地下车库排烟更新时间:2025-01-14 08:12:19

本专题为土木在线地下车库排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下车库排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 急!急!!!!!!!!!! 一地下车库,车位为机械复式两层,与一般地下车库通风排烟做法有什么不同吗? 请教各位大侠指教!...查看详情

    用户:chenyu2007818 浏览量:1775 时间:2011-01-11
  • 浅谈人防地下车库通风与排烟系统.rar4175934...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:1115 时间:2011-01-07
  • 关于地下车库防排烟与通风在设计过程中的几点认识.rar4175933...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:12910 时间:2011-01-07
  • 41654904165490...查看详情

    用户:ya200533 浏览量:2794 时间:2010-12-29
  • 请问各位前辈,地下车库排烟量计算规范上说是按6次/h计算,那如果是地下车库面积较大,一层车库有两个防烟分区,但是该层就设置一个排烟系统的话,这个排烟量到底是按一个防烟分区的面积*高*6次/h,还是该层的两个防烟分区的面积之和*高*6次/h?或者是套用地上部分的,该层两个防烟分区中面积较大的分区面积*高*12次/h??...查看详情

    用户:w378596899 浏览量:2978 时间:2010-12-24
  • 以前做的一些地下车库都是在地面建筑下面 所以没有条件做开天窗自然排烟 现在有一个车库 超过2000平 无喷淋 需要做排烟 有一大部分上面是一个广场平台 想利用天窗自然排烟 请问这个开窗大小应该怎么计算 在规范上没有找到计算方法 谢谢!:)...查看详情

    用户:barscar 浏览量:9910 时间:2010-12-19
  • 高层建筑地下车库通风与消防排烟设计...查看详情

    用户:overthetop065 浏览量:2232 时间:2010-11-24
  • 地下室汽车库排风兼排烟管穿越变形缝(不是防火分区处)都要做哪些措施?...查看详情

    用户:yijian2876 浏览量:2116 时间:2010-11-16
  • 通风排烟图片1

    一个地下车库,分为两期工程,本期为第一期,包括第1,4,5防火分区。 面积分别为3783,3978,3997平方米。层高为3.5米。 在每个防火分区里面有一半是车位,一半是杂物间(也可以说是摩托车房)。 请问对于每个防火分区里划分防烟分区时,是扣除杂物间的面积,还是不能扣除? 如果不能扣除,应该安总面积计算的话,那风机是否一定要两台呢?(不然风管可能变得很大) 对于补风,是不是全部3个防火分区都需...查看详情

    用户:chayang2008 浏览量:1766 时间:2010-10-25
  • 面积为3500平方米的地下车库,设一个防火区(不超4000平),按规范应设2个防烟分区,排风排烟系统该如何设计?请高手指点啊! 问题如下: 1 可否设1套排烟系统负担这2个防烟分区(按09技术措施73页第6条理解为不宜)? 2 设计原则基本确定为排风排烟用一套系统,排风口与排烟口应当如何设置和切换(要保证平时排风需要,故2个区内的排风口平时要全开,火灾时则需要只开启2个防烟分区中起火的的那个分区的...查看详情

    用户:风水大师 浏览量:3140 时间:2010-10-23
  • 地下汽车库划5000m2,高度5.1m,按规范分三个防烟分区,分别为1800m2、1500m2、1700m2,请问排烟风机风量的计算:1 按照最大防烟分区面积换气次数不小于6次计算;2 按照5000m2换气次数不小于6次计算。也就是地下汽车库一个防火分区中有多个防烟分区时,发生火灾应按几个防烟分区同时发生火灾考虑来选择风机?谢谢。...查看详情

    用户:tm_lyyyfr1 浏览量:10446 时间:2010-10-20
  • 一个小区地下车库,500平方左右,自行车库出口与汽车库出口在一个位置,自行车库的出口设了甲级防火门。 现设置一个机械排风风机,排风设置了井道,进风口在自行车库进出口的墙面设一个防火风口。 请问,这样的项目需要设置机械排烟吗?...查看详情

