三层地下室,每层的面积1500,负一层做大空间的商场,剩下两层车库,那负一层的排烟和送风问题怎么考虑?按多少合适?剩下两层呢?...查看详情
做的一个高层的地下室停车库,消防验收的时候,排烟口没有通过。 说是排烟口应该是在风管的上面,不是风管的下面。 我见过的停车库,都是下面开口或是侧面开口,哪有上面开口的啊? 我这个是梁比较高,风管贴着梁走。消防局的说是,排烟口离底板太远了,烟气都集中在上面。 请教下各位。...查看详情
对于单层地下车库的封闭楼梯采用自然排烟,是否按2平方米的开启外窗设置自然排烟?但大部分地下室的封闭梯都不能开2平方米的外窗。...查看详情
哪位有地下车库的通风与防排烟设计说明 采用双速风机的最好...查看详情
地下车库排烟系统的补风问题? 1、2个防烟分区的排烟系统能否合用一个补风系统?即一台风机? 2、补风量怎么计算?是否按照最大防烟分区的排烟系统排烟量计算? 3、补风系统平时车库排风时是否运行? 4、补风风机如何联动?出风机房是否设70度防火阀?? 谢谢各位!...查看详情
1、计算排烟面积时是计算车库的纯面积还是用防火分区的面积(旁边若有库房是否考虑进去)? 2、地下室层高是否考虑梁的高度,比如高度4.5米,梁0.8米,算时是用4.5还是用0.8计算? 3、计算排风时低于三米按实际算,高于三米的按三米计算,排烟是否也是这样? 多谢...查看详情
地下车库排烟量中关于车库体积的计算,关于层高是不是该算梁下,不能算净高,因为排烟口都是布置在梁一下的,梁的上部烟气不能排!...查看详情
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定: 8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。 防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。 那如果地下室的梁都是>0.5m,防烟分区如何确定。 现在我在做的一个就是全地下的地下汽车库,车库面积11000m2,停279辆车,有喷淋,防火分区分为3个区,梁都在8...查看详情
如题!! 如直接自然排烟需要进行什么的计算? 谢谢啦...查看详情
各位前辈,现在做一个地下车库,有点糊涂,来请教大家,我这个车库13000多平方米有四个防火分区,我划分8个防烟分区,有的防火分区有直接通向室外的内走道,有的没有 问题 1:我现在的做法是每个防烟分区里设一个排风兼排烟风机,每个防火分区设一个平时送风和火灾时补风,这样可以吗?有人告诉我排烟风机可以承担每个防火分区里的两个防烟分区,如果是这样的话,风量怎么算啊?是按120立方米每小时,还是按换气次数6...查看详情
地下车库上部设有采光通风窗,采光通风窗开启面积是按照防火分区面积2%计算的,满足排烟系统,地下车库排风系统可以用采光通风窗作为自然排风吗?不另设计机械排风系统是否可行?地下车库层高2.8米。请各位高师指点。...查看详情
地下车库满足排烟还用设计通风系统吗...查看详情
请问地下车库的送风机和排烟机标准一样么?也就是说送风机也要满足280°燃烧30分钟以上的要求??请高人指教,最好有规范的条文。...查看详情
我接了一个工程,2600平米的地下车库,以前都是按消防局出的消防技术措施书上的每平米60立方米烟量计算排烟量,两个排烟分区按大的分区面积乘120计算,与消防建审相安无事.可如今图审提出应按6次换气次数计算排烟量,可查了汽车库防火规范怎麽也找不到两个防烟分区排烟量如何计算,请兄弟们指教一下,万分感谢...查看详情
地下车库层高超过3米,排烟量按实际层高计算吗?还是可以按3米来计算换气体积?求助高手...查看详情
最近做的一个车库排烟系统,风管没有保温(隔热),结果审图的让做。我以前见过几个车库的排烟系统都没做,有必要做吗?给个明确的答复,谢谢...查看详情
关于地下车库及自行车车库的通风排烟问题,有几个问题想请教大家: 1、通风排烟合用一套系统,是不是最好一个防烟分区就要有一套系统??还是只要不穿防火分区就行? 2、《建规》中规定:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m,是不是这应该也是对地下车库排烟的一个要求?通风排烟合用一个系统,是不是风口分开设置??那对排风风口的设置有什么要求?? 3、自行车库不设排烟,只设排风系统,只要求不穿防火...查看详情
地下车库面积一万多平米,采用采光井及高窗,若满足一下条件是否可以自然通风及排烟 一、开启外窗及采光井面积大于该车库面积的2% 二、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m 请各位高手赐教!...查看详情
我正在做一个项目,地下室是个大空间的汽车库,但在这个车库的角落上有个设备用房面积大于50平米且有人源停留,规范上讲地下室大于50平米且有人停留的地方要做排烟;现在有个问题就是我考虑不想给他单独的做一套排烟系统 想把它跟地下车库的排烟系统并上(这个房间和车库在同一个防火分区内),但不知道风量怎么取,地下车库的排烟量按6次换气次数取,而房间按60m3/h每㎡取,总的风量是不是就是简单的叠加。谢谢了。...查看详情
地下车库的配电室需要排烟吗面积80平?通风只设排气扇行吗?...查看详情