距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。 求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢...查看详情
四座高层住宅,共用一座消防水泵房,在其中一座住宅的地下室内。在这栋住宅出了2根管道在室外成环与其他三栋住宅的消防入口连接。消防水泵房所在的那栋住宅设置了结合器,消防局审查提出此消防水泵结合器与室外消防管道相通。我认为这样做没什么不可以的吧。我看过很多项目在室外同一设置水泵结合器,都是和室外专用加压消防管道连接。不知道大家的想法?...查看详情
消防管道的压力计算是从入口到最不利点消火栓之间的压力还是整个环路的压力损失都算?...查看详情
正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?...查看详情
有一个厂区,消防与生活用水,本来总进水管我设计的是DN200的(单路进水),可甲方自己改成DN150了,现在要求签证,经计算DN150不能满足要求(总流量=室外消防流量+室内消防流量+生活用水流量,室内外消防流量取单体最大的流量,生活流量各单体相加),可以老板非要我帮甲方签证,TNND真是为难我啊~没办法就采取下面的计算方法看能不能打擦边球。 已知条件: 办公楼室外消防水量20l/s,室内消防水量...查看详情
在线等候!谢谢!...查看详情
谢谢!...查看详情
关于本市建设工程应用塑料管道消防安全规定的通知 上 海 市 消 防 局 上海市建材业管理办公室 沪消(防)(1999)146号 关于本市建设工程应用塑料管道消防安全规定的通知 各有关单位: 为了更好地贯彻市建委《关于在本市建设工程中使用硬聚氯乙烯排水管雨水管规定的通知》和《关于在本市部分建设工程中实施禁止使用实腹钢门窗和镀锌给水钢管规定的通知》等文件精神,确保国家和人民生命财产的安全,提高建筑物抗...查看详情
一个大型的市场,室外消防管道怎么样来确定它的管径?...查看详情
请教各位专家:在一消火栓系统施工项目中,我单位进了一批天津某知名品牌DN100的镀锌钢管,检验报告各项指标均符合标准,外径113.8mm,壁厚3.75~3.85mm,现甲方某一中层领导以壁厚不足4.0mm为由,要我方将管材退场,我方虽拿出GB/T 3091-2001《低压流体输送用镀锌焊接钢管》标准理论,却遭拒绝。特请教各位前辈,我方该如何正确处理?另:现行的国家标准中有对消防给水管道用材必须壁厚...查看详情
应用的效果如何...查看详情
所用的管材运行情况如何...查看详情
消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地?还是用焊接的好?...查看详情
message...查看详情
技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?...查看详情
消防系统屋顶水箱,管道泵稳压,电气问我怎么控制,我该如何回答?!...查看详情
目前我遇到一个新难题,在检修两年前施工的埋地消防管网时发现镀锌管内外已全部腐烂(已刷防腐漆),请教各位大侠产生的原因是什么?可否用同压力等级的塑料管代替?...查看详情
小弟刚刚毕业,进入施工单位搞消防。麻烦多多,问题多多啊! 请问大哥大姐们消火栓管道(主管、支管)与墙距离有没有要求啊?另外,自喷管道坡度怎么控制啊?自喷主管可不可以登高再降低处理(为了避免打架)?...查看详情