蒸发器冷凝器更新时间:2024-12-03 02:07:41

本专题为土木在线蒸发器冷凝器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与蒸发器冷凝器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 家用风冷变频冷暖空调冷凝器尺寸大还是蒸发器尺寸大? 假如我有1匹单冷空调的两器大小尺寸,现在要设计一匹冷暖空调的两器,按照单冷空调两器的大小行吗?还是?...查看详情

    用户:zhaohuitao530 浏览量:1912 时间:2016-11-22
  • 制冷技术图片1

    地震!地震!本人研发的蒸发器,冷凝器铜管专用钻头已过保密期,现在向广大冷友公开。 19毫米铜管,内径大16毫米,钻头前部设计了一个16毫米的圆钢棒是钻头的自动导航系统 5571456 5571457 中间为4刀头切削刃,切削铜管比普通的麻花钻平顺,不卡死,不绞手。 5571458 尾部3角形夹柄,在手电钻上夹持牢固,不打滑 5571492 55714595571460 用铜管专用钻头,切开整齐圆润...查看详情

    用户:小花81260669 浏览量:5020 时间:2016-07-18
  • 我们这边有一台热泵机组,制冷量380kW, 制热量410kW,蒸发器和冷凝器都是壳管式, 蒸发器为干式。而铭牌上标注的蒸发器换热面积为28m2, 质量520kg, 冷凝器的换热面积为45m2,质量为490kg. 两者外筒尺寸都差不多,长度为3.3m, 筒径测量在700mm。为何两者换热面积相差这么大,难道是换热面积计算方式不同?...查看详情

    用户:tracee 浏览量:6064 时间:2015-12-21
  • 请教各位前辈! 蒸发器或冷凝器换热面积是指铜管内表面积还是外表面积?水冷式(壳管式)和风冷式换热面积计算公式相同吗? 我们公司维修一台中央空调机组,蒸发器(卧式壳管式)漏,更换蒸发器,铭牌上显示新蒸发器换热面积(122.6平方米)是原蒸发器换热面积(68平方米)的两倍,原装蒸发器内部铜管管径小,壁薄,新蒸发器管径变粗,管壁变厚,请问各位前辈新蒸发器的换热面积是怎么计算的?...查看详情

    用户:清水河谷 浏览量:17983 时间:2015-11-26
  • 请教下大家。 实际制冷循环系统中,冷凝器和蒸发器的压降对系统如何影响呢? 与理想制冷循环相比,冷凝器换热量、蒸发器换热量、压缩机做功、系统COP等如何变化?...查看详情

    用户:qq_1442197797079 浏览量:19989 时间:2015-09-28
  • 中央空调冷凝器极易结垢,正常在夏季供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6%~10%. 由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:660 时间:2015-08-26
  • Cra冷凝器是空调中的主要换热部件,即室外热交换器在制冷时为系统的高压设备(冷暖热泵型在制热状态时为低压设备)装在压缩机排气口和节流装置(毛细管或电子膨胀阀)之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体,进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却,空调器中都装有轴流式冷却风扇,采用的是风冷式,使制冷剂在冷却凝结过程中,压力不变,温度降低。由气体转化为液体。/ b& j3 T; g3 J2 c 5304...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:601 时间:2015-08-24
  • 离心式制冷机组的冷凝器和蒸发器均为卧式壳管式,采用高效传热铜管增加氟利昂侧的传热面积,提高传热效果,减小换热器尺寸。管子与管板的连接采用胀管。电动机为密闭式,同压缩机的机壳直接连接,省去了轴封装置,减少了泄漏和磨损。将液体制冷剂直接喷入电动机内燕发冷却。 以R11为制冷剂的单级离心式制冷机组的系统,主要内单级离心式压缩机(包括增速器与电动机)、冷凝器、节流装置(浮球阀)、蒸发器、制冷剂回收装置、干...查看详情

