本专题为土木在线西门子变频器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与西门子变频器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
今天安装了一台全新的变频器。 18.5KW 的西门子变频器,安装完后快速设置后。开了一段时间后出现F003欠电压报警,奇怪呀 我这边的电压也比较正常啊 三相370 比较平衡啊。我变频器设置的电源电压和电机电压为380。...查看详情
空气开关+接触器+变频器,为什么就起动不了,接触器吸合后,把图片中1KA(HHH54P)拿下来再插上变频器就能正常工作,请高手指点 4330237...查看详情
公司风机 西门子430 22kw变频器运行过程中突然停机报F0022按fn复位在启动又报f0022 一直这样 一启动就报f0022断电再上电还是一样 待机不报 就是一启动就报 把斜坡改为60也不行 电机线路没有问题换了一台变频器能正常运行 把io板插拔也试过 望高人指点 谢谢...查看详情
]随设备带的光盘上的资料,就四个pdf文档。我打包在一起 还有许多软件,我都装了一遍,基本没用,说明书也太繁琐 我们这用九台变频器,有7个都坏了,用了4年,现在换国产的, 3930109...查看详情