抗震构造措施更新时间:2024-11-23 19:32:50

本专题为土木在线抗震构造措施设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗震构造措施设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教一个问题,框架结构的内力调整(墙柱弱梁,强剪弱弯)应该属于抗震措施,不是属于抗震构造措施吧!二注真题2012年下午25题,答案是否有点问题啊,求各位大神指导一下....查看详情

    用户:esionz 浏览量:10101 时间:2014-09-01
  • 结构总说明中:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?新人懂得不多,有劳高手指点迷津。...查看详情

    用户:等闲变却故人心 浏览量:5931 时间:2014-08-27
  • 根据《抗规》3.3.2和3.3.3或者《高规》3.9.1和3.9.2. Ⅰ类场地:甲、乙类建筑按照本地区设防烈度确定;丙类建筑允许按降低一度确定,但6度时不再降低。 Ⅲ、Ⅳ类场地:0.15g(7度)和0.3g(8度)的地区,宜分别按照0.2g(8度)和0.3g(9度)确定。 “抗震措施”包含了“抗震构造措施”,综合上表后得 抗震构造措施的表: (按表中烈度确定构造用的抗震等级,主要涉及到钢筋直径...查看详情

    用户:a525275212 浏览量:7604 时间:2014-07-28
  • 7度 0.15g 乙类建筑,为什么抗震构造措施的等级取 8+,而不是8度呢...查看详情

    用户:mingleiking 浏览量:3521 时间:2014-05-29
  • 本帖最后由 没有人 于 2014-5-19 18:22 编辑 组长问: 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类), 地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在pkpm中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊, PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。 490...查看详情

    用户:梦幻泡面 浏览量:4242 时间:2014-05-06
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑 各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类), 地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊, PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。...查看详情

    用户:gs_shine 浏览量:17065 时间:2014-05-06
  • 比如某11层民用建筑物,剪力墙结构,结构设计说明里注明抗震等级三级,抗震构造措施的抗震等级为二级,那么在底部加强区的剪力墙竖向钢筋可以在同一部位搭接吗?锚固长度按三级还是二级抗震取值?...查看详情

    用户:u8v1l3e5 浏览量:2166 时间:2014-04-17
  • 本帖最后由 风影紫 于 2014-1-17 16:43 编辑 根据抗规3.3.3条,三、四类场地 对应7度 0.15g地区的抗震设防烈度按8度0.2g时的抗震设防类别要求采取抗震构造措施。 这里的抗震构造措施包括确定抗震等级么??? 具体点,比如50米的框架剪力墙结构,在三类场地 7度0.15g时 确定抗震等级 查抗规表6.1.2时,我应该是按设防烈度7度还是8度查表呢? 在SATWE设置中,我...查看详情

    用户:风影紫 浏览量:6919 时间:2014-01-17
  • 混凝土结构图片1

    4832346 4832346...查看详情

    用户:lijiangzhou1 浏览量:450 时间:2013-12-26
  • 现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈! 现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。 想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还...查看详情

    用户:tiantian1638 浏览量:7033 时间:2013-11-02
  • 居住建筑设计图片1

    说起房屋抗震,随着我国农村居民生活水平的日益提高,大家对自建房的抗震要求也越来越重视,和大家一起讨论一下针对自建房应该注意的各种抗震措施,本篇主要介绍构造柱。 地震灾害是房屋建筑最大的破坏因素,历次血的教训为我们总结出的宝贵的房屋抗震经验,其中非常关键的一条就是在墙中加设构造柱。 构造柱有什么作用?在不同的结构体形中的设置原则有什么区别?配筋有什么具体要求?这些都是关乎房屋抗震性能的要素。下面...查看详情

    用户:successmen 浏览量:6516 时间:2013-10-29
  • 什么是适当加强抗震构造措施,具体条文位置,高规3.9.6抗震设计时,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施...查看详情

    用户:jasonyerkes 浏览量:3831 时间:2013-10-12
  • 抗震措施与抗震构造措施区别分析...查看详情

    用户:阿狸瞌睡ing 浏览量:892 时间:2013-10-08
  • 混凝土结构图片1

    很多院对于楼梯都是拿小软件算算,再手算复核下,但是无论是电算还是手算,都没有考虑地震作用。而在框架结构里。如果不做滑动支座,楼梯是必然要承担地震作用的,楼梯地震工况下的计算方法不得而知,很多院就加强其构造。我在《混凝土结构构造手册》里看到了这个做法,但是那些构造的条款看不懂,当然,手册推荐的是采用滑动支座并加强构造。 附件就是不做滑动支座时的抗震构造措施,和做滑动支座时的构造加强措施。 请大神指导...查看详情

    用户:鲁烟半岛epc 浏览量:11252 时间:2013-09-03
  • 各位前辈,能不能说说抗震措施和抗震构造措施的区别呢? 比如说吧:2012年下午第25题,Ⅲ类场地,0.15g,按照《高规》的说法是“以8度考虑抗震构造措施”。我的问题就是为什么要按照抗震构造措施来确定抗震等级并进一步确定弯矩呢,而不是用原来的7度确定抗震等级呢?...查看详情

    用户:hardnose 浏览量:1007 时间:2013-08-28
  • PKPM   PKPM

    主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各层应适当加强抗震构造措施,在pkpm中怎么实现.......查看详情

    用户:向结构进军 浏览量:3582 时间:2013-08-28
  • 高规3.9.6条是说要加强抗震构造措施,是指要把加强部位延伸到裙房的上一层吗?...查看详情

    用户:guohua19891007 浏览量:6976 时间:2013-08-27
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 wwhwwh6455 于 2013-6-28 14:57 编辑 我想问一个问题,抗震设防烈度为7度的地区,学校医院这类公共建筑,三类场地,在PKPM里的输入里面,抗震等级为二级,那么后面的抗震构造措施是提高一度还是按原来的? 是不是前面已经输入了二级抗震等级了。所以抗震构造措施就已经默认加强了,不需要再提高一度计算抗震构造措施了? 4687798...查看详情

    用户:wwhwwh6455 浏览量:1610 时间:2013-06-28
  • 本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:42 编辑 前几天给总工看一套图,然后总工提出,基础梁箍筋不需要加密区,也就是说不需要抗震措施? 当时我问总工原因,总工说考虑土的侧限作用,不需要考虑抗震! 我当时就有个疑问,那这么说的话地下室是不是也不用考虑抗震???...查看详情

    用户:老v马v识v图 浏览量:19277 时间:2013-06-18
  • 请教大家,PKPM里面的参数,设防烈度,抗震等级,抗震构造措施,对计算有什么影响??...查看详情

    用户:min_智哥 浏览量:9218 时间:2013-05-07
推荐专题
标签达人
抗震构造措施热门资料