实验动物房洁净空调系统研究进展综述...查看详情
手术室洁净空调系统热湿处理过程探讨...查看详情
一种新型的洁净手术部空调系统方案...查看详情
医药工业洁净厂房净化空调系统设计问题...查看详情
二.洁净间空调自控系统解决方案 2.1电子式模拟控制 目前的电子式模拟控制器具有参数设定,测量显示等基本控制功能,按应用分为浮点型和模拟控制二类,操作 简单,无需软件支持,由于精度不高,正逐渐被计算机控制所取代。在此不做进一步介绍。 2.2计算机控制系统 由于计算机技术的发展,使微计算机控制技术在制冷空调自动控制的应用愈来愈普遍。计算机控制过程可 归纳为实时数据采集、实时决策和实时控制三个步骤。这...查看详情
在工作中,经常听到权威部门的人说洁净厂房一律要做喷淋,不然消防审核、验收都很麻烦,但依据都众说纷纭,不知标准 在那?大家讨论一下吧...查看详情
在洁净空调系统设计中,如何确定送风状态点?当把新回风混合点经过表冷处理到饱和点时;在实际设计中如何确定送风状态点? 正常若室内恒温恒湿为:22℃;55%;在不知道室内发热量的情况下,可不可以确定回风温度和湿度;在设计计算中,可不可以认为回风温湿度和室内设计温湿度一样,没有变化? 备注:AHU系统中有表冷段;电加热段;电极加湿段 请教大侠:说明理由 有谁提供洁净室设计 空气处理工况的H-D图(一次...查看详情
个人认为工程设计,知道原理,灵活选择合适的空调系统. 合适的空调系统在没有见过前人使用,自己多少有点胆怯(切身感受) ,所以在这里贴一贴见过的系统,给和我一样胆怯的人点胆量. 先说说洁净室新风量的确定: 根据《洁净室设计规范》 洁净室新风量 Q=Max(排风量+正压风量 , 人数*40m3/h) 因为下面主要针对 FFU+DC+MAU 系统 所以此系统的洁净室新风量 Q=Max(排风量+正压风量 ...查看详情
医院I级洁净手术室设计...查看详情
请问CDA系统使用的管材,阀们有哪些? 这个系统对制成到底有何用处呢?...查看详情
洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量。针对洁净空调系统运行中的六个常见问题,本文作者结合实际情况和自己的工作经验,一一做了分析探讨,并给出了相应的对策,可谓"对症下药"。希望本文能给制药企业的工程技术人员带来收获。 病症:组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:北方地区大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水...查看详情
希望大家多提些建议 韩国人设计的...查看详情
我以前待在台企,以前的百级或更高级洁净室采用 AHU + DRY +FFU 系统方式.现到一家日资单位.他们做法是 AHU +FCU +FFU ,他采用风机盘管作为干盘管,但是用的7度12度的水,我研究了下.有以下的优缺点. 优点:1.风机盘管有风机可以给风动力,保证了循环风量.特别适用于FFU的余压小于等于120PA时. 2.室内潜热较多时,还可以除掉一点.( 因风机盘管只做温度控制,故除湿量难...查看详情
压缩空气的管经怎么选?...查看详情
医院手术部包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级手术室和洁净走廊及辅房、清洁走廊及辅房等,对新风需求量均很大,一般需要设置独立新风机组。但有的医院手术室极少,或者手术室不少,而机房面积很少,能否不独立设置新风机组,而用各循环机组自采新风的方式?...查看详情
某些洁净厂房的供冷系统与节能...查看详情
介绍外科病房大楼洁净手术部净化空调系统设计...查看详情
七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范...查看详情
请教:干盘管是现场制作的还是有一些厂家生产的? 如果有厂家生产,在哪能找到产品样本啊?(这个网站好象都没看到啊!)...查看详情
各位同行,大家好!在这里我想问一下,现在有没有一种净空调系统的仿真演示软件,它能够清楚的反映洁净空调系统的气流组织以及控制系统演示过程,而且是三维的,如果有请告知,最好能传一份上来,本人万分感谢!!!...查看详情