距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!...查看详情
室外消防管与室外给水管什么时候合用??? 合用有什么好处??? 谢谢!~~~~...查看详情
管径小于或等于DN80采用丝接,管径大于或等于DN100采用沟槽连接,这种说法有什么依据。自动喷水灭火系统设计规范和建筑设计防火规范里好象没有这个要求。...查看详情
因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!...查看详情
各位高手,小弟请教一下。我遇到一个工程,是个学生宿舍楼,设计要求消防管道一层直埋的100的管子采用卡箍连接,说是规范要求。但是施工验收规范却说;凡是直埋的管道有卡箍,阀门,法兰的要设检查井。我们的管道正好在一层走廊下,这样不是要很多井?这不可能啊。还有啊,规范不是说100的可以丝接么,为什么一定要卡箍?有没有高手赐教阿 。谢谢了!...查看详情
最近我遇到一个工程,原定埋地管道是采用球墨铸铁管,后经过业主说,也可以采用PE管作,听说这个是最近的技术,请问各位老法师有没有遇到这样的情况,埋地管为DN100-DN250的? 十分着急,请指教,谢谢。...查看详情
电气配电室或者DCS室、控制室,能走消防水管道?我看了这条规范没有说不可以 10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94 第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。...查看详情
消防给水包括消火栓和喷淋给水,是扑救建筑火灾的重要手段,它的设置给人们的生命和财产带来的可靠的保障。现在我要反问,它真的像很多人认为的设置了消防给水系统就可以高枕无忧了吗?我看未必。 传统的消防给水管道的设置方式一般是市政水首先进入消防水池,然后消防水泵再从水池溪水供入消防管网(对于设置消防水池的给水系统而言),如果在火灾10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵没有正常启动,消防队员又没有...查看详情
消防管道、给水管道保温怎样做?查图集可以么?...查看详情
请教各位老师,消防给水管道的流速按多少计算比较合适呀?...查看详情
消防给水管道和喷淋管道刷漆怎么个刷法啊?几遍啊? 没有规范,,谢谢回答!!...查看详情
规范上有这条要求吗!?...查看详情
请教各位:消防栓给水管道入户阀门井内是否需要设置止回阀?我看很多图纸都有的,必须设吗?谢谢了!...查看详情
多层建筑消防水箱(临时高压消防给水)按规范应设置在建筑物最高部位。 假如:(建筑物1.5万立方米,高度20m)屋面9吨消防水箱+室内消防环网(屋面成环+各竖管+底部成环)+水池泵房+水泵结合器。那么消防水箱出水管设置(管径DN100)一条连接到室内环网?还是消防水箱出水管设置(管径DN100)两条连接到室内环网?我的理解是:如果设置一条的话,该管道损坏了,室内也就没有临时高压消防水了!第二问题:规...查看详情
本人在工程中遇到问题,甲方提出pe管道不符合消防要求,不知道有没有相关的规定?...查看详情
现做一8万平米(建筑面积)小区给排水管线设计。拟用生活与消防给水管共用,甲方要求用160的PP-R管,但消防管线一般用的镀锌钢管或者球墨铸铁管,但生活用不能采用镀锌钢管,甲方觉得球墨铸铁管造价太高了,要用PP-R管,而且地方消防队的也同意小区生活与消防给水管可用PP-R管,我还是觉得不太妥,各位认为怎么处理才好了??谢谢了...查看详情
请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上? 请大家指点一二。谢谢...查看详情
有一商场框架结构,消防水管道(d=150mm)要横穿框架主梁(h=800mm), 可在03G101-1图集中,只有次梁预留洞口的加强配筋做法,而无主梁相应做法, 是否说明主梁不能预留洞口,而应把消防水管降至梁底, 谢谢!...查看详情
一中学,有三栋六层宿舍楼,两栋教学楼和两栋教师住宅楼,无市政水,室外分设生活,消防水池,校园南北长400M,问生活给水管道,室内消防管道,室外消防管道是否都应分设?...查看详情
我使用过孔网钢带塑料复合管做室外消防管道,并和喷淋系统连接,目前情况良好,朋友介绍齐鲁石化目前全厂室外消防水管道全部采用胜利油田的胜工管业生产的钢丝缠绕复合管,有数拾公里。不知各位高手对使用此类管道有何见解!...查看详情