已有人订阅
建筑工程消防验收的两类情形 一、建筑工程消防验收分为下述两类情形: 1、建筑工程属 特殊建设工程 的,其验收流程按照国家及地方关于特殊建设工程的消防验收的相关规定执行。特殊建设工程,是指 2020.04.01 建设部令第 51 号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条所列的建设工程,参见附录 A。对特殊建设工程实行消防验收制度,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用。...查看详情
医院及医疗建筑,包括综合医院、专科医院以及具备治疗功能的疗养院等。 医院及医疗建筑,有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,除应满足《建筑设计防火规范》及相应的系统类技术规范标准的要求外,尚应符合各专项规范标准的要求。 本文共分11大章节! 第一章 防火设计基本原则 一、本文所指的医院建筑,均为与医疗相关的建筑,医疗建筑中附属的办公室等辅助功能场所,不影响医疗建筑的定性。 二、医院建...查看详情
商店建筑有其特定的功能需求,其建筑防火要求及消防设施的设置,应满足《建筑设计防火规范》、《商店建筑设计规范》以及相应的系统类技术规范标准的要求。 本文共分15章节,文末附争议探讨: 1、商店营业厅人员密度取值时,建筑规模的争议。 2、商店建筑是否可以附设儿童乐园、以及歌舞娱乐游艺放映等场所? 3、商店建筑及营业厅等是否可以附设餐饮场所? 4、酒店、办公等建筑中附设的商店场所,怎样进行建筑防火设计?...查看详情
办公建筑的建筑防火及消防设施要求,参照民用建筑中的公共建筑类别实施,附属于其他功能建筑内的办公室,应同时依据其他功能建筑定性确定建筑防火及消防设施要求。 本文共分十章节,文末附规范争议! 第一章 基本原则及概念 一、基本概念: 办公建筑是供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事各类业务活动的建筑物,包括商务写字楼、公寓式写字楼、酒店式办公楼等多种类型。(2.0.1) 办公建筑一般由办公室用房、公...查看详情
旅馆建筑,包括酒店、宾馆、饭店、度假村以及无治疗功能的休养性质的疗养院等。 涉及旅馆的建筑防火要求,主要指客房主体部份,为客房服务的公共部分和辅助部分,比如附属的接待、会议、餐饮、商店、健身、娱乐等等,这些部分的建筑防火和消防设施,应同时满足对应业态的相关规范要求。 旅馆建筑属于公众聚集场所和人员密集场所。 注:本文共九大章节,文末附:旅馆灭火设施疑难探讨! 第一部分:旅馆建筑-基本概念 旅馆...查看详情
公寓是类似于宿舍或旅馆的业态,关于公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应根据具体功能确定。 公寓的建筑防火及消防设施要求,应符合有关公共建筑的规定。 第一章公寓建筑的概念,建筑防火及消防设施要求 公寓建筑,通常指为特定人群提供独立或半独立居住使用的建筑,通常是以栋为单位配套相应的公共服务设施(甚至可以以楼群为单位配套),因此,公寓是类似于宿舍或旅馆的业态。 关于公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应...查看详情
厂房、仓库不能和民用建筑合建,确因功能所需,可以设置自用的办公室和休息室,其建筑防火、安全疏散及消防设施要求,规范不甚明确,应结合厂房和公共建筑的相关要求确定!(本文仅供参考) 文末附疑难探讨! 第一章建筑防火 附属在厂房仓库的办公室(休息室),属于厂房的一部分,原则上,其耐火等级、防火分区等建筑防火要求,应按厂房的相关要求执行。同时,对于办公室(休息室)部分,应按公共建筑(办公建筑)...查看详情
摘要:随着社会的快速发展以及医疗技术的不断更新,近几年,全国各地涌现不少全新的现代化医疗建筑,就福建省而言,有龙岩上杭医院、厦门马銮湾医院、泉州晋南医院、福州滨海新城综合医院、福清市医院新院等多个大型的医疗建筑。以福清市医院新院二期工程为例,从照明灯具的选择和回路配电设计、集中电源、应急照明控制器、系统的线路选择,以及消防备用照明等多个方面论述了消防应急照明和疏散指示系统。 关键词:医疗建筑;人员...查看详情
一、物业服务单位的消防安全职责 1、物业服务单位按照签订合同履行相关消防安全责任,确定专职或者兼职的消防安全管理人员,保障建筑装修期间公共区域消防设施完好有效、安全疏散通道畅通。 2、对不需要政府消防主管部门进行申报审核的内装修工程,物业服务单位应对工程消防设计、施工方案进行审查,在施工进场前查阅相关消防手续,对进场的装修材料予以查验。 3、负责对局部装修区域的施工安全进行监督管理,...查看详情
建筑消防设施隐患图解 1、常见问题 钢制防火门受潮,门板锈蚀、变形,防火密封条脱落,防火门失去防火、防烟以及隔热功能。 管理要求 建筑地下室或游泳池等湿度较高的场所设置的钢制防火门应定期维护,防止防火门锈蚀变形,影响其防火防烟功能。 2、常见问题 疏散楼梯间的防火门锁芯和把手被拆除,防烟密封条脱落,导致防火门失去完整性,影响门的防...查看详情
