距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线泵房水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泵房水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问水泵房外的地下水池,上部可否种植园林?为的是与附近景观一致....查看详情
是两台主泵+两台稳压泵+气压罐的室外地下消防水池泵房,一直没找到 这样的图纸,自己画的不知道对不对. 图上画了两种类型阀门也不知道哪个对.请专家指点!!...查看详情
如题 地下二层到了-10米左右 能放吗...查看详情
消防水池在室外,在同一个小区,距离350米的地方建泵房,这个距离可以吗?规范上有规定吗?最远是多少?...查看详情
施工供水系统水池泵房的施工图,马上就要施工了,分享给大家看看 带有设计说明,希望能提点意见呵。...查看详情
网上下了几个都只有几台消防泵,都不知道怎么控制启停。 有没稳压泵+气压罐+消防泵的水池泵房图纸啊,传份来吧!!...查看详情
区域内的泵房如果用电气控制每栋楼都得再做电气控制连到泵房去吧,现在设计的这个学校主体都快结束了,室内 不可能再加电气控制消防栓了,有没别的办法让临时高压的泵在火灾时自动启动?! 急啊!!...查看详情
现在的住宅小区泵房,大多数是设计院做,但是也有的地方由自来水公司设计和施工,那么请问大家:现在的住宅小区泵房里面的生活水池一般都采用什么材质呢?是混凝土地下水池?还是做低位水箱(不锈钢或混凝土或什么别的材质)? 如果采用埋地生活水池,那么是否应该在生活提升泵前或泵后设置消毒装置?...查看详情
建筑专业的不能将泵房挖下去,让水泵摆在水池上面,这样水泵就不能够满足自灌的条件.这样该怎么做呢?...查看详情
本人做过泵房、生活水箱和消防水池一起在室内的;见过泵房、消防水池各自独立设置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有没有把消防水池和泵房、生活水箱能整体设计在室外,地面以上做一个小房子的么?就是和设计在室内时是一样的那种。 这样做的成本和独立设置在室外时是不是高些啊?有什么要注意的呢,谢谢指教!对了,还有就是消防水池埋地 OR 砌起来 那个成本高呢?...查看详情
请教消防水池一般布置在泵房里还是外?...查看详情
消防水泵应该使用什么泵?泵的功率扬程怎么确定?第一次做,各位高手能不能告诉我还有没有其他需要注意的地方? 谢谢了!!!...查看详情
7层及7层以下校区是否需要设置消防水池及泵房?...查看详情
自动喷淋一定要设消防水池及泵房吗?能不能用市政管网!...查看详情
当我们做水的将水泵房和水池的尺寸定下后,土建却不愿意做施工图,而是让我们套其他的图,这样可以吗?每个工程的水泵房和水池尺寸都可能不同,水池结构好象有蓄水池的图集,可以直接说参照图集吗?你们平时是怎么做的呢?...查看详情
低层公共建筑中,水泵房地面标高高于水池最高水位,不能采用自灌式的吸水方式,可以么? 因为空间问题,得分成两个水池,只设两条连通管就可以了么?还有什么其他要求吗?水池周围都是覆土的,那水池的泄水跟溢流的问题怎么解决呢?...查看详情
小区内一6层旅馆,小区有水塔,水塔与旅馆顶层有将近25米的高差,也就是说完全能满足消防水压的要求.这样的话旅馆内就不需要任何水泵房和消防水池,喷淋系统和消火栓系统都直接接到水塔引出的消防水管上,这样做是否可行??从供水安全方面考虑会不会有问题?? 对于喷规第10.3.2条,水塔是否可以算做高位消防水箱? PS:水塔与旅馆有400米左右的距离.小区在市区外,无市政管道....查看详情
泵房水池上面的通气罩高度如何确定?...查看详情
一厂区内有几幢多层建筑(办公楼,宿舍楼,厂房等),往往单体都设有室内消火栓系统.在做单体时,因为市政压力不够,所以采用临时高压在屋面上加了消防水箱,而消防水池及泵房准备统一考虑,在厂区内建一套水池和泵房,水池容量按厂区内最大的一幢建筑的室内外消防用水量考虑,水泵的扬程也按最不利点考虑,是否可行? 还有厂区设室外消火栓管网,室外管网一路由市政管网直接引来,一路由水池通过泵房接入,消防水池是不是一定要...查看详情
一个大型(占地面积30W平方米)的家具厂,有十几栋厂房和宿舍,是否各个单体能共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池??? 由于天面的水池的高度不够,还需要加压设备,能否共用稳压系统呢? 请教高手啊,有点急啊!...查看详情