请教下,养老建筑体积小于5000m3,不需做消火栓,只做喷淋和卷盘,水池算出来72,是否要按消规4.3.4做到100立方?...查看详情
今天讲一讲“住宅建筑”与“其他建筑” 在“消防建筑高度”定义上的区别 同样是消防建筑高度,二者有什么区别呢? “住宅建筑”的消防建筑高度 通常是室内正负零标高至屋面面层高度 “其他建筑”的消防建筑高度 通常是室外地坪至屋面面层高度 同样是消防建筑高度 “住宅建筑”和“其他建筑”区别还是挺大的 各位千万不要记错呦! 知识点:“住宅消防建筑高度...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一...查看详情
对 于高层建筑的使用来说,安全性是极为关键的一个指标,而对于这种安全性的保障来说,消防安全又是极为重要的一个组成部分,为了更好地确保其消防安全,加强对于高层建筑给排水消防设计的关注极为必要,这也是本文探讨的核心要点所在。下文主要针对高层建筑而言,分析了建筑消防给排水设计的一系列问题。 01消防给水系统的选择与运用 1)根据给水压力选择 根据给水压力的不同,可以将消防系统分为...查看详情
1、加装电梯应保证建筑物内的救援通道畅通,以便相关人员抵达实施紧急操作的位置和层站、机房等处。 2、加装电梯工程的耐火等级不得低于二级。 3、加装电梯工程的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑钢结构防火技术规范》GB51249 等标准的相关规定。 4、加装电梯工程不应妨碍既有住宅的消防疏散,不应减少既有住宅的安全疏散宽度。 5、加装电梯工程不应影响既...查看详情
建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情
数据中心:防火分区面积及疏散距离等建筑消防条文解读 1、防火等级【GB 50174-2017 数据中心设计规范】13.2.1数据中心的耐火等级不应低于二级。 2、防火分区 【GB 50174-2017 数据中心设计规范】 13.2.2当数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类。 【GB 50016-2014 建筑设计防火规范】 下表为厂房(丙类)和民用建筑主要建筑构件的耐...查看详情
数据中心----建筑消防设计比较 (丙类厂房、民用建筑) 数据中心设计中通常按两种建筑类别进行设计:厂房(丙类)、民用建筑。 下面分别就丙类厂房和民用建筑两种类别就建筑消防要求耐火等级、防火分区面积、建筑防火间距、安全疏散距离进行比较。 1、耐火等级 【GB 50174 13.2.1数据中心的耐火等级不应低于二级。】 下表为厂房(丙类)和民用建筑主要建筑构件的耐火等级要求表: 构件名称...查看详情
小小知识点,知识简单说!本期分享话题为: 《建筑防排烟标准》中有可开启外窗面积、可开启外窗有效面积、固定窗面积,如何计算?《建规》中的消防救援窗能否代替固定窗? 一起来看: 可开启外窗面积:是应用在防烟系统的自然通风系统中,其可开启外窗面积是指外窗可开启扇的(窗洞)面积,外窗的设置位置应方便直接开启。对楼梯间、前室(或合用前室)的可开启外窗设置高度及位置可不作要求。可开启外窗有效面积...查看详情
【导读】 由广东建科院和所属总站有限公司主编,广州市住房城乡建设局和广东省消防救援总队等单位参编的广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T15-248-2022)(以下简称“规范”)于近期由广东省住房和城乡建设厅批准发布,自2023年8月1日起实施。 本规范是继《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T 15-144-2018)之后,由广东建科院主编发布的第二部消防领域省级标准。...查看详情
《南京市既有建筑改造消防设计审查工作指南(2021年版)》 2021年3月22日...查看详情
先 导大家好,今天我们要分享的是《建筑设计防火规范》第六章 6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙 6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 章节内容。快来看看吧,开始今天的学习!66.3 、6.4章节6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙6.3.5防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、...查看详情
消防车道的设置国家标准《建筑设计防火规范》有着明确的规定,下面是规范对消防车道规定的具体条文:7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的...查看详情
6.0.1街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜...查看详情
消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,...查看详情
大连市既有建筑改造消防设计审查技术规程DB2102T 0053-2022 2022年6月14日...查看详情
今天给大家讲解消防工程师考试中建筑防火单元最基本的知识◆按使用性质分类:民用建筑、工业建筑、农业建筑◆按建筑结构分类:木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构、钢混结构、其它结构(如生土建筑、塑料建筑、充气塑料建筑等)◆按建筑高度分类:单多层建筑:27米及以下的住宅建筑、建筑高度不超过24米(或已超过24米但为单层)的公共建筑和工业建筑高层建筑:大于27米的住宅建筑和其它大于24米的非单...查看详情
香港3月2日晚上11时11分尖沙咀中间道“海员之家”重建地盘发生的四级大火,消防人员于昨日11时16分到场。起火的“海员之家”地盘位于尖沙咀中间道11号,大厦正在重建,楼高48层,地盘面积60米乘80米。消防到场后发现多个楼层起火,烧着外墙棚架及物料。晚上11时37分,消防将火警升为三级,其后火势蔓延,当时又吹强风,将地盘高处的火屑吹到附近大厦,在次日凌晨1时46分将火警升为四级。 天秤变...查看详情
在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为1...查看详情
河北省建设工程施工图消防设计审查要点(房屋建筑工程) 2022年7月26日...查看详情