消防管道更新时间:2024-11-24 11:59:46

本专题为土木在线消防管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • (一) 消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的地点...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:269 时间:2021-10-25
  • 一、编制说明 管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定,并按设计要求安装牢固,位置正确。 本工程给排水专业图纸设计说明中要求支(吊)架的安装具体做法:参见《室内管道支挂及吊架》国标图集03S402。由于本场馆情况复杂,我公司依据现场安装情况制定支(吊...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:213 时间:2021-10-25
  • 一、消防给水及消火栓管道要求 l 埋地管道 : 宜采用 球墨铸铁管 、 钢丝网骨架塑料复合管 和 加强防腐的钢管 等管材; 架空管道 : 应采用 热浸镀锌钢管 等金属管材; 二、自动喷水灭火系统管道要求 l 配水管道 : 可采用 内外...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:177 时间:2021-10-25
  • 一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管 (1)出水管管径不应小于 DN100 。 (2)高位消防水箱的...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:113 时间:2021-10-22
  • 消防管道的安装要点 消防管道支、吊架安装 1 )管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 2 )采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。 在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。 3 )明敷管道的支、吊架作防膨...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:416 时间:2021-10-21
  • 一、高位消防水箱消防管道 1.进水管(1)管径应满足消防水箱8h充满水,但不应小于DN32,宜设液位阀或浮球阀。(2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。2.出水管(1)出水管管径不应小于DN100。(2)高位消防水箱的最低有效水位应根据出水喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:195 时间:2021-09-18
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:488 时间:2021-09-13
  • 一、倒吊式 二、龙门式 三、单支角钢支架 四、水平式支架 五、座地式 六、挂墙式支架(宜固定在混凝土墙体或墙体结实的砖墙上)...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:226 时间:2021-08-25
  • 橡胶补偿器在消防管道中的安装要点由于不正确的管道组合或安装,会产生各种作用力,例如高温介质产生的热应力,安装过程中拧紧力不平衡引起的应力,以及橡胶补偿器及其管道的一些人为碰撞等。 作用在橡胶补偿器及其管道上的应力很容易影响橡胶补偿器的性能。 在严重的情况下,它将影响橡胶补偿器系统本身,从而导致传力杆和导向件变形,并且无法与管道对齐; 用于分流橡胶补偿器的阀体可能会导致阀体法兰脱离; 应力还会导致管...查看详情

    用户:李恒说管道 浏览量:49 时间:2021-08-19
  • 用CPVC替代不锈钢管道有哪些优势、CPVC目前的市场情况怎么样?...查看详情

    用户:cof1627193011393 浏览量:21 时间:2021-07-25
  • 想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 施工准备 材料要求 1、所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫 生达标检测报告、消防准用证; 2、阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活, 关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:103 时间:2021-07-08
  • 餐厅饭店早已成为大多数人经常光顾的场所 而厨房作为直接与食物相接触的场所 它不仅直接影响着餐厅的经营情况 还与人们的健康、卫生、安全息息相关 说到厨房起火 很多人都会想到 煤气罐、锅、天然气漏气…… 但是大家可能会忽略 油烟管道 ...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:91 时间:2021-06-15
  • 管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:161 时间:2021-05-19
  • 室外消防给水管道 1. 布置要求 (1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:245 时间:2021-05-06
  • 地下室的消防管道为什么不能靠近十字梁呀?...查看详情

    用户:cof1619610628819 浏览量:146 时间:2021-04-28
  • 建筑主体施工阶段,设计单位依据规范设计消防金属管道穿越楼板时,套管使用PVC套管,封堵按照相关要求,使用PVC套管是否满足防火等级要求?是否需要增加阻火圈?...查看详情

    用户:wx_1617934009909 浏览量:96 时间:2021-04-09
  • 案例一 消防管道入户,业主苦不堪言 尊敬的书记: 您好!我是成都市龙泉驿区大面镇天府逸家第三期业主。近日,开发商举办了工地开放日活动让部分业主参观,我们参观时发现一个十分闹心的问题:每个房间都安装了红色的消防管道,连卫生间都有,竖管位置较低,加之层高不高,这就出现了几个问题,业主实在无法接受。1、消防管太低,有些地方吊顶遮不住管道严重影响美观;2、由于有消防管道本不该吊顶的地方要...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:2374 时间:2021-02-03
  • 1)支吊架的承重: 吊架:充满水的管重× 5 支架:充满水的管重+114kg 2)穿梁安装时, 穿梁处宜作为 1 个吊架。 3)下列部位应设置固定支架或防晃支架: 配水管中点 宜设一个, 当≤ DN40 可不设 。配水干管及配水管、配水支管长度 L>15m 时, 每 15m 内应至少设一个, 当≤DN40 时可不设 ;当 >DN50 ...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:744 时间:2021-01-12
  • 收录于话题 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:216 时间:2020-12-23
  • 1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:450 时间:2020-12-14