请教有关蓄电池式应急照明灯或疏散指示灯的供电时间,在新《高规》里要求一般是不少于20分钟,在新《建筑设计防火规范》里要求一般是不少于30分钟,可是据说在某些消防规范或消防灯具标准里面要求是不少于90分钟,请问到底应该怎样啊?谢谢!...查看详情
七米高的厂房要进车,疏散指示灯的安装高度多高为合适?...查看详情
疏散指示灯沿墙布置不对 应该转个180度 每次都是这个问题 7.0就已经存在...查看详情
没看到规范说不让...查看详情
现在新的防火规范上规定应急疏散指示灯(非出口灯)必须安装在离地1.0m以下的墙面上.现在的问题时,如果墙面安装困难(比如商场中很多都是玻璃隔墙,甚至没有),那么我想只有安装在地面上了。但安装在地面上毕竟有很多问题,如机械强度、施工难易、美观效果、甲方意见等。现在厂家生产的地埋型应急疏散指示灯的质量究竟可靠不可靠?不知诸位大虾遇上此问题是怎么想的?...查看详情
疏散指示等 要贴地埋设。。 请问下想知道特殊的要求是怎么样的的? 有没有规范规定 他的间距要求是怎么样的?不会和嵌地的一样的吧??...查看详情
有一幼儿园,根据建筑规范,应设置夜间照明(我的理解就是像医院病房一样设置夜灯),根据防火规范,应设置疏散应急照明(走道1米以下).根据建筑规范,插座等装高应1.7米以上(好象是这么高). 问题; 儿童好奇心重,夜灯,疏散指示灯装高太低是否安全? 是否应采用安全电压或经过隔离变压器供电? 导线设置了3根(灯具应为I类),是否还应加漏电保护? 此问题同样存在于小学建筑.不知道各位有何高论~~...查看详情
现在装修工程大部分使用吸顶式的验收也能通过...查看详情
疏散指示灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式疏散指示灯,安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口疏散指示灯,安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场诱导式疏散指示灯,吊装在天棚上,安装高度>2.5m。...查看详情
请问自带蓄电池的应急灯和疏散指示灯要独立回路供电吗?...查看详情
有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规. 请问大家审查的对不对?...查看详情
楼梯间如果设了疏散指示灯,还要再设应急灯吗(类似于大眼睛的那种应急灯)?...查看详情
一直以来,在我的印象中,安全出口灯与疏散指示灯都是带蓄电池的。 我想问一下,实际上有没有不带蓄电池的安全出口灯与疏散指示灯? 我之所以想到这个问题,是因为在有些工程中,本身已经具备了双电源的条件,且在应急照明配电箱处自动切换。这时还有很多采用带蓄电池的灯具的,我不知道这样做意义是什么。 说得好听点,是增加供电可靠性,相当于双保险。说得不好听,那是有浪费的嫌疑啊。因为其它的消防设备(如消防泵)为什么...查看详情
请问,疏散指示灯能否和消火栓布在柱子的同一面上,我是否有必要要求水专业把消火栓移掉...查看详情
和人的指示如何区别开好一点! 谢谢!...查看详情
防火卷帘门上用设疏散指示灯吗?...查看详情
我今天看到山西的一个高层电气图纸 是一类建筑. 用双控开关来控制疏散只是灯!感觉有点悬.大家怎么看?...查看详情
应急灯和疏散指示灯的功率好像选择比较多? 比如 应急灯有:2X2W2X3W,2X5W....2X35W的 疏散指示灯有:1W,2W...15W,25W的 这个功率是根据什么选择的?亮度?照度? 应急灯有0.5lux的照度要求,是怎么计算出来的?设计中如何保证?...查看详情
采用感光材料的疏散指示灯是否任何时候和地点都可以使用呢?和采用自带蓄电池的疏散指示灯的规范有何不同?...查看详情
35米长、13米宽、六层的宿舍楼需要设疏散指示灯、应急照明吗?在什么位置设? 谢谢!...查看详情