车库的防火分区面积在3000左右,应该划为两个防烟分区。能不能两个防烟分区采用同一个排烟风机。谢谢...查看详情
先请教各位DX,地下车库可否采用一个排烟系统担任二个防烟分区的排烟? 请见下例: 3903894 车库面积3500,分为二个防烟分区,采取一并联系统,二个风机的进口采取了一个静压箱联接,设计者的意图应该是平时启动一台风机,发生火灾时二台同时启动,实际上是二个防烟分区只使用了一个系统. 本帖最后由 szhp54 于 2010-6-17 10:20 编辑 ] 3903881 3903894...查看详情
1、地下自行车库,给排水的规范中没有要求做自动喷淋,如果不做的话防火分区是不是500平方一个,那样无自然通风的自行车库的排风系统就特别多了。 2、地下汽车库:单层车库防火分区面积可做到4000平方,防烟分区可分两个,做排烟系统时如果用一个排烟系统,对风机的选择风量及风压时还是要按两个防烟分区同时开启时选择,发生火灾时规范要求打开发生的防烟分区及相邻防烟分区的排烟口,就是说发生火灾时还是要打开两个防...查看详情
各位在设计地下车库排烟系统的排烟口时,其风口风速是如何考虑的?当排烟口风速低于2m时,将一只点燃的烟头放在离风口5公分以内的距离才能看到烟气缓缓被吸入,排烟效果极差.我们都知道风速衰减是以乘方的比率进行的,发生上述现象是完全可能的,当我们定好风口数量后,如果各风口平均风速低于2m时(理论上分配均匀,实际上极有可能部分风口风速接近0),应该重新减少和调整风口数量,我们可以以30米为限布置风口,每个排...查看详情
高层地下车库通风排烟问题的讨论...查看详情
3872153自行车库通向前室的门是乙级防火门,建筑说看成一个防火分区,那我们通风要怎么做呢?? 1、这样的地下室可以按一个防火分区做机械排烟么? 2、如果按三个防火分区做,做一台排烟风机行么? 本帖最后由 lingling2824 于 2010-5-24 19:24 编辑 ] 3872153...查看详情
半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?...查看详情
我做到这样一个工程人防地下室顶板高度3.6m,风管紧贴粱板底,风管底标高距地2.38m,我采用平时和排烟合用,风口侧排。 但是审图提出排烟口应设于顶棚及靠近顶棚的墙面上。要我把风口设置为风管上部开口,顶排的方式。但我感觉顶排的时候, 风口排烟不是只能抽掉大梁包围的那一跨的烟气 ,对周边的排烟不怎么有利吧?想问问各位同行的意见, 还有那位大大知道排烟口排烟不是有个清晰高度的概念么,这个清晰高度在那本...查看详情
有一个高尔夫球场,电瓶车车库地下设置,面积1990平,层高3.5m。 问题: 1. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是否适用于电瓶车车库,在条文2.0.1、2.0.2、2.0.3中说明,该规范仅适用于“内燃机驱动”的车辆。这样排烟量是否按《建筑设计防火规范》500m2 x120m3/m2=60000m3/h 考虑(防烟分区最大500平,分4个防烟分区)。 2. 由于电瓶车车库通风换气次数应该...查看详情
地下车库建筑面积4800平方米。如果想核算排烟系统成本需要提供什么数据?...查看详情
有一商住楼主楼,地下室为储藏间,在储藏间外又拓展了一个地下车库,储藏间与地下车库间有甲级防火门分隔,请问: 此种状况下地下车库与主楼地下储藏间能否共用一个机械排烟系统(按规范规定加排烟防火阀280°C)?...查看详情
请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?...查看详情
请各位高手帮忙推荐几本有关地下车库排风排烟的参考书...查看详情
地下车库排烟排风合用的图纸,恳请各们不吝赐予。...查看详情
一类高层地下自行车库是否要设置排烟?? 本帖最后由 chalewen 于 2010-3-25 21:58 编辑 ]...查看详情
地下车库防排烟和通风计算和设计方案 有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁 排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量 计算每个防烟分区 排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h 排风量L=2000x3x6=36000 m3/h 补风量L==5400x5...查看详情
地下室非机动车库必须设置机械排烟吗? 如果必须设置 参照的规范是哪里啊...查看详情
人防地下车库通风与排烟系统的控制和设计....查看详情
地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。 两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。...查看详情
如图,前室变成了一个扩大前室,关于通风这部分该如何设置呢?如果仍按规范前室余压要求,那么风量会很大,很难满足,那么建筑或者暖通该如何解决这部分呢? 3715843...查看详情