统与通风和空气调节系统一般情况下应分开设置。特殊条件下,也可利用通 风和空气调节系统进行排烟,但必须采取相应的安全措施,如设有在火灾时能将通风和空气调节系统自动切换为排烟系统的装置等。 (1) 排烟口 ① 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,以利于烟气排出。 设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:68 时间:2024-05-06
  • 通风排烟图片1

    火灾发生时常伴有浓烈的烟雾,这些浓烟往往才是让人命陨火灾事故现场的元凶,因此 高层建筑 和部分多层建筑都必须设置有自然排烟和机械排烟。两种排烟方式的目的和作用虽然一致,但概念却不一样,而且机械排烟和自然排烟还有一些我们所不知道的缺点在里面。 一、自然排烟和机械排烟区别如下: 1、自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。 ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:76 时间:2024-04-28
  • 消防补风和机械排烟要距离20米不?...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:30 时间:2023-09-25
  • 通风排烟图片1

    1、 机械防排烟设施 (1)机械防排烟设施主要包括加压送风机、排烟风机、补风机。 (2)机械防排烟设施的定义: a、加压送风机:安装在建筑物内,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持一定数值正压的通风机。 b、排烟风机:安装在建筑物内,发生火灾时用于排除烟气的通风机。 c、补风机:安装在建筑内设有机械排烟设施的防烟分区内,使发生火...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:41 时间:2023-09-08
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:18 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    摘要 排烟房间排烟和补风的质量流量相等,但温度不相等,且温度相差越大,排烟和补风的体积流量相差越大。目前工程实践中补风量普遍按照规范下限取排烟体积流量的50%进行设计,与排烟温度没有关系。根据GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,高大空间(净高大于6 m)的烟层平均温度需要计算确定,并且可以通过改变储烟仓深度进行调整。通过计算可知,在不同...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:60 时间:2023-08-24
  • 机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求1机械防排烟设备(1)机械防排烟设备包括加压送风机、排烟风机、补风机。(2)机械防排烟设备的定义:加压送风机:安装在建筑物内的机械防烟系统中,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持正压的通风机。排烟风机:安装在建筑物内的机械排烟系统中,发生火灾时用于排除烟气的通风机。补风机:安装在建筑物内机械补风系统中,发生火灾时为形成理想的气流...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:34 时间:2023-08-10
  • 通风排烟图片1
  • 通风排烟图片1

    【机械排烟系统】1.机械排烟系统的组成和选择(1)机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。(2)机械排烟系统的选择1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较大,一般采用机械排烟方式较多。...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:81 时间:2023-05-16
  • 通风排烟图片1

    在介绍机械排烟系统之前,先了解下什么是排烟系统?排烟系统是采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 自然排烟: 利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式,我们主要是看机械排烟系统,如下图: 可以看出,机械排烟系统主要由 排烟阀(口)、排烟防火阀...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:88 时间:2023-04-17
  • 一、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。二、除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。三、建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:1、建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:163 时间:2023-03-03
  • 各种机械防排烟系统由排烟风机、排烟系统防火阀、排烟系统流道或排烟风管各种设施、排烟口等科学指导委员会。建筑设计防火规范gb50016-2014特别规定供大家参考:8.5防烟和油烟排放8.5.1建筑物的下列场所或其它部位应全部设置防烟相关设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防支队电梯间前室或两药前室;3避祸走道的前室、避难间(间)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、厂房、仓库中和建筑密度不大于130...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:16 时间:2023-02-21
  • 居住建筑设计图片1

    机械加压送风系统 1.机械加压送风系统原理及组成 (1)机械加压送风系统的工作原理 为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:164 时间:2023-02-14
  • 其他暖通软件图片1

    在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧! 暖通CAD设计中排烟计算步骤: 步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。 1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示: 2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称...查看详情

    用户:橙子co 浏览量:126 时间:2023-01-29
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 《烟规》仅规定了机械加压送风口与机械排烟出风口位于同一面之间的距离要求,位于不同面的机械加压送风口与机械排烟出风口之间无要求,实际工程中如何掌握? 一、《浙江》 7.1.12: 对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口,当两者处于建筑物非相邻的建筑面(如南面与北面、东面与西面等...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:197 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。(图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39) 4)排烟...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:50 时间:2022-09-20
  • 来 源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、机械排烟系统在各层横向布置时,应按每个防火分区设置独立系统。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立设置。 2、机械排烟系统竖向设置要求: ①、建筑高度超过50m的公共建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过50m; ②、建筑高度超过100m的住宅建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过100m;...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:46 时间:2022-08-31