本专题为土木在线消防管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
5680415 5680415...查看详情
我以为要根据水力计算表在那慢慢算,那些老工程师都说一般都是估算出来的...查看详情
消防管道和排水管道表面一般怎么处理,涂多少层漆...查看详情
5656689 根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 5656690 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应...查看详情
消防管道保温时,支架是做到保温层里面还是外面啊? 需不需像冷、热水管一样在管卡处加木托?有没有相关规范或是技术资料啊。...查看详情
请教下诸位,消防管道穿越楼板是是先细石混凝土吊洞然后上部再用油麻或防火油膏封堵吗?有具体做法的图集没有?...查看详情
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应...查看详情
室外消火栓井,300的管道穿越洞口需要设置多大,洞口封堵有何要求?谢谢...查看详情
在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激...查看详情
请教大家一个问题,现在楼层消防支架如下图所示,请问这种型式的 支架叫什么?U形架吗? DN100-DN150的消防喷淋管是否可以用图中的5#槽钢(这是槽钢吧?)做支架? 最好可以提供做法的依据出处,如果可以的话,能否做放双管道在这个支架上呢? 问题比较多,谢谢大家了。 支架5594471 5594473 5594472 5594475 5594474 5594471 5594472 5594473...查看详情
本帖最后由 baiyantr 于 2016-8-13 14:25 编辑 本人经历一个项目,设计院将消火栓箱的DN65进水管整体埋设在墙体中。设计院意思是从吊顶内沿墙从上到下在墙体内暗敷,墙体厚度150到200。 我想请教一下各位大侠,这样做设计和验收规范上是否可行?试压过程中墙体是否会有问题。...查看详情
本帖最后由 潜水小白 于 2016-7-26 11:28 编辑 消防管道安装错误图集 消防管道安装如果一次没做好,验收不通过的话重新返工将对工程进度造成很大的影响,所以在施工时一定要注意以下的错误一定不能出现。 2个沟槽卡箍间管段未设置支架5576196 立管角钢支架安装时应平面朝上5576197 管道不得倒抱5576198 补偿器左边需支架[col...查看详情
如题,消防管道占了桥架的位置,不知道该改多远适合?...查看详情
消防水箱的进水可以从生活管道接吗...查看详情
做过几个地下消防水池的泵房,里面管道不知道需要多大的保温,还是其他的处理?...查看详情
消防给水管道是不是适用于给排水管道规范。如果适用,现场有何施工问题。 5543781 这个允许利用墙体作为支撑点,穿墙需加设套管吧。交叉点也不加支架。 5543782 消火栓口离地面高度1.1m,高出箱体下部有无要求,管道水平段在墙体内允许吗? 5543784 管道支吊架的间距一般为多大,有无规范要求。 以上个人看法,请专家告知,最好能告诉哪本规范要求。谢谢。 5543781 5543782 55...查看详情
消防管道试压一般加多少兆帕的压力?...查看详情
寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。 二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/...查看详情
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各...查看详情
如题 消防管道裸露屋顶,是否只需要做50厚岩棉保温即可?还是必须做电伴热保温? 个人认为在持续冰冻温度下,仅仅岩棉保温保证率偏低,采取电伴热保温更保险一些。...查看详情