我单位为一矿山企业,规模尚可,主井(用于提矿石,提升能力为13000吨/天)提升电机为6KV,双星形,4400KW,采用西门子交-交变频器,6脉动,现有一问题向行家请教,变频器内有一测控装置用于监测绝缘状态,取样在相线及地线处,该装置的原理至今不明,但我们估计应是监测泄漏电流来估测绝缘阻值的,不知是否正确,我们现在还有一难题向诸位老师请教:以前从变压器二次侧(电压1KV)至变频器的电缆为6KV高压...查看详情
慧博时代(北京、上海)科技有限公司 HuiBoShiDai Technology Co., LTD 维修部电话: (北京总部)010-88459351/2 (上海分部)021-54257837/67 传真:010-88459355 联系人:江振涛 手机:15801639980 QQ 840491685 网址:www.huibogs.com Email; huibogs@163.com 北京工程部地...查看详情
西门子变频器6SG70中文说明书,可惜的是缺少了一章(第二章),如果谁有请补充。谢谢...查看详情
一、原系统概述 广东韶钢第一炼钢厂1#、2#连铸机原系统采用3台工频泵供水,正常生产时用2台泵供水,系统压力不够时,启动备用泵;4#连铸机用2台工频泵供水,正常生产时用1台泵供水,系统压力不够时,启动备用泵。现根据连铸机提高拉速的改造要求,配水量将会相应增加。由于原系统最大供水压力只有10MP,要求改造后最大供水压力达到16MP;因此原供水设备容量需要增加。原系统水泵设计为直接启动对总管压力冲击过...查看详情
PROFIBUS通讯模块 订货号:6SE6400-1PB00-0AA0 西门子原装,带光盘。 买了一年了,一直没有使用,本着有效利用资源,打算转让给有需要的朋友。 联系QQ:526666988、ylbyu@163.com 1766386...查看详情
工作要用西门子s7 224 xp-cn 以及 siemens micromaster 430 和 GM D1030D,GM D1010D,GM D1010S 等等,不知道从哪里下手,谢谢了...查看详情
现在用到变频器的限制输出,但不知道该如何去操作,那位高手有过如此的实际操作?...查看详情
本人专修西门子G110型变频器 13771444240 zcw4162172163.com QQ:595194188...查看详情
小弟设计的恒压供水,采用西门子MMC430变频器一拖三方式,供水控制器用的是北京美格的。在使用过程中老是隔一段时间变频器就会出现过电压报警,且没什么规律,有时运行一两个小时,有时四五个小时,老是这样,供水效果还好,用水端流量压力等都很稳定,就是查不出过电压报警的原因,有哪位大师帮忙分析一下原因,小弟感激不尽了。...查看详情
西门子变频器440的模拟输入端口电阻是1.0M,接上4--20MA后没有电流,变频器不受控。PID调节仪表烧了4块,不是连续的,总是用几天后,出问题。大哥帮助我!...查看详情
SINAMICS G Series Inverter Manual_1...查看详情
G110参数表...查看详情
G110简明操作手册...查看详情
MM440参数表...查看详情
MM440操作说明书...查看详情
MM430的参数表。...查看详情
谁有西门子新变频器G150手册呀?急需,先谢了,网站上没有呢。...查看详情
MM430...查看详情
朋友们,你们好,由于部分公司与人员对资料的保密,近来我碰到许多反映西门子变频器操作资料缺乏的问题,由于本人曾经接触此类产品,特将资料公布,你们可以在网易找到410------440的详细资料。如果有问题或者反映资料不全请联系我:dxd_q30@163.com.公布资料只是为了方便大家使用,请自重。在次特别说明一下。...查看详情
本人刚刚接触那个变频器,那个控制的端口1——30怎样接线啊,没有接线孔、也没有固定的端子,只是给出标识啊,求助,那位大侠啊,帮忙啊,具体可以见图附件...查看详情