谁那有自动喷淋系统施工及验收规范GB50261-96(2003修订版的电子版啊,急用,谢谢了...查看详情
湿式自动喷淋系统是否能与喷雾系统合用加压泵?...查看详情
有哪位高手在规范中发现过关于自动喷淋埋地管道(或者是报警阀前的管道)该用何种管材的规定?我在技术措施中发现:埋地用球墨铸铁管,架空用镀锌钢管。毕竟它没有法律效力,规范才有法律效力。如果系统压力过高,球墨铸铁管的承压也是个问题。...查看详情
火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷头流量系数K=200,喷头最低工作压力为0.50Mpa。自动喷水系统喷头采用快速响应早期抑制(ESFR)喷头(直立型),管径怎么算呀,各位大哥大姐帮帮忙,...查看详情
做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????...查看详情
兄弟么,我现在特别需要消防自动水喷淋系统跟消火栓系统的发展趋势,所以麻烦一下了 求……消防自动水喷淋系统跟消火栓系统的发展趋势...查看详情
某会议室20m*30m,有装修,原设计两侧墙壁安装15个闭式侧喷,间距4.3米.棚顶中间安装一趟闭式下喷9个,间距3.4米.侧喷保护范围7.5米. 为了不破坏棚顶的装修,请问还有没有更好的办法,不安装棚顶中间的下喷!??求高手回答!...查看详情
高规: 5.4.4在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。 条文说明: 若采用普通防火卷帘,应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,喷水时间不低于3h。喷水强度不小于0...查看详情
自动喷淋系统最不利作用面积入口处至最不利点管路损失大概多少...查看详情
自动喷淋系统设置高位水箱,高位水箱要接到报警阀前,如果报警阀在泵房内,高位水箱的管子接到地面泵房里,根据水箱设置的高度产生的水压减去水利损失,那么能不能保证喷头最不利点水压呢?...查看详情
请问大家自动喷淋消防系统的调试顺序及其故障处理方法,我急用,谢谢大家帮忙解答一下...查看详情
请交大家,内蒙古呼和浩特的一公建,地下二层人防,平时是库房,喷淋系统设湿式是否会冻,还是设该设预作用,请大家提宝贵意见,多谢!...查看详情
现有一单层仓库,设有自动喷淋系统,湿式报警阀设在仓库外墙上,离仓库大约20米,设有一座地下消防水池、消防泵房,泵房里面设有一套自动气压给水设备。 1、请问从湿式报警阀到泵房内的自动气压给水设备控制柜之间有什么控制线路?是否就是湿式报警阀的压力开关和自动气压给水设备控制柜有联系(本工程没有报警系统,只有自动喷水系统)?两者之间的连线有多少根?采用什么型号的电缆? 2、自动气压给水设备控制柜到自动气压...查看详情
有一10层综合楼,1~3层为商场,4~10为办公楼,按规范,商场是需要设的,不知道办公楼部分需要设自动喷淋吗?...查看详情
广东省中山某一住宅小区有此形式的车库:以室外地面标高为±0.000,车库室内地面标高为-0.95米,车库净空高度为2.9米,车库的总小车位为38个,设计院没有设计自动喷淋系统,但消防队的审核意见书上提出"应增设自动喷水灭火设施",根据是按车库防火规范第7.2.1条:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库……,均应设置自动喷水灭火系统。本人认为不用设置的理由: 1.按第2.0.4条规定...查看详情
一、二层是商场,每层建筑面积为1600平方米,上面是住宅,正前面是七跃八层,后面一点是八跃九层,到住宅从室外上到三层,请问这样的建筑一、二层商场应设自动喷淋系统不呀...查看详情
在做高层消防设计自喷系统时,高规中有一条要求:商场自动扶梯底部设喷淋,特此请教,如何设计,如何安装,一般自动扶梯底部都是倾斜的,而且多数情况下,商场都将底部装设卷帘,喷头如何安装?哪位大侠不吝详细赐教,万分感谢!...查看详情
小弟要做一个关于四星级宾馆的给排水设计,包括消防,雨水系统,诚心向各位大哥讨教应如何布置系统呢?希望能说的详细点!小弟属于菜鸟级别拉...查看详情
请教各位高手,在广东的车库自动喷淋系统造价的估算,是怎样算???...查看详情
一商店只有两层设喷淋,层高4.5米,经计算系统所需压力为0.18MPa,市政管网可提供压力为0.25MPa,是否可以直接接市政管网?消防局认为不管怎样自动喷淋就必须设水泵。可我认为设喷淋泵的目的不就是提供足够压力吗,如果压力已经够了为什么还要设泵?...查看详情