距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线正压送风口设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与正压送风口设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
正压送风口有的距地0.3m,有的距地1.0、2.0等,从哪儿能找到依据?...查看详情
我不记得在哪本书里看过(现在想不起来,找了规范也没查到),正压送风口的手动操作机构安装高度有一定要求,那么是不是正压送风口高度也有要求呢?有什么依据?...查看详情
根据高规规定,前室正压送风口应设自动手动开启装置,手动且好说,不过火灾时,会有人去开启吗?而自动启动,水暖规定超32米二类要设,而电气部分规定二类住宅不需要前室设置感烟,用什么来确定自动开启....查看详情
我们都知道前室、防烟楼梯间总的送风量大小的确定(据此确定风机的风量),对于前室加压送风口大小的确定我是这样理解的,不知对不对,请大家能够帮助: 1、消防前室:选用常闭式送风口,每个风口风量是总风量的1/3; 2、防烟楼梯间:选用开式送风口,它的每个风口风量是如何确定的?因为只有确定了风量后才能确定风口的大小。 请各位指正。...查看详情
最近做的一个项目,地下室电梯前室没地方设置正压送风口,建筑让我放在顶板上,然后用混凝土风道砌到一楼正压送风井下面,我以前没见过这样做的,请问这样可以吗?...查看详情
正压送风口远动装置的安装位置?是否有明确要求,比如高度和离正压送风口的距离?...查看详情
想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢? 《简明通风设计手册》是写着用常开式! 技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。 各位大虾怎么见解!?...查看详情
规范规定防烟楼梯间余压应为45~50Pa,正压送风口风速应小于7m/s,以最大7m/s计,系统的动压应该为密度*风速平方/2=1.2*7*7/2=29.4Pa,那么哪位高手告诉我,这里的余压与动压有什么关系?...查看详情