地下车库排烟更新时间:2025-01-14 08:12:19

本专题为土木在线地下车库排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下车库排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在做地下车库防排烟风口时,规范没有要求设在风管顶部、侧面、底部,我以前设在顶部,验收时施工单位册按在底部,现在有施工图审查的提出来说我设在顶部是个笑话,不理解,也沟通不成功呀,烟都往上不走,为什么要设在底部呢,那吸收的不是过路烟吗,请同仁赐教, 急。急。急。急。...查看详情

    用户:mianyang 浏览量:6467 时间:2011-11-29
  • 如题,半地下地下汽车库需要设置排烟吗 自然排烟可以实现不。面积为小于2000平米,建筑图周围有窗户,好像不是可以向排烟井那样可以开启的, 江苏省的...查看详情

    用户:mingtian0363 浏览量:1254 时间:2011-11-22
  • 不设机房,送、排风机吊装在车库。想节约面积,增加停车位。 1、轴流风机 2、离心风机(电机外置) 3、离心风机(电机内置) 三种何种最好?...查看详情

    用户:chenyifan19 浏览量:2752 时间:2011-10-24
  • 我现在出在排风量及补风量会算了,不知道风管什么算啊,及风口尺寸怎么算有没有书推荐一本,我下了好好学习一下,找了几天没有头绪,求高人指点...查看详情

    用户:yinhuixiayan2004 浏览量:1432 时间:2011-10-21
  • 本图为某高层建筑的地下二层车库通风排烟图,车库面积34000平方米。发上来大家一起学习,期待大家的宝贵意见哦!...查看详情

    用户:yirencao 浏览量:723 时间:2011-10-20
  • 高规第8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: 8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 现有一个超过32m的高层地下自行车库,无自然排烟,是否要设机械排烟? 个人认为自行车库应该不属于经常有人停留的地下室,可不做机械排烟。 请大家指教!!!...查看详情

    用户:chhctx 浏览量:1432 时间:2011-10-18
  • 包括主材、安装、设备等全部费用...查看详情

    用户:喝杯茶 浏览量:6614 时间:2011-10-11
  • 地下车库排风兼排烟系统上的风口是怎么设置的,比如一个地下车库防烟分区1500平,按排烟换气次数6次/h,车库高度按3m计算,排烟量为27000m3/h。按排烟口风速不大于10m/s,总风口面积为0.75平方。1000*320的排烟口只要3个就好了。 但是我看设计院设计的风口数量有12个,这个是为什么?另外我看很多设计院出的图纸都标注风口间的间距为6m,为什么? 地下室的排风设计对风口有没有什么要求...查看详情

    用户:foliage8008 浏览量:14771 时间:2011-09-23
  • 一个大约8W平方的地下汽车库,现在方案说做成自然通风排烟? 个人认为按照规范大于2000平方必须做机械排烟,自然通风如果做下层式广场 还可商量? 请教大家的意见,做下层式广场或则开采光井窗, 1、能否就不做机械通风排烟? 2、必须机械排烟,井做补风 3、通风排烟都要做 ,井做补风 请说说意见,最好有依据 或则各地约定俗成的做法?...查看详情

    用户:guiguidemm 浏览量:2571 时间:2011-09-16
  • 有这么一个建筑,地上部分二十层住宅,地下有一个2000平方米以上的车库。住宅楼梯与下地下车库的楼梯在同一位置,但有隔墙与防火门隔开。 地上的防烟楼梯间,及合用前室都满足自然排烟条件,未设风井。而地下车库的楼梯间、前室无法自然排烟。 请问:地下车库的楼梯间、前室是否一定要设加压送风?如果一定要设,风机,风管如何设置? 一下的方法可行吗?比如, 1:分别单独设一个风井,或设一个合用风井伸出地面作为补风...查看详情

    用户:chayang2008 浏览量:10261 时间:2011-09-10
  • 有这么一个建筑。 地下车库,面积6500平方,净高3.7米,分为差不多大小的两个防火分区。两个防火分区各有一个车道进出口。 防火分区之间防火墙上设置两个防火卷帘使之联通。 现设计每个防火分区设置两套排烟风机,不设补风。现在甲方不同意占用车库中间位置的车位作为排烟风机房、风井位置,想在边角地方找些地方作为机房,但该地方的上方均是商铺位置,无法设置风井。 问题1:不设风井,而在风机之后再使用风管,绕出...查看详情

    用户:chayang2008 浏览量:7610 时间:2011-08-29
  • 我想请教下,公用建筑的地下车库的一个防火分区排烟系统排烟量,是按照换气次数法6次来确定呢,还是根据最大防烟分区x120m3/h(承担两个防烟分区)来确定? 排风量是按照换气次数4次来确定? 还有这个补风量啊,是整个车库的排烟量总和的的50%呢?还是总排风量的50%? 唉,求指点啊,求指点...查看详情

    用户:天天天空晴 浏览量:9511 时间:2011-08-11
  • 一般车库防火分区不超过4000平,一个防烟分区不超过2000平,也就是说一般一个车库可以分成两个防烟分区。 问题是这个防火分区只用一台风机担两防烟分区,这风机的风量是只按一个防烟分区算,还是两个分区一起算? 以前一直按建规和高规的条文里讲的,超过两个按两个防烟分区算,今天仔细看了下车库防火规范,有点懵。大家说说呗,怎么办...查看详情

    用户:myhvac 浏览量:2818 时间:2011-08-09
  • 地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。 本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h) 计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算) 这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速...查看详情

    用户:awei1107 浏览量:8834 时间:2011-08-07
  • 现为住宅,18层,一层有架空层,地下一层车库。地上合用前室均自然排风;地下合用前室,地下及楼上防烟楼梯间,均机械送风,且防烟楼梯间管井从18楼上一直通道地下室,这种情况,地下室用不用单独设置补风机?风量也按不小于16000m³/h来选设备了?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:1819 时间:2011-07-20
  • 地下室的停车库排烟怎么规定的...查看详情

    用户:yang494854609 浏览量:881 时间:2011-07-03
  • 地下车库面积3600m2,划分为两个防烟分区,两个防烟分区能不能合用一套排烟系统? 风口采用双层百叶,发生火灾时候相当于两个防烟分区都要排烟,有没有问题?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:12796 时间:2011-07-01
  • 通风排烟图片1

    新版实用供热手册关于地下车库排烟的问题: 1、首先手册在1222页写到 4343900 意思很明确,大于2000的,或不能自然排烟的地下车库均需要机械排烟。 2、手册在1223页写到 4343899 这条是在机械排烟的下面,写的可不设排烟系统,可以认为是不设置机械排烟系统,而不是连自然排烟系统也不用设置。(本人认为) 3、手册1224页又写到 4343897 超过2000的地下车库也可以自然排烟?...查看详情

    用户:merryjumper 浏览量:2864 时间:2011-06-30
  • 地下车库的一个防火分区为3853m2,我划分了两个防烟分区,一个1947m2,一个1906m2。每个防烟分区分别设置1台排烟风机,这2个防烟分区共用1台补风机。 问题:着火时,除了开启补风机外,是开启一个防烟分区的排风机还是两个排烟分区的排风机都要开?因为这牵涉到补风机风量的问题。...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:6375 时间:2011-06-16
  • 查资料,有排烟,排风风口速度范围,是否根据排风量除以排风口的数量再除以选定风口的风速就得到了排风口的大小? 查资料没有查到排风口大小规范,请问是否有这个规范,如果没有,该当如何确定排风排烟口的大小?...查看详情

    用户:sunhao988 浏览量:9727 时间:2011-06-11