距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下车库排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下车库排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
高规:面积大于200平方米且经常有人停留。 对于大于200平方米的自行车库是否要做排烟呢? 我认为需要做。 请大家谈谈自己的意见…… 期待中……...查看详情
在有些工程上看到,车库的排烟口都是带下挂的,为什么不能在风管上直接安装风口呢? 风口布置有什么原则,记得在哪看过什么"上排2/3,下排1/3"是什么意思?...查看详情
兄弟遇到一些问题,希望各位老大帮忙指点指点:<汽车库、修车库、停车场防火设计规范>上说面积大于2000m2的地下车库应做机械排烟. 1:面积大于2000m2的可不可以不做机械排烟而是做自然排烟呢? 2:面积小于2000m2的是不是就可以不做排烟或是只做自然排烟呢? 请各位老大指点指点!...查看详情
大家好,我想请教一下,当地下车库的消防电梯加压送风时,送风风机出口要不要安装一个70摄氏度的防火调节阀,如过仅仅是这一层的电梯前室才要进行加压送风,那么风量要如何计算,因为有的高层,地面上的消防电梯前室和楼梯间都采用自然排烟,只是单独的地下室一个电梯前室有送风口,那么按照高规的送风量选择风机会不会太大了???...查看详情
2个高层建筑地下车库排烟的问题求助! 2个高层建筑地下车库排烟的问题求助! 1、现在高层建筑地下车库的排烟风机要求设置在排烟机房内,但为排烟系统补风的送风机一定要求要机房吗,吊装在车库内行不? 2、规范要求:室外排烟口与室外补风口的水平距离不小于10米,垂直距离不小于3米且补风口应低于排烟口。有的院把排烟井和补风井贴在一起,外形和“日”字一样,只不过进风在前面,排烟在背面,高度一样,说这样排风和进...查看详情
通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。 问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做? 右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与...查看详情
小弟新做了个报价,大概价格在33w左右,有人防+排烟,各位指导一下是高了还是低了。采用的玻璃钢凤管...查看详情
各位朋友:我对地下汽车库的通风系统的控制不太明白,请教各位大师。 平时送排风与着火时排烟补风系统合用的通风系统?...查看详情
多层建筑的半地下车库,面积有2100平米,有外窗需做机械排烟吗?...查看详情
地下车库通风时,规范上有明确规定,层高不足3米的按实际层高计算,层高大于3米的按3米计算。 但排烟时呢?层高是否和通风是一样考虑,还是:层高不足3米的按3米计算,层高大于3米的按实际层高计算? 这个问题困扰了我很久,在论坛里看也是到各位的意见也不尽相同。 有那位大侠能给一个准确的说法吗?...查看详情
关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题! 遇到个北方项目,高层的地下车库,按照规范是要采暖的,问了论坛里的版主 她的回答是: 车库要采暖。但采暖不需要用散热器,在车库的入口和出口装上热水风幕或是电风幕就行了。在平时通风的时候,设一个全热交换器。” 小弟还想问清楚:现在一般车库通风和车库排烟是合用的,这样在送风和排风(烟)机前加个全热交换器,对车库排烟有影响吗?可以把全热交换器放到排烟机房内吗?消...查看详情
2000平方的地下车库分成一个1200和一个800平方的防烟分区,排烟按最大防烟分区1200x4m层高x6次换气次数=28800立方米/小时。这样做行吗?...查看详情
地下车库,我按照一个防烟分区的体积*6次算出排烟量(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067—97中8.2.4条计算确定),审图得人告诉我应该用建筑面积*60来确定(担负一个防烟分区),我给他解释,他却告诉我那是在算汽车的排尾气的算法,郁闷,我一直坚持我是对的,大家再给我确定一下....查看详情
地下车库中排烟兼排风系统如果选风机是按排风量选还是按计算得出的排烟量选 排风量的计算是否用L=Q/C-CO的公式计算,排烟量是否选择换气次数×体积计算...查看详情
建筑结构为:地下室上层就是住宅的一层。现在地下室的排烟井这样做:地下室升上后,贴着上面一层的外墙,风井的高度不超过一层的窗户底,然后侧向开百叶。 各位,这样做是不是可以?有什么规范的要求吗?...查看详情
建筑为多层,地上为学校教室,地下一层为自行车库,开有高400mm的对外高窗....查看详情
六级人防要求的地下汽车库,需要同时要考虑人防系统、平时通风系统和防排烟系统三个系统。根据防烟分区设计防排烟系统;根据防护单元设计人防系统;通过控制,人防系统、平时通风系统能够合用一套设备。也就是说有两个系统需要设计:通风系统(平、战两用)、防排烟系统。-----以上的理解不知道正确与否请指教。 问题: 1.防烟分区是根据建筑设计的防火分区的基础上划分的,防护分区的划分有什么依据?暖通专业制定的?...查看详情
按照《汽车库建筑设计规范》,当“汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设置机械排风系统。”问题是怎样判断是否能达到要求,现在有一地下车库,面积1000,车辆50,是否要排风?...查看详情
老师让我设计本题目,因为未接触过这种题目,希望得到各位老师师哥师姐的指点。我想明白该设计的设计步骤是怎样的,具体一点好吗?谢谢了...查看详情