距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
当地消防说不能用丝接,还有其他好的方法吗?...查看详情
请高手解答一下谢谢了!!dn70/80的阀门是法兰还是螺纹连接...查看详情
现场看到地下消防栓管道直径大约有150在人防两个分区中间的剪力墙上开洞穿过,我想请教这是否允许,规范上有无明确禁止,谢谢。...查看详情
近来,HDPE应用较广,在选用过程中,PE80,PE100两种系列价格如何,工作压力,公称压力,管道的实验压力的对应关系如何?恳请赐教!不胜感激!...查看详情
现在遇到一难题,求助各位.1.6MPa设计压力的化工厂内的消防泡沫管道用做无损探伤吗?有何依据吗?...查看详情
室内消防管道为什么不能用焊接钢管?...查看详情
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!...查看详情
室外消防管与室外给水管什么时候合用??? 合用有什么好处??? 谢谢!~~~~...查看详情
请教地下车库 3根、4根、5根、6根消防管道平行布置时合用吊架的做法 采用角钢做吊架本体,槽钢做横挡,根部为膨胀螺栓和钢板 请问各种管道组合下,吊架的型号规格,根部钢板大小及膨胀螺栓大小和个数。谢谢!...查看详情
沟槽式消防管道在使用时间长了之后,如果突然泄压后后容易会发生管道位移而造成卡箍接头漏水事故,光凭紧卡箍的螺栓不一定有效果,因为橡皮圈老化弹性不足,这时处理的方法通常是更换橡皮圈,但这样比较费事,需要漏水的一节管道拆除,这样的话就需要把管内水排空,如是在办公场所的吊顶内会很麻烦的,最好的解决方法是把沟槽卡箍拆小来后在沟槽内壁上堑一圈3mm厚的橡皮,宽度大约比沟槽内背的宽度小2~3mm,这样再把卡箍螺...查看详情
用法兰?沟槽?焊接?...查看详情
室外直埋消防管道(DN150)需要做基础吗? 我认为不用做,我查了规范、技术措施、图籍等都没说要做基础。 可是施工和甲方都要求我做。 希望大家讨论一下,谢!...查看详情
室外变压器消防:丝扣连接一般管径控制在DN100及以下,但变压器水喷雾消防管道一般在DN50至DN200之间,以前我们采用焊接钢管法兰连接,管道二次镀锌的做法,在每个水平环管的弯头两端设2片法兰,便于检修时拆卸。但施工时需二次镀锌,二次安装,较麻烦。现在考虑管径≤DN100的管道采用丝扣连接,并考虑在每个水平环管的弯头两端设外接头,因管径>DN100的管道较少,采用焊接钢管二次镀锌法兰连接,...查看详情
消防埋地管道能用卡箍连接吗...查看详情
我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空...查看详情
我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法....查看详情
现有一办公楼周围室外消防管道,球墨铸铁管埋地1米敷设,管道坡度图纸标注为0.003.也就是千分之三。管道总长为960多米,这么说管道辐射到最后不得挖接近4米深的坑了吗?施工太难了,问监理和甲方,他们就说按图纸施工,难呀!!...查看详情
在新《建规》中规定:建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。 生活与消防用水通常是分别计量的,合并后怎么计量?这种情况怎么处理?哪位高手帮帮忙?...查看详情
有消防水泵、消防水池是不是必须设消防水箱?...查看详情
如图。我见过的很多都没有设置集热罩,大家说说自己的看法。 1707829...查看详情