勘察报告更新时间:2024-12-23 02:51:58

本专题为土木在线勘察报告设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与勘察报告设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 项目处理工艺为:调节池→混凝沉淀池→两级好氧池→砂滤罐→超滤→RO→出水。 水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放等特点,现在应用的范围越来越广。但水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗等原因,不可避免地产生一些废水。 水性油墨生产废水是一种弱碱性、高浓度、高色度、高难度工业废水,它一旦进入水体,会对水环境造成极大的污染,严重威胁人类的生产生活和自然界的生态平衡。需要经过处理才能达到《污水综...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:45 时间:2021-09-02
  • 项目地点:广东东莞 项目时间:2021年3月6日 项目情况:生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周期为4小时。前端均设置生物选择池。进水COD氨氮波动较大,目前由于进水波动明显,出水氨氮始终超标。 调试目标:目前诉求提量到48000方每天后能否维持目前处理效果。 现场勘察:曝气良好,溶氧足够,水流混动明显,污泥浓度4000左右比较适中,进水方式为并联,回流系统够用。目前只有生...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:45 时间:2021-08-19
  • 2020年是不寻常的一年,“十三五”收官,“十四五”谋篇,我国两个百年发展目标在此交会,新冠肺炎疫情席卷全球。在这样一个特殊的时间背景下,中国勘察设计协会第12个年度报告《工程勘察设计行业发展年度研究报告(2020)》(以下简称《报告(2020)》)编制完成。 2.37万家企业参与了行业统计,其中有1.67万家以设计为主营业务。 463.1万从业人员中,专业技术人员占比47.3%,增长1...查看详情

    用户:bim问糖糖 浏览量:78 时间:2021-08-05
  • 市住房城乡建设局 关于进一步完善勘察专业施工图审查报审事项的通知 苏住建设〔2021〕14号 各市、区住建局(委),苏州工业园区规建委;各施工图审查机构,各有关单位: 为贯彻落实住建部《建设工程勘察质量管理办法》相关要求,进一步提升我市工程勘察质量监管信息化水平,保障工程勘察质量安全,促进勘察行业高质量发展,决定进一步完善勘察专业施工图审查报审事项,要求各单位在申报勘察施工图审查时同步上传原始...查看详情

    用户:fedpbcwi 浏览量:81 时间:2021-07-23
  • 【摘 要】 结论与建议是岩土工程勘察报告的重要部分,是勘察工作成果的集中表现,也是设计施工单位最关心的部分之一。本文从结论与建议的重要性和必要性、结论与建议的针对性、岩土工程评价重要结论应包括的内容、待完成工作的处置建议、施工勘察、超前地质预报或专项勘察建议、工程地质风险提示、风险规避等7个方面进行了论述,并结合施工图审查中的常见问题,提出了有针对性的防范措施建议。 ...查看详情

    用户:fedpbcwi 浏览量:320 时间:2021-06-29
  • 采用初步勘察报告作为施工图设计依据,会有什么后果?请看此判决案例。事实证明,为了赶工期,按甲方要求采用初步勘察报告做设计依据,责任全在设计方。 《专家组鉴定意见》明确指出: "经对已垮塌挡土墙及未垮塌挡土墙的现场情况进行现场勘察,专家组认为挡土墙存在以下问题:主要是挡土墙墙身的组砌方法严重违反设计图纸和施工规范要求,墙身砌筑质量低劣。设计要求:挡土墙结构采用浆砌块石,砂浆标号M7.5,石料抗压强...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:77 时间:2021-06-22
  • 勘察单位提供的抗浮水位低,设计据依据勘察报告未进行抗浮设计,结果地库上浮,设计判赔600万,勘察判赔1700万! 山东省高级人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁民终2572号 上诉人(原审原告):山东省倪氏房地产开发有限公司(简称倪氏) 上诉人(原审被告):威海建设集团股份有限公司(简称威建) 上诉人(原审第三人):文登利丰建设管...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:75 时间:2021-06-10
  • 来源:中国裁判文书网、凤凰网等 编辑:地产铸剑师 导读 首发:岩土新鲜事 最贵小区震后成危房,开发商追究各方责任并索赔,设计单位说施工图已审查合格并备案,设计本身已无责,不应赔偿。官司打了,先后二审,最终如何判? 故事是这样的。 2011年3月10日中午,云南盈江发生5.8级地...查看详情

    用户:iytvsqna 浏览量:176 时间:2021-06-07
  • 昨天,滨州建筑工程施工图审查中心又发出新的提示函,这次是关于《岩土工程勘察报告在地基基础设计中的适用性的审查提示函》,全文如下,供全国的读者们参考。 亲爱的读者,对此你有什么看法? 欢迎留言区留言探讨。...查看详情

