地下车库通风排烟风机必须要放在机房里面吗?通风用诱导风机的多不多?地下车库两层每层44辆车,层高需要多少合适?...查看详情
河北的一个工程,变配电室位于地下车库,审图公司的让设排烟,但是我们以前的类似的工程只设了通风,消防也都过了,请各位谈谈当地的做法...查看详情
紧急求助:最近作到一个地下2曾层车库,请问地下2层车库的排烟通风可以公用一个管井吗? 还是鼻息每层一个管井. 还有2层的集水坑可以公用吗? 谢谢...查看详情
我请教各位:地下车库的通风排烟管可否穿过人防的需要战时封堵的墙位置。...查看详情
如题...查看详情
地下车库排风换气次数一般为6次/h,排烟风量也是按6次/h计算,这样一来排烟风量和通风风量一样,风机选型就应该没有必要选择双速风机,而实际设计当中很多都是双速风机,这就很让人费解了,不知道大家怎么看~...查看详情
地下车库排风兼排烟的风管管材可否不用钢板,而用聚氨酯材料...查看详情
地下汽车库排烟机是否一定要机房?深圳规定:地下汽车库排烟机应设在 独立 的机房内。我看不到相应的国家规范。我们以前做外地的工程都没设机房。长沙的同仁们,你们那里又如何呀?多谢啦!!...查看详情
我正在做一个22000平米地下车库,分六个放火分区,12个防烟分区,我做的是排风与排烟合用的系统,排风采用下排2/3,上排1/3,下排风口设放火调节阀,平时常开,着火排烟时关闭;上排风口始终为开启状态,排烟时兼做排烟口。风管上设专用排烟口,常闭,在70度~280度间打开排烟。风机入口处,以及封管穿放火墙时设放火阀。向各位大虾请教防火阀在着火时操作转换问题。...查看详情
规范2.2.1面积超过2000平米的地下车库应设置机械排烟系统。 哪是否小于2000就不用设置呢? 另外机械排烟系统是否必须设置专门的机房?我看有些设计没有采用机房,直接吊装在车库内。 那火灾发生时怎么保证280度下排烟半小时啊?请大师们解惑。...查看详情
一地下车库,面积2700m^2,层高3.6m,有喷淋,一个防火分区。如果只做一个排烟系统,设计送风量2700x3x4=32400m^3/h,排烟量2700x3.6x6=58320m^3/h,风管都太大(风管厚不能超过300),况且防烟分区超过了2000。该如何做更合理呢?...查看详情
我第一次做这样的设计,正好师父出门不在,不晓得如何下手啊!请各位帮帮忙,我也好有个头绪。地下车库的条件可以进行自然补风,两千多平米,一个防火分区,设有风机房和排烟道,我的计算要从哪开始!排烟量和通风量计算不一样应取哪个。希望有能手介绍这种工程的做法给我。...查看详情
有一6B级地下人防车库,平时排烟送风是否可以用战时送排风竖井,而使平时排烟送风管道穿越战时送排风竖井或扩散室;如不共用则战时如何封堵....查看详情
我正在做一个20层的住宅,地下一层为人员活动和自行车库,分属不同的防火分区。此地下自行车库无对外窗井。请教是否要加设送排风、排烟措施?...查看详情
请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?...查看详情
给排水在线下载的图纸中地下车库都是上有高层,故排烟采用排烟风机+风道的方法。 现有一地下一层车库,>2000平方,上为公园,这样的车库消防排烟是否可采用PW型屋顶排烟风机来作为消防排烟系统? 如果可以,这样做有什么要特别注意的么?...查看详情