图纸简介: 这是某小区室外给排水、消防、采暖管道工程施工图,图纸包括:自来水管道总平面示意图,消防管道总平面示意图,污水管道总平面示意图,采暖管道总平面示意图。 投稿网友: benming22 上传时间: 2014-06-12...查看详情
各位大神 我是新手 想请教各位在设计消防时要注意哪些细节 (消防管路回路是什么?)...查看详情
图纸简介: 各建筑一至六层采用市政供水直接供给,七层及以上采用变频加压供水。 投稿网友: yjj418668458 上传时间: 2014-05-30...查看详情
1.室内室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一个厂区只有2集中的车间有室内消火栓,其他均没有,室内消火栓用水量10 室外40 如合用的话室外消火栓管道为DN200,请问 是不是室外所有的管道都要用DN200还是 把这2个有室内消火栓的车间外侧做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。 2.室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧...查看详情
手头上有一个项目,是一间厂的,主要是仓库,有一个地下常流水池,业主要求所有埋地的管道用塑料管,并接市政水,生活用水和消防同一管道,这样的规划可行吗?求大虾指导。...查看详情
咨询一下专业人士,消防泵跟普通管道泵有什么区别,好多厂家的给我说管道泵刷了红漆就是消防泵,我感觉这个说法不对,但是具体区别谁可以为我解惑,谢谢...查看详情
各位老师,我是新手,我想请教一下,消防系统的管道的材质是什么?必须得是无缝钢管吗...查看详情
各位老师,我是新手,我想请教一下,PS30的消防水炮的管道的材质是什么?镀锌钢管还是无缝钢管?埋地的和露出地面的是不是不太一样呢,谢谢...查看详情
消防管道在穿梁时为DN32至DN150的管道,请教一下应该注意的施工重点。 是否先要求设计单位出具相关的评估报告/...查看详情
有一八层楼,一层环管,八层环管。中间有立管,在中间六层立管上有消防箱,请教大家,我是把立管从一层立到八层然后开孔接机三通,还是计算好开孔位置,开好孔接上机三通在立管。先立管估计会不好开孔。大家是如何做的,谢谢了。...查看详情
现场29层公寓楼,9层以下为商业办公。因标高需穿梁施工。请教各位大神,怎样保证每层100左右的预留孔洞的质量呢?有什么控制重点吗?后期安装时因孔洞预留时出现的质量问题采取怎样的措施呢? 跪求!!...查看详情
小区室外工程:图纸上设计消防埋地管道采用内衬不锈钢外部喷塑镀锌钢管管材,在市场上却找不到这种材料,到底有这样的材料吗?...查看详情
在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的...查看详情
47963034796304479630547963064796307 大家给评论评论,感谢 4796303 4796304 4796305 4796306 4796307...查看详情
本人对消防不熟悉,更不用说消防泵房那么对阀门,管道,水的流向都搞不清楚,请问有高手或者谁有这方面的资料吗提供一下,非常感谢!...查看详情
小区绿化给水能否使用消防给水的管道进行给水??...查看详情
两个消防管道这样连接是为什么? 4772745...查看详情
一、消火栓给水系统管道布置高层建筑必须立足于以室内消防设施来扑救火灾。室内消火拴给水系统是高层建筑的主要消防设施,"高规" 中有较普通建筑更严格的要求。高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分...查看详情