网上得到的,记不清是哪里了。...查看详情
一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。 看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也...查看详情
我看过一工程实例,单路10kV进线,单台变压器,容量为400kVA.没有高压配电柜,高压电缆经隔离开关直接进变压器高压侧. 我想知道,在什么情况下需设置高压配电装置?如果和容量有关,那多大才应该设呢? 谢谢!...查看详情
一工程,变电所设在地下室,由该变电所引出电源的配电箱内,主开关为S250,施工图审查时提出,根据GB50054-95-2.1.1条,应校验断路器短路时的分断能力。请教,如何校验。...查看详情
答案:ABC 根据:GB50194-93《施工现场供用电安全的规定》-2.2.1.4...查看详情