哪位大师有“湿陷性黄土地区室外给排水管道基础及接口”图集,请上传,xie...查看详情
一、注释1 说 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。 建给规范关于排水的章节,几次提到接户管、排出管。这两部分管道的界定标准是什么?哪一段算接户管?哪一段算排出管? 二、注释2说 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值。这里的“污水管”是进入化粪池的那一段?还是化粪池流出后的第一段?...查看详情
用天正给排水2013版,绘制小区室外给排水管道时当遇到污水管和雨水管或给水管交叉时,生成的纵断面图出现了bug之类的,图上白色直线表示的就是雨水管和污水管交叉时的标高,最右边交叉时显示正常,左边几个交叉时怎么显示在最下面了????白色直线拉得很长4749235474923547492334749233 4749233 4749234 4749235...查看详情
本帖最后由 无语 于 2013-7-24 10:57 编辑 室外排水管道施工现场,大家可以学习学习讨论讨论各地的排水施工现场,尤其是对于设计方更应该多到施工现场看看。 4708476 4708477 4708478 4708479 4708480 4708481 4708482 4708483 4708484 4708485 4708486 4708487 4708488 4708489 470...查看详情
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-23 16:07 编辑 室外给排水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲,室外给排水管道工程设计首先要依据室外给排水设计规范、小区给排水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。这里结合一些工作实践谈谈室外给排水管道工程设计中需要...查看详情
.2.1 沟槽槽底净宽度,宜按管外径加0.6m确定,以便于人工在槽底作业为宜。 8.2.2 开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留,禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高,不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填10mm~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。 8.2.3 雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成...查看详情
求助高手指教,图内的室外排水管道的高程数据具体表示啥意思,在线等 4686008 4686008...查看详情
请教下室外排水管道的管底需要浇筑混凝土做垫层吗,可以直接铺设100厚的细砂做垫层吗,然后再用粗砂回填至管顶上300,之后再覆土掩埋...查看详情
菜鸟求助各位大神:现在已知该地区冻土深度为1.2m,室内外的高差为0.6m,室外给水管和排水管(都是入户管,不牵扯行车道)的埋深应该是多少?如何计算啊?在线等!拜托各位了!...查看详情
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头2、试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。3、 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m4、试验管段灌满...查看详情
室外排水管道距建筑外墙不宜小于1.0m ,这个建筑外墙指的是建筑外围凸出部位还是啥? 比如各单元进口门厅及残疾人坡道部位。...查看详情
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的...查看详情
是画在一层平面图上还是在半地下室平面图上?就是室外的管道,检查井之类的,,我知道通常都是在一层平面化,但是这个半地下的建筑第一次画,感觉画在一层平面上很奇怪...查看详情
我遇到个厂区,有一间厂房就一个水龙头的排水点,管径50或75就够了吧?那室外管径是不是要至少200,还有转弯处是不是要有检查井,这样太不合理了吧?...查看详情
本人新手,做消防的,室外管网施工的混凝土垫层厚度在《给排水管道工程施工及验收规范》上怎么也找不到,请各位大侠指点,急!!!...查看详情
室外给排水管道穿公路时,不同管材的处理方法,请问有什么标准可查阅?...查看详情
小区内室外排水管道是否需作闭水试验(双壁波纹管、砖砌检查井)...查看详情
室外排水管道施工现场,今早上刚拍了照片,大家可以学习学习讨论讨论各地的排水施工现场,尤其是对于设计方更应该多到施工现场看看。4235417左边的那根管子是以前小区的排水管,可以看见埋的是多么的浅啊,估计30-40cm这样4235427检查井,半成的,还没有抹面,像这种小区改造工程,不知道在施工的时候该不该接通小区的排水,还是等到施工完毕了再接通,求高人指点,大家也学习学习4235603右边很浅的那...查看详情
小区室外排水管道埋深50cm时,采用什么管材好? 小区不大,地下车库顶覆土才80cm,用什么室外排水管材好(埋深浅)?...查看详情
室外排水管道315PE双壁波纹管沟槽底宽怎样计算...查看详情