距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室水泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室水泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教,地下室消防水泵房的高度,地下配电室的高度,地下室排风管底的高度有何要求?谢谢...查看详情
地下室水泵房是否计入防火分区地下室水泵房是否计入防火分区地下室水泵房是否计入防火分区...查看详情
地下室水泵房减噪音减震设计方案一份 谢谢 有者速联系65449645 收机13662292061...查看详情
地下室的水泵房、配电间是否要通风?风量如何计算...查看详情
防排烟...查看详情
3000平米的地下室车库中我将排烟排风合用了一个系统,合用风口,那配电室和水泵房的通风能不能在这个系统中通根支管作为平时的通风用? 配电室和水泵房的面积是15*7.5...查看详情
请问地下室的水泵房(无窗)通风换气次数为多少次/小时?地下室的通风机房(无窗)用不用作通风阿?如果做,通风换气次数为多少次/小时?谢谢大家!...查看详情
我公司获得一项目,其中有项地下室水泵房减噪音减震的设计项目改造工程,特在此寻觅精通相关专业设计及施工组织队伍。希望能携手合作。 有意者或相关施工单位或公司请速与我联系: 联系电话:13803468106 或 0351—6333039 联系人:尹先生 山西万盛隆装饰工程有限公司...查看详情
昨天工地验收,人防设计看了地下室水泵房后,要求穿墙喷淋DN150管和消火栓DN100管两侧都要求加设闸阀,说按规定要安装防暴波阀门,可是穿墙管道设计拥挤,不可能安装得下,再说规范要求阀门必须距墙距离不超过200,求那位懂人防设计的给予指导,谢谢 1713695...查看详情
征徇:一类高层建筑地下室水泵房是否要设喷头? 2005年版新高规出台前大家设吗? 这个问题中的做法确实是存在的,缘于2005版《高规》的7.6.2条!该条文指出“除....外,均应设自动喷水灭火系统”,而地下室水泵房不在“除...”之列,故而我们被要求在泵房内设置喷头。而2005年前的高规没有“除...外”的说法,也就不存在这个问题了! 今天特向大家咨询一下各地的做法如何? 请回答: 现在设 或 ...查看详情
现在做了一个设置在道路边上的建筑内的雨水泵房,负责提升道路下穿段雨水的需求,可是在地下室内遇到很多问题,首先是水泵安装,维修的问题,由于层高手到限制,建筑给的高度是5.1米,由于地下室上面是店铺,无法开人孔,只能在地下室的墙壁上开洞,并在室顶安装工字钢,电动葫芦,洞高三米,剩下来只有两米一的高度,这样万一有一台水泵坏掉,水池将被淹没,并从墙洞溢出,洞外就是车库,万一发洪水后果不堪设想,请问各位高手...查看详情
地下室配电房(有高压室,低压室,变压器室),发电房,水泵房,在同一角落,是不是都要设置通风,如果要设,设置通风的时候,是否均要独立的系统?谢谢!...查看详情
水泵房及地下室排污泵的流量如何确定,确定的依据是什么...查看详情
根据建规8.8.1条,消防水泵房应设直通室外的出口.设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口.如果地下室的消防水泵房一定要靠楼梯旁吗? 看帖不回帖的不道德...查看详情
<高规>第7.5.2条中提到当消防水泵房设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口.那么意思是不是说位于地下室或其他楼层的消防水泵房的门就应该对着楼梯间,若没有对着楼梯间,是不是应该在水泵房内单设一个楼梯通到楼上室外呢?看到的很多图好象都没有注意到这个问题,应该怎么做呢?...查看详情
我现在正在做一高层防排烟,请问各位:地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房(此为建筑上表示),那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!...查看详情
各位前辈,地下室水泵房排水沟做多大尺寸?我们一般都做300宽的,深度在200~400,但我见过有的只是在水泵周围挖约100宽,50~100深浅浅的槽子。请问你们认为那种形式的好或你们是怎么设计的? 谢谢!...查看详情
侧壁检修人孔的最小尺寸?在何处能找到依据?...查看详情