地下室的自行车库要不要设置排烟呀,它又不是有可燃物或人长留地区,请哪位大神给予答案...查看详情
最近遇到一个有争议的问题:高层建筑的地下室和车库相连,并与车库同属于一个防火分区,那么该地下室的排烟应该按6次/h,还是按照60立方米/平米小时?该地下室和车库之间仅有两个通道,并非对地下室全部敞开,且以后的实际使用功能上应属于储藏,但建筑专业把该地下室定义为车库的一部分。审图的坚持认为应该按6次/h。但我认为尽管该地下室和车库同一防火分区,但应该根据实际使用功能计算其排烟量,即60立方米/平米小...查看详情
一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量? 方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加) 方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8...查看详情
有做过的请介绍一下。...查看详情
@blei@ 本人做了一个地下立体停车库,车库高16米,分两个库区,每个库区2000平米,采用无人值守全自动立体停车库。车是在地面熄火后由机械自动升降移动至停车位。根据本工程的特点,设计若根据规范要求通风换气次数6次每小时,本人觉得很浪费,而且也没必要,但是想设计小一些,又觉得没有依据,该怎么办呢?排烟设计也存在这个问题,毕竟整个车库仅是检修才进人的。车库位全地下。...查看详情
@blei@ @piaog@...查看详情
由于缺少很多的计算条件 所以一般计算地下车库的排演两及排风量时都是按照换气次数6次来算 而我一直都在纠结的是防烟分区的体积问题 面积量下就好 可是计算高度纠结了很久 不知到底按哪个高度来算 求大师 砖家解答 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面...查看详情
8 采暖通风和排烟 8.1 采暖和通风 8.1.1 车库内严禁明火采暖。 8.1.2 下列汽车库或修车库需要采暖时应设集中采暖: 8.1.2.1 甲、乙类物品运输车的汽车库; 8.1.2.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库; 8.1.2.3 Ⅰ、Ⅱ类修车库。 8.1.3 Ⅳ类汽车库、Ⅲ、Ⅳ类修车库,当采用集中采暖有困难时,可采用火墙采暖,但其炉门、节风门、除灰门严禁设在汽车库、修车库内。汽车库采暖的火墙不应贴...查看详情
无自然补风条件时,地下汽车库的补风量按排烟量的50%算,当排烟量与排风量接近时,补风量只有排风量的一半,车库处于负压,时间久了车库不就要被抽真空了吗?...查看详情
图纸简介: 本图纸为16层商住楼+地下汽车库通风防排烟系统设计图,图纸内容包括设计说明、各层通风防排烟系统设计平面图、系统图、机房设计大样图。 投稿网友: uu0904 上传时间: 2012-04-19...查看详情
我们项目设计院设计成双风机进行排烟兼排风用,前期项目设计的也是,做起来个人感觉实在难看不适用...查看详情
一地下车库,人为划分好多个防烟分区,每个风机控制一个防烟分区,打算排风、排烟合用双速风机,这种情况排烟口选择板式排烟口,而单独设置排风口(排风口前设置防烟防火阀),分开设置,还是可以选择普通百叶风口,排风排烟合用风口?...查看详情
面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。按规范的意思来理解 面积在2000以下的汽车库就可以不设机械排烟了 是因为车库在地下一层 车道与外界直接相同 通风效果好的原因吗?那如果车库在地下三层呢?2000m2以内也可以不设吗?...查看详情
丙类厂房大面积,能不能按地下车库的排烟系统方式计算排烟量】...查看详情
请教各位,住宅地下车库通风排烟节能措施应该怎么写??审图的让我补充,但不知道怎么写...哪位知道的请帮帮忙,谢谢...查看详情
地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算 看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。” 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算...查看详情
图纸简介: 本图为6级人防物资库地下车库人防通风排烟设计图,图纸内容包括设计说明、地下防护单元1人防通风平面图、地下防护单元2人防通风平面图、地下防护单元3人防通风平面图等,图纸仅供参考。 投稿网友: zhb1900 上传时间: 2012-02-06...查看详情
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.5条规定:应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。 请问一下有没有必要在每个支管上都要设280℃时能自动关闭的排烟防火阀? 我经常的做法是:地下车库的每个防烟分区的排烟主管上设一个280℃时能自动关闭的排烟防火阀,支管没有加,因为毕竟是一个防烟分区,且同一个防烟分区没有隔墙分隔。有的地方审图的就没有提出这一条,但是有的地方的项...查看详情
图纸简介: 本图为二等人员掩蔽部和人防物资库地下车库通风排烟系统设计,图纸内容包括设计总说明、平时通风平面图、战时通风平面图、电站通风平面图、战时设备及材料表、风管穿密闭墙做法详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: kigs1863 上传时间: 2011-12-21...查看详情
小区地下车库的排风排烟合用系统,平时排风火灾时排烟,举几个出现疑问的情况哈,希望有经验的前辈们不吝赐教~~ 1. 排风兼排烟口选用带调节阀的单层百叶排风口,风口尺寸1000x800,每个排烟系统中有5个风口,尽量保持风速一致的条件下,则沿气流方向每个风口之前,需要风管变径,加大风管尺寸。此时,风口边缘距离变径处边缘的净距离,设计多大能够尽量减少气流的涡流和风压损失?让气流组织更理想? 2.车库排风...查看详情