预作用自动喷淋系统中喷淋管道可以向上或者向下弯曲走管吗? 一个小型地库,但是梁的标高不在同一平面上,我想问这样可以向下翻,然后走两个平面吗?...查看详情
自动喷淋系统最不利点喷头工作压力是0.1MPa,还是0.05??我看自喷规范写的0.05,可我们这审图的让写成了0.1...查看详情
根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关? 答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。 详见15S909 P90。 问题2:《水消规》11.0.4条中压...查看详情
临时高压系统,厂房内三套系统,消火栓,闭式自动灭火,水幕系统,屋顶消防水箱18m3,水箱设置了消火栓和喷淋稳压泵,问题是水幕系统要不要接屋顶水箱?喷头是开式喷头,我觉得不能接,但是参考别的项目接了屋顶水箱,那水不是都漏完了。。。??...查看详情
粮食仓库(2200M2,一层)需要设水喷淋么?还是别的自动灭火系统? 1,消防提出需要设水喷淋,个人认为粮食仓库属于不宜用水灭火场所(参考可不设室内消火栓的场所)。 2,沟通后消防认为既然不宜设水喷淋,要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)。 3,粮食仓库(2200M2,一层),真的需要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)?...查看详情
商场高度大于8米,能否设置自动喷淋系统,若不能需要设置什么消防系统...查看详情
一.湿式自动喷水灭火系统的设计: 1.自动喷淋分区主要是怕管道压力太高,对于非超高层建筑,一般是不用分区的,超高层建筑,可采用分区串连供水。 2.报警阀的设置位置主要是考虑报警阀出口动压控制 120米,100米的高层公共建筑最高部位报警阀可能难以设置于一层,可考虑抬高至裙房屋面。注意报警阀尽量不抬高,可通过降低最不利喷头的工作压力(不小于5米),相应加密喷头以减少最不利分区的喷淋工作压力。[/co...查看详情
自动寻的喷水灭火系统与自动喷淋系统能否共用水泵房设备管道?我这相邻两个厂房一个已经做好喷淋,另一个要做自动寻的喷水.......查看详情
如题,实际工程中房间布局也不规则,最不利点可能是走道,或者单独一个喷头,无法框出160平方的面积...查看详情
一个3层幼儿园,总建筑面积7000方左右,设置自动喷淋系统的造价大概需要多少?...查看详情
钢结构厂房自动喷淋系统无法设屋顶水箱怎么办?...查看详情
鉴于让大家更方便看清内容(不下载的情况下),网友yigeqingchen给木子投稿,木子就再次整理成帖子形式展示给大家。如需下载,请点击进入自动喷淋系统设计流程ps:再次感谢yigeqingchen投稿,按奖励,一旦发布成功,奖励土木币30个。第一步: 需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统, 需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施 . 给水排水》09 版本 ...查看详情
自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。...查看详情
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.9条第3款,自动喷水灭火系统应在各配水管的末端设置排气阀。是否每一层每个防火分区的配水管末端都应该设置。...查看详情
自动喷淋系统中试水阀是否可以兼做泄水阀...查看详情
图纸简介: 图纸为仓库喷淋和报警方面,设计预作用式自动喷水灭火系统,图纸内包含:给排水设计说明,一层及二层喷淋平面图、报警平面图,预作用阀安装及部件表,喷淋系统图,杠杆雨淋阀组安装图,消防泵房平面图。 投稿网友: zf031578 上传时间: 2014-09-01...查看详情
图纸简介: 某九层仓库喷淋系统设计图,本设计中的建筑为高层仓库,共九层,建筑高度47.2m,设置自动喷淋系统。建筑中已经设置有消火栓系统。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: zgdzl1000 上传时间: 2014-09-01...查看详情
图纸简介: 本图是某超高层建筑自动喷淋水喷雾消火栓系统原理图,图纸包括自动喷水系统原理图、水炮、雨淋及水喷雾系统原理图、室内/室外消火栓系统原理图。 投稿网友: luochun3802yes 上传时间: 2014-08-18...查看详情
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-7-2 14:34 编辑 4932369 压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误...查看详情
图纸简介: 该地下车库建筑面积为7630.16㎡,内容包括地下车库消防喷淋及排水平面图、消防系统图、部分剖面图等。 投稿网友: hallybot 上传时间: 2014-06-10...查看详情