1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。 (3) 超过 3000 个座位的体育馆、 超过 2000 个座位的会堂和占地面积超过 3000m2 的展览馆等公共建筑, 宜设环形消防车道。 (4) 建筑物的封...查看详情
影响住宅建筑疏散距离的因素,主要有耐火等级和建筑类别,耐火等级越高,疏散距离越长,高层建筑严于单多层建筑。 一、基本要求: 住宅建筑的安全疏散距离,包括危险区域(户内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,危险区域的疏散距离是指户内任一点至疏散户门的直线距离(L1),次危险区域的疏散距离是指疏散户门至最近安全出口的直线距离(L2),其中L1处于危险区域,对应《建规》5.5.29第3...查看详情
限制安全疏散距离,是实现疏散时间控制,确保人员安全疏散的基本手段。 影响公共建筑疏散距离的因素,主要包括耐火等级、建筑类别和建筑功能等。 耐火等级越高,允许的疏散距离越长;高层建筑严于单多层建筑;行动能力相对较差的老年人、幼儿场所、儿童活动场所,以及疏散环境复杂且风险等级较高的歌舞娱乐放映游艺场所等,允许的疏散距离最短;医疗、教学和高层旅馆、展览等,也有相对较严的疏散距离要求。 一、基...查看详情
高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区, 每个防火分区允许最大建筑面积, 一类建筑为 1000 平方米, 二类建筑为 1500 平方米, 地下室 500 平方米。 根据民用建筑防火规范, 地上每个防火分区为 1500 m2 , 即 每一层为一个防火分区, 每层设自动灭火系统, 每层三个单元, 每单元一部消防电梯, 一部疏散楼梯, 满足消 防要求。 防火墙做到: 1. 防火墙上不开设门, 窗, 洞口...查看详情
合理解决建筑位置、 防火间距、 消防车道、 消防水源等问题; a. 民用建筑应设环形消防车道, 环形车道的宽度不少于 3. 5 米。 b. 确保消防车辆靠近建筑主体扑救火灾。 c. 布置建筑主体的消防登高面, 消防登高面要满足消防车辆火灾时靠近主体建筑, 有利于登高扑救高层主体建筑的火灾。 (一) 环境设计 小区住宅从功能上讲是以休息为主, 娱乐为辅的场所, 充分利用现状, 以建筑小品为主, 提高...查看详情
第一章 疏散路径的确立原则 一、疏散路径的确立,应以“危险区域”→“次危险区域”→“相对安全区域”→“室外安全区域”为基本原则,风险逐级递减,这是所有安全疏散路径应遵行的准则,是安全疏散设计的基础: 注1:危险区域包括各室内功能房间等。 注2: 次危险区域包括疏散走道等。 注3: 相对安全区域包括防烟前室、疏散楼梯(间)、避难层、避难走道等。 注4: 室外安全区域包括室外地面、符合疏散要...查看详情
《建规》 7.1.8要求“消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m”,条文用词为“不宜”,但未约定最远距离,存在较大争议! 消防车道是灭火救援的重要保证,有必要保证消防车道与建筑物之间的合适距离,实际应用中,建筑各侧面消防车道与建筑物外墙距离,可归类为“严格限定”、“适当从宽”、“不做限定”三种情形,具体可分为“5m”、“20m”、“30m”、“不限定”等距离要求! 分解如下: 第...查看详情
规范未要求住宅建筑设置救援口,绝非否定这类场所的救援口设置要求,事实证明,住宅建筑及商业服务网点具备较大火灾风险,应合理设置救援口。 注:本文中,救援口是指设置于建筑外墙,供消防救援人员进入的窗口。 争议由来: 有观点认为,现行规范仅规定“厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口”,因此住宅建筑及配套的商业服务网点无需设置救援口。 本文观点: 住宅建筑具...查看详情
从建筑平面角度,建筑周边长度决定了救援规模,现行规范规定,登高操作场地的长度不应少于建筑周边长度的1/4,本文就建筑周边长度的确定方法、需要设置登高操作场地的建筑底边长度,以及操作场地对应建筑底边有效长度等要点问题,分述如下: 第一章 建筑周边长度的确定 一、基本计算原则: 通常情况下,建筑周边长度可按高层建筑外墙长度确定,当建筑物外墙线为弧形或其他不规则的特殊形状时,应以弧长或不规则外墙的周长计...查看详情
类型: 单一及多功能建筑:住宅、公建、厂房、仓库; 住宅+非住宅组合建筑; 厂房、仓库的火灾危险性; 建筑定性的优先因素是:建筑高度、建筑面积。 建筑高度的计算有如下特例: ① 坡屋面时,室外地坪至(檐口与屋脊的平均高度); ② 平屋面时,室外地坪至屋面面层的高度; ③ 多种形式屋面时,分别计算取最大值; ④屋面设备房面积之和小于屋面面积的1...查看详情