    用户:likyhajz 浏览量:149 时间:2021-05-25
  • 图片 文字等来自网络,版权归原作者, 如有侵权,请联系删除。...查看详情

    用户:fedpbcwi 浏览量:93 时间:2021-05-24
  • 导读 ID:RailWorld 深圳地铁1号线“3.4”隧道结构被打穿事故调查报告 报告重点摘录: 1.事故经过 南山区深圳大学粤海校区深大东路2号垃圾中转站门前10米处, 《深圳地铁1号线“3.4”隧道结构被打穿事故调查报告》 报告全文 2021年5月10日 2021年3月4日15时10分左右,南山区粤海街道深大2号垃圾中转站提升改造项目现场,深圳市工勘地理信息有限公司工人在进...查看详情

    用户:周大虾 浏览量:343 时间:2021-05-17
  • 项目时间:2021年03月06日 项目地址:广东省 东莞市 项目情况:生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周期为4小时。前端均设置生物选择池。进水COD氨氮波动较大,目前由于进水波动明显,出水氨氮始终超标。 调试目标:目前诉求提量到48000方后,每天能否维持目前处理效果。 现场勘察: 曝气良好,溶氧足够,水流混动明显,污泥浓度4000左右比较适中,进水方式为并联,回流系统够用。目...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:189 时间:2021-03-26
  • 水处理图片1

    项目时间:2021年03月01日 项目地址:宁波市 处理工艺:兼氧池→反硝化池→主曝气池→好氧池→SBR系统 项目情况:纤维废水,日处理量1600m?,物化处理后COD800-1000,氨氮80-100,目前出水COD200,氨氮60。 出水指标要求:氨氮降到40以内。 6299618 经过现场实地勘察,发现以下问题: 1)污泥发红棕色。经过询问,发现是前端因预处理时过量加入氢氧化亚铁,造成过量铁...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:5698 时间:2021-03-25
  • 岩土工程勘查报告作为一个工程最基础的地质资料有着非常重要的作用,是设计单位、工程施工企业了解地质的重要手段,报告揭示了整个项目地质的工程概况,地质条件、土体物理力学性质指标、地下水、场地稳定性,岩土工程评价等。 原始地貌 通俗的讲如果技术人员勘探现场类比称医生现场看病那研究岩土地勘报告就相当于医生拿到CT扫描片更加了解病人的基本情况了,可见其重要性,是技术人员了解工程地基最直接最有效的手段。 下...查看详情

    用户:cof1608197480806 浏览量:478 时间:2021-03-08
  • 岩土与这两个字的关系 《岩土工程勘察规范》(2009年版)中的岩土分类里命名为黏性土,黏性土根据塑形指数进一步划分为粉质黏土黏土。 《土的工程分类标准》(GB/T 50145 2007)采用的也是黏土。 《建筑地基基础设计规范》(GB50007 2011)采用的也是黏土。 而一些行业规范里面,如《架空送点线路基础技术规定》(DL/T 5219 2005)里采用的是粘土。而且同...查看详情

    用户:想出家的柑橘 浏览量:461 时间:2020-12-29
  • 大佬们谁有福建省龙海市的勘察报告...查看详情

    用户:mtil44944 浏览量:18 时间:2019-11-19
  • 请问各位大神,谁有四川省资阳市的岩土工程勘察报告,非常感谢,借鉴一下...查看详情

    用户:梅西梅西 浏览量:30 时间:2019-01-29
  • JTS 109-2018 水运工程岩土勘察报告编制标准...查看详情

    用户:水晶兰 浏览量:1269 时间:2018-10-11
  • 结构新手求问勘察报告抗浮水位问题,勘察报告说的“抗浮水位按标高21.50m左右考虑”“勘察期间水位埋深3.40~4.30m(2016年4月7日),水位标高18.50m左右,水位变幅1.00~2.00m。”其中水位埋深应该是相对于±0.000么?那“标高21.50m”“标高18.50m”是相对于什么呀?勘察报告是甲方找的临近位置小区的,没有勘察人员可以咨询。多谢啦~...查看详情

    用户:miniky 浏览量:5929 时间:2016-11-03
  • 抗浮问题:实测水位比勘察报告的抗浮水位高1.0m? 建筑物已经建好,实测水位比勘察报告的抗浮水位高1.0m,建筑物为1-2层,没有设置抗浮锚杆! 设计按照抗浮水位进行抗浮设计,钢筋混凝土板厚400mm。 假设水位上升1.0m,就是在钢筋混凝土板厚作用了增加每平方米10KN,那么会不会在这样条件下导致地下室底板产生裂缝? 钢筋混凝土板裂缝验算的原理和公式是什么?...查看详情

    用户:cdddd 浏览量:4981 时间:2016-01-16