请教各位专家解决钢结构厂房内消防管道架空问题! 我公司投资建设的钢结构食品厂房,面积23000m2,因厂房内部生产工业要求,被隔墙分隔成几个生产区。设计院给我们设计为架空走,但施工方说,管道架空没有施工规范标准。问了设计的,她回复说,要我们自己在现场定。根据钢构结构要求,不能焊接、打空。不知道怎么解决? 谢谢! 本人是学土建的,对水电安装一窍不通,只有请教专家了! 谢谢!...查看详情
在北方,室外消防管线及无取暖的室内消防管线一般都会采取电伴热防冻,电伴热就是一种发热电缆,消防管线防冻一般选用自调控伴热带,也叫自限温伴热带,这种伴热带的发热导体具有PTC特性(正温度系数的),即伴热带的输出功率随着管道温度的上升而下降。 自限温伴热带的发热体为半导体加热矩阵,里面含有碳素聚合物,工作时,如同许多的并联电路,当管线温度升高时,碳素聚合物膨胀分开,部分并联电路均匀断开,以减小伴热带的...查看详情
我们这是度假村工程,工程在海拔900米,室外消防管道采用160\110不等的PE管材 各位指教一下 这样做合格吗?...查看详情
市政只有一条给水管道,这时候可以把室外消防管道可以和生活给水合用吗?要注意什么要点?谢谢!...查看详情
求消防管道拆除组织方案...查看详情
学校食堂,每层120m×70m,立管上如果设阀,易被学生关闭,拟每层消防管道水平成环,一环在地面以下,一环在屋顶,每5个消火栓用阀分隔,阀设在室外井内或屋顶,2个环之间用立管连通。 请问,这样做,有无不妥,是否违反规范?...查看详情
请各位高手指教,小弟在次谢过...查看详情
大家在自喷、消防、给水管道管径标注DN125嘛?镀锌钢管这种规格是不常用吧,还是不容易订货?...查看详情
高层地下室分两个防火分区给水管道和消防管道穿越防火分区是否加阻火套管,管径大于100,为铁管...查看详情
北京地区地下一层车库,未设采暖系统,这种情况下车库喷淋采用湿式系统,外包保温材料包裹,冬天可以安全防冻吗?...查看详情
如果室内埋地消防管道设置了阀门,那么阀门怎么安装?是设置在阀门井里的吗?没有见过实际工程,谢谢指教!...查看详情
帮我解答一下消防管道上的设备名称及用处: 1757819...查看详情
煤化工是目前一个新兴行业,尚未见到专门针对煤化工的消防规范,其消防设计也是按《建规》和《石化规》进行的。煤化工气化框架的高度通常在50米以上,本人所在企业的煤气化框架最高处超过了100米。按规范该框架上设置了常高压消防水管道系统,但是由于地处北方,露天的框架上消防管道有冬天上冻的问题。为防冻设计院欲采用在消防立管底部手动快开阀门处加排净阀和顶部加自动排气的干式系统。本人认为这样并不妥当。由于框架的...查看详情
请问各位老师,室外消防管道能否选用PE管???现在市政自来水管道都大量选用PE管,但从市政自来水管道引入的厂区(园区)消防管道的管材能否选用PE管,本人对此一直有点拿不准,在此请各位老师指点一下!!!!谢谢!!!!...查看详情
如题目...查看详情
是否允许气焊挖或切割的方式?有无相关依据?请各位指教?...查看详情
如果可以的话,请问国家有没有相关的执行标准或文件呀...查看详情
PE管是否可做消防管道?如果不可以的话,依据是什么?...查看详情
在确定消防主管道的管径时,流速一般取多大啊?...查看详情
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定: 3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过; 那把前端电信设备安装在消防值班室是否可行呢?...查看详情