    用户:qy20015024 浏览量:4713 时间:2010-09-29
  • 地下二层六级人防车库, 层高7.25米 ,汽车库3940平,冷水机房335平,生活水泵房,生活水箱间共213平,消防水泵房120平, 车库双风机并联排烟兼排风,新风送风.设备区排烟兼排风,新风送风.车库的排烟量是 3940X7.25X6=171390 立,车库的排风量是3940X3X6=70920(层高取3米) 设备区各房间的排烟量是按最大放烟分区X120, 排风量为换气次数取6 (层高取3米) ...查看详情

    用户:elva529 浏览量:2412 时间:2010-09-29
  • 地下汽车库超过2000平方米的防火分区,是否一定需要划分防烟分区并且设置挡烟垂壁? 如果设置了挡烟垂壁岂不是必然对高度造成影响?还有说法突出顶板下500mm的梁可作为挡烟垂壁,但是对于人防工程来说基本所有的梁都超过500mm的,另外这种说法不被审图认可。 另外关于两个防烟分区的排烟量:有说法说不考虑两个分区同时着火只需按照最大面积的排烟量计算即可;可当地审图不认可这种说法说必须按照整个防火分区面积...查看详情

    用户:470304236 浏览量:1460 时间:2010-09-27
  • 请教各位: 大家谈谈平时地下车库配电房通风排烟怎么做的,怎样考虑配电房气体灭火后的排风的?拿出来晾晾。 我看到通常有以下几种做法: 1、设壁式轴流风机排风排烟,并在墙1/3高处设70度防火风口进风。感觉有点问题,请大家指正! 2、设支风管加70度防火阀直接排风。但温度超70度后排烟怎么办,大家帮着议论议论!是不是配电房有气体灭火,里面一般无人员停留,不需排烟,只需排风散热。灾时,只是在气体灭火后,...查看详情

    用户:chenyu2007818 浏览量:14909 时间:2010-09-16
  • 一个高层的-2f是储藏室,周围相同标高是地下车库,二者有联通但肯定是用甲级防火门,问: plan a:车库与储藏室合用一套通风排烟系统,只需在穿防火分区处加排烟防火阀; plan b:车库与储藏室合用一个排烟送风竖井,竖井设于车库储藏室交界处,两边分别设排送风机房; plan c:车库与储藏室分别设置排送风竖井和排烟通风系统; 做一个方案,本着大家的通常做法我得选择其中一个,有没有高手解答? 是通...查看详情

    用户:leafly 浏览量:1674 时间:2010-08-22
  • 如题 无量楼盖的地下车库,排烟量计算:) 我想问层高选建筑层高 还是去掉梁板厚度后的层高...查看详情

    用户:bingdongde 浏览量:2234 时间:2010-08-01
  • 地下车库的通风及排烟计算问题: 通风换气次数为6次/h,按照2009版的技术措施上面的说的,>3m层高的,按照3m计算排风量;<3m层高的,按照实际高度计算排风量; 排烟换气次数也为6次/h,请问在计算排烟量的时候可不可以也按照上面所说的:>3m层高的,按照3m计算排烟量;<3m层高的,按照实际高度计算排烟量???...查看详情

    用户:sz21dh 浏览量:5402 时间:2010-07-28
  • 汽车库规范8.2.1 面积超过2000m2的地下车库应设置机械排烟系统。 上面这条规范是否意味着小于2000m2的地下车库可以不设置排烟系统?还是表示小于2000m2的地下车库如果能自然排烟可以采用自然排烟,如果无法自然排烟则必须采用机械排烟系统? 我现在的项目有个地下车库,建筑划分为2个防火分区,第一防火分区面积1500m2,第二防火分区400m2,两个防火分区之间防火卷帘分隔,无法采用自然排烟...查看详情

    用户:我去画图了 浏览量:2452 时间:2010-07-25
  • 地下车库防排烟风机共用排风井的,排风机通过全自动防火阀与排烟井相连,其自动和多线制手动如何控制...查看详情

    用户:cmb1234 浏览量:1988 时间:2010-07-08