    用户:溴化锂制冷机 浏览量:1530 时间:2015-08-18
  • 急求!!!...查看详情

    用户:co1431136080107 浏览量:8362 时间:2015-05-09
  • 钎焊式板换可以做冷凝器和蒸发器吗?...查看详情

    用户:zheljn 浏览量:2739 时间:2014-12-29
  • 请教各位师傅,某品牌冷凝器的铭牌标注换热面积是70m那么这个平方数是整个冷凝器的铜管加起来的内壁总和吗?同样的问题蒸发器铭牌标注也是这样的蒸发面积,也是算铜管的内部空间总和吗?...查看详情

    用户:qzy936784741 浏览量:4543 时间:2014-10-21
  • 如题:风冷单元式空调,单冷,压缩机因室内温度降低停机后,蒸发器风机、冷凝器风机也停机吗,停机顺序怎样?...查看详情

    用户:gaopeng2gaopeng 浏览量:1439 时间:2014-10-16
  • 最近在做冷凝器与蒸发器的程序设计,做到分液(汽)路时就迷茫了,不知道怎么分路了,请诸大神多多指导...查看详情

    用户:gaopeng2gaopeng 浏览量:20092 时间:2014-08-26
  • 小弟最近刚刚开始学习汽车空调的设计,对这两个问题的理解是: 1.管内阻力的计算有两方面作用:(1)确定压降造成的温度变化 (2)确定压缩机是否能驱动制冷剂? 2.管外空气阻力的计算作用是:确定风机的型号 可能对于蒸发器和冷凝器有不同的作用,请各位大神指教~...查看详情

    用户:weibo_1407483681618 浏览量:8838 时间:2014-08-26
  • 中央空调图片1

    我们这里的螺杆式冷水机组冷凝器结垢现象严重,请了好几家水处理公司都不能解决这个问题,清洗通炮后不到1个月冷凝器趋近温度就升高好几度,而且铜管下部的垢很硬很结实, 请各位高手帮忙分析一下是什么原因产生的? 4928531 4928532...查看详情

    用户:dgqiny 浏览量:1986 时间:2014-06-24
  • 请求各位大侠,哪位知道空调用冷凝器、蒸发器标准,是不是没有相关国标啊。...查看详情

    用户:qllike 浏览量:863 时间:2014-05-08
  • 冷凝器是空调中的主要换热部件,空调系统吸收的热量和压缩机做功产生的热量全要靠它散发到外界空气中去。到目前为止冷凝器已发展到第三代。第一代是管片式,其结构为铜管穿铝翅片;带二代为管带式,是将挤压铝扁管弯成蛇形,再在中间焊上带状铝翅片,由于取消了铜全部采用铝结构,且优化了制冷剂的通道结构,散热效率得到了提高,所以重量大大减轻;第三代是平行流结构,它是在管带式的基础上做的重大改进,将铝扁管的水力半径进一...查看详情

    用户:qaz20139 浏览量:788 时间:2013-11-06
  • 空调冷凝器、蒸发器未来主要用宏基微通道扁管. ◎产品特点 1.重量轻 2.良好的热导性能和导电性能 3.良好的耐腐蚀性 4.良好的成形和弯曲加工性能 5.符合标准ROHS 6.高循环再利用价值 7.偏差范围小 8.表面质量高...查看详情

    用户:qaz20139 浏览量:725 时间:2013-11-05
  • 有一台厨房冰箱,毛细管节流。现在散热条件不好,想增加冷凝器面积,其余不变。压缩机功耗会增加吗?...查看详情

    用户:tonyyinzhang 浏览量:1420 时间:2013-10-25
  • 请问大家是怎么计算制冷量的呢? 每个冷库外表面积为F=1144m2 假设保温层按100mm聚苯乙烯库板,其导热系数K=0.43 w/m2℃ 冷库内外温差T=32-2=30℃ 则每个冷库耗冷量Q=1144*0.43*30=14500w 考虑保温层将来效果减弱,实际选择按100%的富裕度,即Q=29000w 将来风机耗电估计按3kw计算,则总耗冷量Q=29+3=32kw 选择冷风机时,考虑结霜后实际蒸...查看详情

    用户:rdp620 浏览量:1298 时间:2013-09-23